塑料防水板防水層檢驗批質量驗收記錄表格示例——

塑料防水板防水層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:
1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批;
2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。
摘錄二:
4.5 塑料防水板防水層
4.5.1 塑料防水板防水層適用于經常承受水壓、侵蝕性介質或有振動作用的地下工程;塑料防水板宜鋪設在復合式襯砌的初期支護與二次襯砌之間。
4.5.2 塑料防水板防水層的基面應平整,無尖銳突出物,基面平整度D/L不應大于1/6。
注:D為初期支護基面相鄰兩凸面間凹進去的深度;
L為初期支護基面相鄰兩凸面間的距離。
4.5.3 初期支護的滲漏水,應在塑料防水板防水層鋪設前封堵或引排。
4.5.4 塑料板防水板的鋪設應符合下列規定:
1 鋪設塑料防水板前應先鋪緩沖層,緩沖層應用暗釘圈固定在基面上;緩沖層搭接寬度不應小于50mm;鋪設塑料防水板時,應邊鋪邊用壓焊機將塑料防水板與暗釘圈焊接;
2 兩幅塑料防水板的搭接寬度不應小于100mm,下部塑料防水板應壓住上部塑料防水板。接縫焊接時,塑料防水板的搭接層數不得超過3層;
3 塑料防水板的搭接縫應采用雙焊縫,每條焊縫的有效寬度不應小于10mm;
4 塑料防水板鋪設時宜設置分區預埋注漿系統;
5 分段設置塑料防水板防水層時,兩端應采取封閉措施。
4.5.5 塑料防水板的鋪設應超前二次襯砌混凝土施工,超前距離宜為5m~20m。
4.5.6 塑料防水板應牢固地固定在基面上,固定點間距應根據基面平整情況確定,拱部宜為0.5m~0.8m,邊墻宜為1m~1.5m,底部宜為1.5m~2.0m;局部凹凸較大時,應在凹處加密固定點。
4.5.7 塑料防水板防水層分項工程檢驗批的抽樣檢驗數量,應按鋪設面積每100m2 抽查1 處,每處10m2,但不得少于3 處。焊縫檢驗應按焊縫條數抽查5%,每條焊縫為1 處,且不得少于3 處。
4.5.8 塑料防水板及其配套材料必須符合設計要求。
檢驗方法: 檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。
4.5.9 塑料防水板的搭接縫必須采用雙縫熱熔焊接,每條焊縫的有效寬度不應小于10mm。
檢驗方法: 雙焊縫間空腔內充氣檢查和尺量檢查。
4.5.10 塑料防水板應采用無釘孔鋪設,其固定點的間距應符合本規范第4.5.6條的規定。
檢驗方法: 觀察和尺量檢查。
4.5.11 塑料防水板與暗釘圈應焊接牢靠,不得漏焊、假焊和焊穿。
檢驗方法: 觀察檢查。
4.5.12 塑料防水板的鋪設應平順,不得有下垂、繃緊和破損現象。
檢驗方法: 觀察檢查。
4.5.13 塑料防水板搭接寬度的允許偏差為-10mm。
檢驗方法: 尺量檢查。