8.4m的懸挑工字鋼支模架,驗算主梁要采用擱置主梁驗算還是采用多排懸挑架主梁驗算?主梁錨固點部位梁板配筋驗算是必須計算的嗎,邊梁配筋驗算總是不符合要求該怎樣處理?

云中飛鶴
回帖時間:2020-09-21 11:00:11 1樓

你這個是采用擱置主梁
逗逗567
回帖時間:2020-09-21 08:59:51 2樓

? ? ?像這種有懸挑結構的,選擇多排懸挑主梁驗算; 像你這種如果支撐洞口上面的結構,選擇擱置主梁。 ?計算不通過 ,1。看看能否優化型鋼布置間距,增加型鋼下撐

,2.優化鋼筋,但要和設計單位溝通下。?

其他類似問題

8.4m的懸挑工字鋼支模架,驗算主梁要采用擱置主梁驗算還是采用多排懸挑架主梁驗算?主梁錨固點部位梁板配筋驗算是必須計算的嗎,邊梁配筋驗算總是不符合要求該怎樣處理?...閱讀全文

豆豆708 2020-09-18 2122 2

如圖這種多級工字鋼懸挑支模架怎么算呢?...閱讀全文

彭建軍 2022-09-15 1317 1

懸挑工字鋼上支模架怎么驗算?...閱讀全文

chenzhou 2019-12-17 4142 2

工字鋼懸挑腳手架(陽角B)錨固長度是否一定要按1.25倍懸挑長度布置?問題是采用1.25倍布置計算老提示1號工字鋼鋼絲繩不符,需加大型號,不按1.25倍布置反而能通過,各位大神請問這是什么原因?...閱讀全文

西西 2018-05-25 5015 2

懸挑3.5m挑檐,離地90米,如何合并計算...閱讀全文