請教一下各位行業大佬幾個問題:1.JGJ130規范中規定的工字鋼間距不大于縱向立桿間距,在陽角部位這個間距是指的最外排架體(三排架)的縱距還是架體中間的間距?2.懸挑長度超過兩米,按正常的16#工字鋼計算過不了,可以設置雙鋼絲繩上拉,一根鋼絲繩受力,另一根不參與受力計算嗎?假如不行,有其他經濟可行的方法嗎?3.主樓33層,最后一挑在27層,樓梯位置外架局部超過20米,這樣的要搞專家論證嗎?4.陽臺梁存在上翻160mm,陽臺處平鋪樓板的工字鋼如何處理?項目上采取端部下墊工字鋼,中間空隙部分是否需要進行填充?

hjsm
回帖時間:2022-07-29 11:20:07 1樓

鋼絲繩不能參與受力計算,除非在廣東,據說有地標,允許受力
2
回帖時間:2022-07-18 08:52:02 2樓

前面兩個問題看見群里有回答,第三個,懸挑超20就要論證,無論多大范圍;第四個中間部分不填充不影響受力