錨噴支護檢驗批質量驗收記錄表格示例——

錨噴支護檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號 】  《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.13   地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:

1  主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批;

2  特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;

3  排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;

4  各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。

摘錄二:

6.1   錨噴支護

6.1.1   錨噴支護適用于暗挖法地下工程的支護結構及復合式襯砌的初期支護。

6.1.2   噴射混凝土施工前,應根據圍巖裂隙及滲漏水的情況,預先采用引排或注漿堵水。

6.1.3   噴射混凝土所用原材料應符合下列規定:

1   選用普通硅酸鹽水泥或硅酸鹽水泥;

2   中砂或粗砂的細度模數宜大于2.5,含泥量不應大于3.0%;干法噴射時,含水率宜為5%~7%;

3   采用卵石或碎石,粒徑不應大于15mm;含泥量不應大于1.0%;使用堿性速凝劑時,不得使用含有活性二氧化硅的石料;

4   不含有害物質的潔凈水;

5   速凝劑的初凝時間不應大于5min,終凝時間不應大于10min。

6.1.4   混合料必須計量準確、攪拌均勻,并符合下列規定:

1   水泥與砂石質量比宜為1:4~1:4.5,砂率宜為45%~55%,水膠比不得大于0.45,外加劑和外摻料的摻量應通過試驗確定;

2   水泥和速凝劑稱量允許偏差均為±2%,砂石稱量允許偏差均為±3%;

3   混合料在運輸和存放過程中嚴防受潮,存放時間不應超過120min;當摻入速凝劑時,存放時間不應超過20min。

6.1.5   噴射混凝土終凝2h 后應采取噴水養護,養護時間不得少于14d;當氣溫低于5℃時,不得噴水養護。

6.1.6   噴射混凝土試件制作組數應符合下列規定:

1   地下鐵道工程應按區間或小于區間斷面的結構,每20 延米拱和墻各取抗壓試件一組;車站取抗壓試件兩組。其他工程應按每噴射50m3同一配合比的混合料或混合料小于50m3的獨立工程取抗壓試件一組。

2   地下鐵道工程應按區間結構每40 延米取抗滲試件一組;車站每20 延米取抗滲試件一組。其他工程當設計有抗滲要求時,可增做抗滲性能試驗。

6.1.7   錨桿必須進行抗拔力試驗。同一批錨桿每100 根應取一組試件,每組3 根,不足100 根也取3 根。同一批試件抗拔力平均值不應小于設計錨固力,且同一批試件抗拔力的最低值不應小于設計錨固力的90%。

6.1.8   錨噴支護分項工程檢驗批的抽樣檢驗數量,應按區間或小于區間斷面的結構每20 延米檢查1 處,車站每10 延米檢查1 處,每處10m2,且不得少于3 處。

6.1.9   噴射混凝土所用原材料、混合料配合比以及鋼筋網、錨桿、鋼拱架等必須符合設計要求。

檢驗方法:  檢查產品合格證、產品性能檢測報告、計量措施和材料進場檢驗報告。

6.1.10   噴射混凝土抗壓強度、抗滲性能和錨桿抗拔力必須符合設計要求。

檢驗方法:  檢查混凝土抗壓強度、抗滲性能檢驗報告和錨桿抗拔力檢驗報告。

6.1.11   錨噴支護的滲漏水量必須符合設計要求。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查滲漏水檢測記錄。

6.1.12   噴層與圍巖以及噴層之間應粘結緊密,不得有空鼓現象。

檢驗方法:  用小錘輕擊檢查。

6.1.13   噴層厚度有60%以上檢查點不應小于設計厚度,最小厚度不得小于設計厚度的50%,且平均厚度不得小于設計厚度

檢驗方法:  用針探法或鑿孔法檢查。

6.1.14   噴射混凝土應密實、平整,無裂縫、脫落、漏噴、露筋。

檢驗方法:  觀察檢查。

6.1.15   噴射混凝土表面平整度D/L不得大于1/6。

檢驗方法:  尺量檢查。

其他類似問題

錨噴支護檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 錨噴支護檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。 摘錄二: 6.1 錨噴支護 6.1.1 錨噴支護適用于暗挖法地下工程的支護結構及復合式襯砌的初期支護。 6.1.2 噴射混凝土施工前,應根據圍巖裂隙及滲漏水的情況,預先采用引排或注漿堵水。 6.1.3 噴射混凝土所用原材料應符合下列規定: 1 選用普通硅酸鹽水泥或硅酸鹽水泥; 2 中砂或粗砂的細度模數宜大于2.5,含泥量不應大于3.0%;干法噴射時,含水率宜為5%~7%; 3 采用卵石或碎石,粒徑不應大于15mm;含泥量不應大于1.0%;使用堿性速凝劑時,不得使用含有活性二氧化硅的石料; 4 不含有害物質的潔凈水; 5 速凝劑的初凝時間不應大于5min,終凝時間不應大于1...閱讀全文

Better me 2018-08-02 6807 0

地下連續墻支護檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 地下連續墻支護檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑地基基礎工程施工質量驗收規范》(GB50202-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 7.1 一般規定 7.1.1 在基坑(槽)或管溝工程等開挖施工中,現場不宜進行放坡開挖,當可能對鄰近建(構)筑物、地下管線、永久性道路產生危害時,應對基坑(槽)、管溝進行支護后再開挖。 7.1.2 基坑(槽)、管溝開挖前應做好下述工作: 1 基坑(槽)、管溝開挖前,應根據支護結構形式、挖深、地質條件、施工方法、周圍環境、工期、氣候和地面載荷等資料制定施工方案、環境保護措施、監測方案,經審批后方可施工。 2 土方工程施工前,應對降水、排水措施進行設計,系統應經檢查和試運轉,一切正常時方可開始施工。 3 有關圍護結構的施工質量驗收可按本規范第4章、第5章及本章7.2、7.3、7.4、7.6、7.7的規定執行,驗收合格后方可進行土方開挖。 7.1.3 土方開挖的順序、方法必須與設計工況相一致,并遵循“開槽支撐,先撐后挖,分層開挖,嚴禁超挖”的原則。 7.1.4 基坑(槽)、管溝的挖土應分層進行。在施工過程中基坑(槽)、管溝邊堆置土方不應超過設計荷載,挖方時不應碰撞或損傷支護結構、降水設施。 7.1.5 基坑(槽)、管溝土方施工中應對支護結構、周圍環境進行觀察和監測...閱讀全文

Better me 2018-08-02 2130 0

UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄8.1主控項目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆變、靜態開關、儲能電池或蓄電池組的規格、型號應符合設計要求。內部接線應正確、可靠不松動,緊固件應齊全。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核對設計圖并觀察檢查。8.1.2 UPS及EPS的極性應正確,輸入、輸出各級保護系統的動作和輸出的電壓穩定性、波形畸變系數及頻率、相位、靜態開關的動作等各項技術性能指標試驗調整應符合產品技術文件要求,當以現場的最終試驗替代出廠試驗時,應根據產品技術文件進行試驗調整,且應符合設計文件要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗調整時觀察檢查并查閱設計文件和產品技術文件及試驗調整記錄。8.1.3 EPS應按設計或產品技術文件的要求進行下列檢查: 1.核對初裝容量,并應符合設計要求; 2.核對輸入回路斷路器的過載和短路電流整定值,并應符合設計要求; 3.核對各輸出回路的負荷量,且不應超過EPS的額定最大輸出功率; 4.核對蓄電池備用時間及應急電源裝置的允許過載能力,并應符合設計要求; 5.當對電池性能、極性及電源轉換時間有異議時,應由制造商負責現場測試,并應符合設計要求; 6.控制同路的動作試驗,...閱讀全文

Better me 2018-08-10 5024 0

信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 14 信息導引及發布系統 14.0.1 信息引導及發布系統可由信息播控設備、傳輸網絡、信息顯示屏(信息標識牌)和信息導引設施或查詢終端等組成,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 14.0.2 信息引導及發布系統檢測應以系統功能檢測為主,圖像質量主觀評價為輔。 14.0.3 信息引導及發布系統功能檢測應符合下列規定: 1 應根據設計要求對系統功能逐項檢測; 2 軟件操作界面應顯示準確、有效; 3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.4 信息引導及發布系統檢測時,應檢測顯示性能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.5 信息引導及發布系統檢測時,應檢查系統斷電后再次。恢復供電時的自動恢復功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.6 信息引導及發布系統檢測時,應檢測系統終端設備的遠程控制功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.7 信息導引及發布系統的圖像質量主觀評價,應符合本規范第11.0.4條第2款的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2850 0

熱源及輔助設備絕熱檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 熱源及輔助設備絕熱檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 4.4.8 管道及設備保溫層的厚度和平整度的允許偏差應符合表4.4.8的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1454 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信