亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2018-08-02 11:14:22 樓主

卷材防水層檢驗批質量驗收記錄表格示例——

卷材防水層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】  《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.13   地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:

1  主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;

2  特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;

3  排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;

4  各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。

摘錄二:

4.3   卷材防水層

4.3.1   卷材防水層適用于受侵蝕性介質作用或受振動作用的地下工程;卷材防水層應鋪設在主體結構的迎水面。

4.3.2   卷材防水層應采用高聚物改性瀝青防水卷材和合成高分子防水卷材。所選用的基層處理劑、膠粘劑、密封材料等均應與鋪貼的卷材相匹配。

4.3.3   在進場材料檢驗的同時,防水卷材接縫粘結質量檢驗應按本規范附錄D執行。

4.3.4   鋪貼防水卷材前,清掃應干凈、干燥,并應涂刷基層處理劑;當基面潮濕時,應涂刷濕固化型膠粘劑或潮濕界面隔離劑。

4.3.5   基層陰陽角應做成圓弧或450坡角,其尺寸應根據卷材品種確定;在轉角處、變形縫、施工縫,穿墻管等部位應鋪貼卷材加強層,加強層寬度不應小于500mm。

4.3.6   防水卷材的搭接寬度應符合表4.3.6的要求。鋪貼雙層卷材時,上下兩層和相鄰兩幅卷材的接縫應錯開1/3~1/2 幅寬,且兩層卷材不得相互垂直鋪貼。

4.3.7   冷粘法鋪貼卷材應符合下列規定:

1   膠粘劑涂刷應均勻,不得露底,不堆積;

2   根據膠粘劑的性能,應控制膠結劑涂刷與卷材鋪貼的間隔時間。

3   鋪貼時不得用力拉伸卷材,排除卷材下面的空氣,輥壓粘結牢固;

4   鋪貼卷材應平整、順直,搭接尺寸準確,不得有扭曲、皺折;

5   卷材接縫部位應采用專用粘結劑或膠結帶滿粘,接縫口應用密封材料封嚴,其寬度不應小于10mm。

4.3.8   熱熔法鋪貼卷材應符合下列規定:

1   火焰加熱器加熱卷材應均勻,不得加熱不足或燒穿卷材;

2   卷材表面熱熔后應立即滾鋪,排除卷材下面的空氣,并粘結牢固;

3   鋪貼卷材應平整、順直,搭接尺寸準確,不得有扭曲、皺折;

4   卷材接縫部位應溢出熱熔的改性瀝青膠料,并粘結牢固,封閉嚴密。

4.3.9   自粘法鋪巾卷材卷材應符合下列規定:

1   鋪貼卷材時,應將有黏性的一面朝向主體結構;

2   外墻、頂板鋪貼時,排除卷材下面的空氣,并粘結牢固;

3   鋪貼卷材應平整、順直,搭接尺寸準確,不得有扭曲、皺折和起泡;

4   立面卷材鋪貼完成后,應將卷材端頭固定,并應用密封材料封嚴;

5   低溫施工時,宜對卷材和基面采用熱風適當加熱,然后鋪貼卷材。

4.3.10   卷材接縫采用焊接法施工應符合下列規定:

1   焊接前卷材應鋪放平整,搭接尺寸準確,焊接縫的結合面應清掃干凈;

2   焊接前應先焊長邊搭接縫,后焊短邊搭接縫;

3   控制熱風加熱溫度和時間,焊接處不得漏焊、跳焊或焊接不牢;

4   焊接時不得損害非焊接部位的卷材。

4.3.11   鋪貼聚乙烯丙綸復合防水卷材應符合下列規定:

1   應采用配套的聚合物水泥防水粘結材料;

2   卷材與基層粘貼應采用滿粘法,粘結面積不應小于90%,刮涂粘結料應均勻,不得露底、堆積、流淌;

3   固化后的粘結料厚度不應小于1.3mm;

4   立面施工時,在自粘邊位置距離卷材邊緣10mm~20mm內,每隔400mm~600mm應進行機械固定,并應保證固定位置被卷材完全覆蓋;

5   澆筑結構混凝土時不得損傷防水層。

4.3.13   卷材防水層完工并經驗收合格后應及時做保護層。保護層應符合下列規定:

1   頂板的細石混凝土保護層與防水層之間宜設置隔離層。細石混凝土保護層厚度:機械回填時不宜小于70mm,人工回填時不宜小于50mm;

2   底板的細石混凝土保護層厚度不應小于50mm;

3   側墻宜采用軟質保護材料或鋪抹20mm 厚1:2.5水泥砂漿。

4.3.14   卷材防水層分項工程檢驗批的抽檢數量,應按鋪貼面積每100m2 抽查1 處,每處10m2,且不得少于3 處。

4.3.15   卷材防水層所用卷材及其配套材料必須符合設計要求。

檢驗方法:  檢查產品合格證?⒉沸閱薌觳獗ǜ婧筒牧轄〖煅楸ǜ妗?/font>

4.3.16   卷材防水層在轉角處、變形縫、施工縫、穿墻管等部位做法必須符合設計要求。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

4.3.17   卷材防水層的搭接縫應粘貼或焊接牢固,密封嚴密,不得有扭曲、皺折、翹邊和起泡等缺陷。

檢驗方法:  觀察檢查。

4.3.18   采用外防外貼法鋪貼卷材防水層時,立面卷材接槎的搭接寬度,高聚物改性瀝青類卷材應為150mm,合成高分子類卷材應為100mm,且上層卷材應蓋過下層卷材。

檢驗方法:  觀察和尺量檢查。

4.3.19   側墻卷材防水層的保護層與防水層應結合緊密、保護層厚度應符合設計要求。

檢驗方法:  觀察和尺量檢查。

4.3.20   卷材搭接寬度的允許偏差應為-10mm。

檢驗方法:  觀察和尺量檢查。

其他類似問題

卷材防水層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 卷材防水層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 6.1.5 防水與密封工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處;接縫密封防水應按每50m抽查一處,沒處應為5m,且不得少于3處。 摘錄三: 6.2 卷材防水層 6.2.1 屋面坡度大于25%時,卷材應采取滿粘和釘壓固定措施。 6.2.2 卷材鋪貼方向應符合下列規定: 1 卷材宜平行屋脊鋪貼; 2 上下層卷材不得相互垂直鋪貼。 6.2.3 卷材搭接縫應符合下列規定: 1 平行屋脊的卷材搭接縫應順流水方向,卷材搭接寬度應符合表6.2.3的規定; 2 相鄰兩幅卷材短邊搭接縫應錯開,且不得小于500mm; 3 上下層卷材長邊搭接縫應錯開,且不得小于幅寬的1/3。 6.2.4 冷粘法鋪貼卷材應符合下列規定: 1 ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 4259 0

卷材防水層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 卷材防水層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。 摘錄二: 4.3 卷材防水層 4.3.1 卷材防水層適用于受侵蝕性介質作用或受振動作用的地下工程;卷材防水層應鋪設在主體結構的迎水面。 4.3.2 卷材防水層應采用高聚物改性瀝青防水卷材和合成高分子防水卷材。所選用的基層處理劑、膠粘劑、密封材料等均應與鋪貼的卷材相匹配。 4.3.3 在進場材料檢驗的同時,防水卷材接縫粘結質量檢驗應按本規范附錄D執行。 4.3.4 鋪貼防水卷材前,清掃應干凈、干燥,并應涂刷基層處理劑;當基面潮濕時,應涂刷濕固化型膠粘劑或潮濕界面隔離劑。 4.3.5 基層陰陽角應做成圓弧或450坡角,其尺寸應根據卷材品種確定;在轉角處、變形縫、施工縫,穿墻管等部位應鋪貼卷材加強層,加強層寬度不應小于5...閱讀全文

Better me 2018-08-02 5580 0

塑料防水板防水層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 塑料防水板防水層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。 摘錄二: 4.5 塑料防水板防水層 4.5.1 塑料防水板防水層適用于經常承受水壓、侵蝕性介質或有振動作用的地下工程;塑料防水板宜鋪設在復合式襯砌的初期支護與二次襯砌之間。 4.5.2 塑料防水板防水層的基面應平整,無尖銳突出物,基面平整度D/L不應大于1/6。 注:D為初期支護基面相鄰兩凸面間凹進去的深度; L為初期支護基面相鄰兩凸面間的距離。 4.5.3 初期支護的滲漏水,應在塑料防水板防水層鋪設前封堵或引排。 4.5.4 塑料板防水板的鋪設應符合下列規定: 1 鋪設塑料防水板前應先鋪緩沖層,緩沖層應用暗釘圈固定在基面上;緩沖層搭接寬度不應小于50mm;鋪設塑料防...閱讀全文

Better me 2018-08-02 2251 0

復合防水層檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 復合防水層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 6.1.5 防水與密封工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處;接縫密封防水應按每50m抽查一處,沒處應為5m,且不得少于3處。 摘錄三: 6.4 復合防水層 6.4.1 卷材與涂料復合使用時,涂膜防水層宜設置在卷材防水層的下面。 6.4.2 卷材與涂料復合使用時,防水卷材的粘結質量應符合表6.4.2的規定。 6.4.3 復合防水層施工質量應符合本規范第6.2節和笫6.3節的有關規定。 I 主控項目 6.4.4 復合防水層所用防水材料及其配套材料的質量,應符合設計要求。 檢驗方法:檢查出廠合格證、質量檢驗報告和進場檢驗報告。 6.4.5 復合防水層不得有滲漏和積水現象。 檢驗方法:雨后觀察或淋水、蓄水試驗。 6.4.6 復合防水層在天溝、檐溝、檐口、水落口、泛水、變形縫和伸出屋面管道的防水構造,應符合設計要求...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2427 0

涂膜防水層檢驗批質量驗收記錄表格示例——涂膜防水層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)【條文摘錄】摘錄一:3.0.14?? 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。摘錄二:6.1.5??防水與密封工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處;接縫密封防水應按每50m抽查一處,沒處應為5m,且不得少于3處。摘錄三:6.3?? 涂膜防水層6.3.1?? 防水涂料應多遍涂布,并應待前一遍涂布的涂料干燥成膜后,再涂布后一遍涂料,且前后兩遍涂料的涂布方向應相互垂直。6.3.2?? 鋪設胎體增強材料應符合下列規定:1?? 胎體增強材料宜采用聚酯無紡布或化纖無紡布;2?? 胎體增強材料民邊搭接寬度不應小于50mm,短邊搭接寬度不應小于70mm;3?? 上下層胎體增強材料的長邊搭接縫應錯開,且不得小于幅寬的1/3;4?? 上下層胎體增強材料不得相互垂直鋪設。6.3.3?? 多組分防水涂料應按配合比準確計量,攪拌應均勻,并應根據有效時問確定每次配制的數量。I 主控項目6.3.4?? 防水涂料和胎體增強材料的質量,應符合設計要求。檢驗方法:檢查出廠合格證、質量檢...閱讀全文

Better me 2018-08-03 6778 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信