亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

燁凡塵
發帖時間:2021-05-01 16:21:40 樓主

450厚頂板,高度4.5m立桿,步距1200,立桿間距800×800系數軟件計算選取我不明白石軟件輸入數據形成系數還是自己要按規范選取相應的數據,幾種情況如下:(13.2.7計算如果不調整這個長度系數,立桿穩定性總是不滿足)

去年那個版本計算的一個類似計算書上立桿穩定性長度系數如下:


現在13.7.2版本軟件生成如下(立桿穩定性總是不滿足)


規范表格提示從如下選擇:

逗逗567
回帖時間:2021-05-06 17:42:37 1樓

可參考0.9*0.9  的填取,計算長度更為不利些,介于0.5和0.2采用線性插值方法。系數一定要修改的

其他類似問題

450厚頂板,高度4.5m立桿,步距1200,立桿間距800×800系數軟件計算選取我不明白石軟件輸入數據形成系數還是自己要按規范選取相應的數據,幾種情況如下:(13.2.7計算如果不調整這個長度系數,立桿穩定性總是不滿足) 去年那個版本計算的一個類似計算書上立桿穩定性長度系數如下: 現在13.7.2版本軟件生成如下(立桿穩定性總是不滿足) 規范表格提示從如下選擇:...閱讀全文

燁凡塵 2021-05-01 1194 1

頂部立桿段:l01=kμ1(hd+2a);非頂部立桿段:l02=kμ2h 這兩個公式從哪里來的,怎么取值的...閱讀全文

小逸 2013-05-06 5397 1

省標模板樓板的穩定性驗算如下:3、穩定性驗算 KH=1/[1+0.005×(9.8-4)]=0.972 不組合風荷載時 Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk=Rmax+0.15γGH=10.609+0.15×1.35×9.8=12.593kN σ=Nut/(φAKH)=12.593×103/(0.262×450×0.972)=109.909N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 組合風荷載時 Nut=γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk=R'max+0.15γGH=9.929+0.15×1.35×9.8=11.914kN Mw=0.85×1.4ωk lah2/10=0.85×1.4×0.117×1×1.52/10=0.031kN?m σ=Nut/(φAKH)+Mw/W=11.914×103/(0.262×450×0.972)+0.031×106/(4.73×103)=110.624N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求!請問組合風荷載時,R'max=9.929怎么計算出來的?問題補充:R'max的計算公式是什么...閱讀全文

kwl1224 2012-08-29 2086 1

扣件式腳手架穩定性驗算,立桿長度系數取值按表取值。如果梁底增加立桿,取值時立桿間距是梁兩側立桿間距,還是算上增加的梁底立桿而得的立桿間距?比如梁是300*600,梁兩側立桿間距900mm,梁底增加1根立桿,立桿沿梁縱向間距900,那立桿長度系數取值時立桿間距是900*900還是450*900?...閱讀全文

夜風 2020-07-07 2556 4

Mwd=γLφwγQMwk=γLφwγQ(0.05ζ1wklaH1H1)=0.9×0.6×1.5×(0.05×0.6×0.329×1.5×3.6×3.6)=0.155kN·m,外架立桿穩定性驗算的H1代表什么意思?如果計算是兩步兩跨,實際是每層兩跨,層高4米,該如何調整?...閱讀全文

豆豆20 2020-08-13 1237 2