塔吊使用說明書中的數值填入后,計算結果偏心距不滿足要求那么塔吊原配置的基礎圖寬度均不符合要求,是品茗計算的原因?還是?

豆豆282
回帖時間:2021-10-31 07:43:21 1樓

塔吊說明書立面已經是設計值了,你要換算成標準值

其他類似問題

塔吊使用說明書中的數值填入后,計算結果偏心距不滿足要求那么塔吊原配置的基礎圖寬度均不符合要求,是品茗計算的原因?還是?...閱讀全文

豆豆617 2021-09-22 1332 1

TC6013塔吊5.5*5.5*1.4的板式基礎,驗算偏心距通不過什么情況?安裝高度約50米附墻 獨立基礎承載力約160-220,參照塔中及使用基礎說明書是可以的。而且我們之前有一個工地也是沒有附墻,安裝高度40米,5*5*1.4都沒有問題。請教下問題在那。起重荷截標準值是不是塔吊最大吊重即60KN...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2014-11-14 9717 2

當計算和說明書上同樣尺寸的基礎的同樣地基承載力時,計算結果說:偏心距驗算,不滿足要求!請增大基礎尺寸。...閱讀全文

豆豆577 2022-06-09 1219 2

1、【安全計算軟件】 TC6013塔吊驗算偏心距通不過?2、【安全計算軟件】 塔吊按說明書輸入參數后,顯示偏心距不滿足要求,該如何處理?大家搜索標題可以看到原帖子這兩個帖子應該都是JGJ/T187-2009對偏心距的要求是不超過1/4,而《塔機設計規范》里執行的是1/3,最后算出的結果不符合要求,請教下大家,在計算過程中如何改成1/3或者改哪些地方才能使結果通過驗算?十分感謝...閱讀全文

豆豆279 2022-06-05 3872 2

用品茗安全計算軟件2014,將塔吊使用說明書中的數值填入后,計算結果偏心距不滿足要求,要放大基礎底面積,是不是說明書中的傾覆力矩值太大的原因...閱讀全文