亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

木木
發帖時間:2022-07-03 22:45:46 樓主

懸挑工字鋼懸挑2米(雙排腳手架)16#工字鋼計算過不了,如何進行卸荷計算通過?不采用下撐或增大工字鋼型號的情況下。

豆豆485
回帖時間:2022-07-06 08:32:52 1樓

鋼絲繩受力不一定可行,得采用斜拉桿
  • 木木2022-07-15 20:40:09回復

    請問用斜拉桿受力計算嗎? 請問用斜拉桿受力計算嗎?

豆豆341
回帖時間:2022-07-04 09:03:24 2樓

上拉,不然怎么可能會通過
  • 木木2022-07-04 11:25:49回復

    請問設置兩道上拉鋼絲繩嗎?一道參與計算,另一道不參與計算? 請問設置兩道上拉鋼絲繩嗎?一道參與計算,另一道不參與計算?

  • 特埋汰的小屁孩兒2022-07-05 16:56:41回復

    個人覺得設置兩道比較合理;你如果現場工況滿足不了下撐上拉,那就只能設置兩道鋼絲繩呀;還有注意挑板位置是否需要保留架體或者回頂; 個人覺得設置兩道比較合理;你如果現場工況滿足不了下撐上拉,那就只能設置兩道鋼絲繩呀;還有注意挑板位置是否需要保留架體或者回頂;

  • 木木2022-07-15 20:41:02回復

    @ 特埋汰的小屁孩兒:我就是找不到這一塊的依據,可以這么干的依據,你知道嗎? @ 特埋汰的小屁孩兒:我就是找不到這一塊的依據,可以這么干的依據,你知道嗎?

其他類似問題

懸挑工字鋼懸挑2米(雙排腳手架)16#工字鋼計算過不了,如何進行卸荷計算通過?不采用下撐或增大工字鋼型號的情況下。...閱讀全文

木木 2022-07-03 794 2

請教一下各位行業大佬幾個問題:1.JGJ130規范中規定的工字鋼間距不大于縱向立桿間距,在陽角部位這個間距是指的最外排架體(三排架)的縱距還是架體中間的間距?2.懸挑長度超過兩米,按正常的16#工字鋼計算過不了,可以設置雙鋼絲繩上拉,一根鋼絲繩受力,另一根不參與受力計算嗎?假如不行,有其他經濟可行的方法嗎?3.主樓33層,最后一挑在27層,樓梯位置外架局部超過20米,這樣的要搞專家論證嗎?4.陽臺梁存在上翻160mm,陽臺處平鋪樓板的工字鋼如何處理?項目上采取端部下墊工字鋼,中間空隙部分是否需要進行填充?...閱讀全文

木木 2022-07-15 1402 2

主樓機房層90多米高有個造型板,外出主體結構大約2.2米(板厚120,邊梁200*400),方案是用外挑工字鋼上面搭設支模架,怎么用品茗安全計算工字鋼是否能達到要求。...閱讀全文

豆豆417 2020-07-26 1234 2

懸挑工字鋼高度怎么設置,我這個版本怎么沒有主梁高度這一蘭...閱讀全文

wangzi 2013-12-11 4119 1

我們在計算工字鋼懸挑腳手架時,需要設置工字鋼的的懸挑高度嗎?怎樣設置。還有軟件中的計算高度是否是搭設高度。...閱讀全文

wangzi 2013-12-11 3360 1