8.1主控項目
8.1. 1  UPS及EPS的整流、逆變、靜態開關、儲能電池或蓄電池組的規格、型號應符合設計要求。內部接線應正確、可靠不松動,緊固件應齊全。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:核對設計圖并觀察檢查。
8.1.2  UPS及EPS的極性應正確,輸入、輸出各級保護系統的動作和輸出的電壓穩定性、波形畸變系數及頻率、相位、靜態開關的動作等各項技術性能指標試驗調整應符合產品技術文件要求,當以現場的最終試驗替代出廠試驗時,應根據產品技術文件進行試驗調整,且應符合設計文件要求。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:試驗調整時觀察檢查并查閱設計文件和產品技術文件及試驗調整記錄。
8.1.3  EPS應按設計或產品技術文件的要求進行下列檢查:
    1.核對初裝容量,并應符合設計要求;
    2.核對輸入回路斷路器的過載和短路電流整定值,并應符合設計要求;
    3.核對各輸出回路的負荷量,且不應超過EPS的額定最大輸出功率;
    4.核對蓄電池備用時間及應急電源裝置的允許過載能力,并應符合設計要求;
    5.當對電池性能、極性及電源轉換時間有異議時,應由制造商負責現場測試,并應符合設計要求;
    6.控制同路的動作試驗,并應配合消防聯動試驗合格。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:按設計或產品技術文件核對相關技術參數,查閱相關試驗記錄。
8.1.4  UPS及EPS的絕緣電阻值應符合下列規定:
    1.UPS的輸入端、輸出端對地間絕緣電阻值不應小于2MΩ;
    2.UPS及EPS連線及出線的線間、線對地間絕緣電阻值不應小于0.5MΩ。
    檢查數量:第1款全數檢查;第2款按回路數各抽查20%,且各不得少于1個回路。
    檢查方法:用絕緣電阻測試儀測試并查閱絕緣電阻測試記錄。
8.1.5  UPS輸出端的系統接地連接方式應符合設計要求。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:按設計圖核對檢查。
8.2一般項目
8.2.1  安放UPS的機架或金屬底座的組裝應橫平豎直、緊固件齊全,水平度、垂直度允許偏差不應大于1.5‰。
    檢查數量:按設備總數抽查20%,且各不得少于1臺。
    檢查方法:觀察檢查并用拉線尺量檢查、線墜尺量檢查。
8.2.2  引入或引出UPS及EPS的主回路絕緣導線、電纜和控制絕緣導線、電纜應分別穿鋼導管保護,當在電纜支架上或在梯架、托盤和線槽內平行敷設時,其分隔間距應符合設計要求;絕緣導線、電纜的屏蔽護套接地應連接可靠、緊固件齊全,與接地干線應就近連接。
    檢查數量:按裝置的主回路總數抽查10%,且不得少于1個回路。
    檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查,查閱相關隱蔽工程檢查記錄。
8.2.3  UPS及EPS的外露可導電部分應與保護導體可靠連接,并應有標識。
    檢查數量:按設備總數抽查20%,且不得少于1臺。
    檢查方法:觀察檢查。
8.2.4  UPS正常運行時產生的A聲級噪聲應符合產品技術文件要求。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:用A聲級計測量檢查。

其他類似問題

UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄8.1主控項目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆變、靜態開關、儲能電池或蓄電池組的規格、型號應符合設計要求。內部接線應正確、可靠不松動,緊固件應齊全。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核對設計圖并觀察檢查。8.1.2 UPS及EPS的極性應正確,輸入、輸出各級保護系統的動作和輸出的電壓穩定性、波形畸變系數及頻率、相位、靜態開關的動作等各項技術性能指標試驗調整應符合產品技術文件要求,當以現場的最終試驗替代出廠試驗時,應根據產品技術文件進行試驗調整,且應符合設計文件要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗調整時觀察檢查并查閱設計文件和產品技術文件及試驗調整記錄。8.1.3 EPS應按設計或產品技術文件的要求進行下列檢查: 1.核對初裝容量,并應符合設計要求; 2.核對輸入回路斷路器的過載和短路電流整定值,并應符合設計要求; 3.核對各輸出回路的負荷量,且不應超過EPS的額定最大輸出功率; 4.核對蓄電池備用時間及應急電源裝置的允許過載能力,并應符合設計要求; 5.當對電池性能、極性及電源轉換時間有異議時,應由制造商負責現場測試,并應符合設計要求; 6.控制同路的動作試驗,...閱讀全文

Better me 2018-08-10 5023 0

輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 13.3 輔助設備及管道安裝 主控項目 13.3.1 輔助設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高、幾何尺寸和螺栓孔位置必須符合本規范表13.2.1的規定。 13.3.2 風機試運轉,軸承溫升應符合下列規定: 1. 滑動軸承溫度最高不得超過60℃。 2. 滾動軸承溫度最高不得超過80℃。 檢驗方法:用溫度計檢查。 軸承徑向單振幅應符合下列規定: 1. 風機轉速小于1000r/min 時,不應超過0.10mm; 2. 風機轉速為1000~1450r/min 時,不應超過0.08mm。 檢驗方法:用測振儀表檢查。 13.3.3 分汽缸(分水器、集水器)安裝前應進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 檢驗方法:試驗壓力下10min內無壓降、無滲漏。 13.3.4 敞口箱、罐安裝前應做滿水試驗;密閉箱、罐應以工作壓力的1.5倍作水壓試驗,但不得小于0.4MPa。 檢驗方法:滿水試驗滿水后靜置24h不滲不漏;水壓試驗在試驗壓力下10...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1840 0

施工小茗 2018-08-07 2023 0

多層及高層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 多層及高層鋼結構安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 11.1.2 多層及高層鋼結構安裝工程可按樓層或施工段等劃分為一個或若干個檢驗批。地下鋼結構可按不同地下層劃分檢驗批。 摘錄二: 11.2 基礎和支承面 主控項目 11.2.1 建筑物的定位軸線、基礎上柱的定位軸線和標高、地腳螺栓(錨栓)的規格和位置、地腳螺栓(錨栓)緊固應符合設計要求。當設計無要求時,應符合表11.2.1的規定。 檢查數量: 按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法: 采用經緯儀、水準儀、全站儀和鋼尺實測。 11.2.2 多層建筑以基礎頂面直接作為柱的支承面,或以基礎頂面預埋鋼板或支座作為柱的支承面時,其支承面、地腳螺栓(錨栓)位置的允許偏差應符合本規范表10.2.2的規定。 檢查數量: 按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法: 用經緯儀、水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺實測。 11.2.3 多層建筑采用座漿墊板時,座漿墊板的允許偏差應符合本規范表10.2.3的規定。 檢查數量: 資料全數檢查。按柱基數抽查10%,且不應少于3個。 檢驗方法: 用水準儀、全站儀、水平尺和鋼尺實測。 11.2.4 當采用杯口基礎時,杯口...閱讀全文

Better me 2018-08-02 5174 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2161 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信