當計算和說明書上同樣尺寸的基礎的同樣地基承載力時,計算結果說:偏心距驗算,不滿足要求!請增大基礎尺寸。

豆豆485
回帖時間:2022-06-11 08:36:03 1樓

那就增大好了,設計的時候會考慮系數
2
回帖時間:2022-06-10 11:42:32 2樓

可能是計算用的規范吧不一樣,軟件用的是JGJ/T 187-2019,廠家可能用的其他規范要求不一樣,建議是用187,畢竟是專門針對塔吊基礎的規范

其他類似問題

當計算和說明書上同樣尺寸的基礎的同樣地基承載力時,計算結果說:偏心距驗算,不滿足要求!請增大基礎尺寸。...閱讀全文

豆豆577 2022-06-09 1218 2

塔吊使用說明書中的數值填入后,計算結果偏心距不滿足要求那么塔吊原配置的基礎圖寬度均不符合要求,是品茗計算的原因?還是?...閱讀全文

豆豆617 2021-09-22 1332 1

品茗軟件計算塔機格構柱基礎時,樁基豎向抗拔承載力計算,軟件計算只要Qkmin≤Ra'就能滿足要求了,這里有沒有考慮抗傾覆1.5倍的安全系數...閱讀全文

豆豆559 2021-01-14 1112 2

用品茗安全計算軟件2014,將塔吊使用說明書中的數值填入后,計算結果偏心距不滿足要求,要放大基礎底面積,是不是說明書中的傾覆力矩值太大的原因...閱讀全文