亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

dejjivf@sohu.com
發帖時間:2014-11-14 11:01:07 樓主

TC6013塔吊5.5*5.5*1.4的板式基礎,驗算偏心距通不過什么情況?安裝高度約50米附墻

獨立基礎承載力約160-220,參照塔中及使用基礎說明書是可以的。而且我們之前有一個工地也是沒有附墻,安裝高度40米,5*5*1.4都沒有問題。請教下問題在那。起重荷截標準值是不是塔吊最大吊重即60KN


豆豆864
回帖時間:2021-03-23 00:29:56 1樓

數據無誤,但是改成6*6*1.5的基礎計算仍不通過
西風瘦馬
回帖時間:2014-11-18 09:54:54 2樓

根據截圖,重建計算模型,計算結論相同。經仔細核對無誤。個人認為造成這種結果的原因有二:一,該型塔吊荷載參數較同類型塔機大不少;二,JGJ/T187-2009對偏心距的要求是不超過1/4,而《塔機設計規范》里執行的是1/3,這應該是說明書里可以,而軟件里不行的主要原因。

其他類似問題

TC6013塔吊5.5*5.5*1.4的板式基礎,驗算偏心距通不過什么情況?安裝高度約50米附墻 獨立基礎承載力約160-220,參照塔中及使用基礎說明書是可以的。而且我們之前有一個工地也是沒有附墻,安裝高度40米,5*5*1.4都沒有問題。請教下問題在那。起重荷截標準值是不是塔吊最大吊重即60KN...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2014-11-14 9717 2

一般性樓蓋驗算界面參數表 一、基本參數新澆樓板單元名稱M軸、P軸/1軸、2軸單/雙向板單向板單向板計算跨度L0(m)2.9單向板計算跨數5二、當前施工層支架參數當前施工層數2施工層樓蓋厚度(mm)130施工層下設支架層數2三、層間支架參數第1層層高(m)10.05第1層立桿橫向間距La(m)0.8第1層立桿縱向間距Lb(m)0.8第1層支座周長(m)0.8第-1層層高(m)5第-1層立桿橫向間距La(m)0.8第-1層立桿縱向間距Lb(m)0.8第-1層支座周長(m)0.8四、樓蓋板單元結構參數第1層正筋鋼筋等級HRB335第1層正筋鋼筋直徑(mm)10第1層正筋鋼筋間距(mm)200第1層負筋鋼筋等級HRB335第1層負筋鋼筋直徑(mm)10第1層負筋鋼筋間距(mm)200第1層砼的齡期(天)21第1層砼的實測抗壓強度(MPa)12.87第1層砼的實測抗拉強度(MPa)1.287第1層鋼筋彈性模量(MPa)200000第1層砼彈性模量實測值(MPa)29400第1層砼樓蓋厚度(mm)130第1層砼強度等級C30第1層單/雙層配筋雙層配筋第-1層正筋鋼筋等級HRB335第-1層正筋鋼筋直徑(mm)14第-1層正筋鋼筋間距(mm)150第-1層負筋鋼筋等級HRB335第-1層負筋鋼筋直徑(mm)14第-1層負筋鋼筋間距(mm)150第-1層砼的齡期(天)28第-1層砼的實測抗壓強度...閱讀全文

ljix 2018-12-02 2746 1

塔吊使用說明書中的數值填入后,計算結果偏心距不滿足要求那么塔吊原配置的基礎圖寬度均不符合要求,是品茗計算的原因?還是?...閱讀全文

豆豆617 2021-09-22 1333 1

顯示:塔身上部第一附著點(塔身懸臂支承端)的支承反力最大,應取該反力值作為附著裝置及建筑物支承裝置的計算載荷。我的QTZ63塔吊的基礎上來24米一道,上面18米一道,18米一道,12米一道,懸臂距9.5米,這樣設置就是顯示第一道附著點反力不是最大,為什么我的工作狀態抗傾覆力矩是1350KN,非工作狀態下是1520KN。請貴公司提供技術支持,不勝感激!...閱讀全文

笑天狂 2018-03-10 6428 3

1、【安全計算軟件】 TC6013塔吊驗算偏心距通不過?2、【安全計算軟件】 塔吊按說明書輸入參數后,顯示偏心距不滿足要求,該如何處理?大家搜索標題可以看到原帖子這兩個帖子應該都是JGJ/T187-2009對偏心距的要求是不超過1/4,而《塔機設計規范》里執行的是1/3,最后算出的結果不符合要求,請教下大家,在計算過程中如何改成1/3或者改哪些地方才能使結果通過驗算?十分感謝...閱讀全文

豆豆279 2022-06-05 3872 2