亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

kwl1224
發帖時間:2012-08-29 10:46:45 樓主

省標模板樓板的穩定性驗算如下:
3、穩定性驗算
KH=1/[1+0.005×(9.8-4)]=0.972
不組合風荷載時
Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk=Rmax+0.15γGH=10.609+0.15×1.35×9.8=12.593kN
σ=Nut/(φAKH)=12.593×103/(0.262×450×0.972)=109.909N/mm2≤[f]=205N/mm2
符合要求!
組合風荷載時
Nut=γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk=R'max+0.15γGH=9.929+0.15×1.35×9.8=11.914kN
Mw=0.85×1.4ωk lah2/10=0.85×1.4×0.117×1×1.52/10=0.031kN?m
σ=Nut/(φAKH)+Mw/W=
11.914×103/(0.262×450×0.972)+0.031×106/(4.73×103)=110.624N/mm2≤[f]=205N/mm2
符合要求!
請問組合風荷載時,R'max=9.929怎么計算出來的?
問題補充:
R'max的計算公式是什么

aijun12321
回帖時間:2012-08-30 09:46:04 1樓

浙江省標軟件,組合風荷載計算,相對于不組合風荷載增加了活載組合系數0.85,R'max=9.929軟件內部自行計算。
  • kwl12242012-08-30 14:23:32回復

    R'max的計算公式是什么 為什么組合風荷載后,Nut會減少呢,不理解。 R'max的計算公式是什么 為什么組合風荷載后,Nut會減少呢,不理解。

  • aijun123212012-09-03 09:12:02回復

    由次楞(即小梁)計算開始,荷載的計算公式中,增加了活載組合系數0.85,即由原來的 不組合風荷載的公式q=γGΣqGk+1.4ΣqQk,變成組合風荷載的公式 q=γGΣqGk+0.85*1.4ΣqQk;所以組合風荷載時,除風荷載外的荷載產生的軸向力減少。 由次楞(即小梁)計算開始,荷載的計算公式中,增加了活載組合系數0.85,即由原來的 不組合風荷載的公式q=γGΣqGk+1.4ΣqQk,變成組合風荷載的公式 q=γGΣqGk+0.85*1.4ΣqQk;所以組合風荷載時,除風荷載外的荷載產生的軸向力減少。

其他類似問題

省標模板樓板的穩定性驗算如下:3、穩定性驗算 KH=1/[1+0.005×(9.8-4)]=0.972 不組合風荷載時 Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk=Rmax+0.15γGH=10.609+0.15×1.35×9.8=12.593kN σ=Nut/(φAKH)=12.593×103/(0.262×450×0.972)=109.909N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 組合風荷載時 Nut=γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk=R'max+0.15γGH=9.929+0.15×1.35×9.8=11.914kN Mw=0.85×1.4ωk lah2/10=0.85×1.4×0.117×1×1.52/10=0.031kN?m σ=Nut/(φAKH)+Mw/W=11.914×103/(0.262×450×0.972)+0.031×106/(4.73×103)=110.624N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求!請問組合風荷載時,R'max=9.929怎么計算出來的?問題補充:R'max的計算公式是什么...閱讀全文

kwl1224 2012-08-29 2085 1

為什么各參數都輸入好了,點擊快速計算會提示“輸入的數據不能為空”...閱讀全文

豆豆97 2015-04-28 3473 1

輸入數據后,點擊 快速計算 ,系統總提示 輸入數據不能為空。這種情況怎么處理?謝謝...閱讀全文

豆豆792 2015-04-16 3092 1

土方穩定性計算中哪個極限摩擦阻力是什么啊?地勘報告內好像沒有額,另外土層深度都是一個范圍值,那么如何取值?土重度和飽和重度有什么區別?...閱讀全文

豆豆457 2014-11-09 3878 1

考慮地下水位時,是不是巖土工程勘察報告里的水位標準?還是考慮地下水位被降水時水位?...閱讀全文

kong 2011-09-15 4343 1