亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

夜風
發帖時間:2020-07-07 11:54:10 樓主

扣件式腳手架穩定性驗算,立桿長度系數取值按表取值。如果梁底增加立桿,取值時立桿間距是梁兩側立桿間距,還是算上增加的梁底立桿而得的立桿間距?比如梁是300*600,梁兩側立桿間距900mm,梁底增加1根立桿,立桿沿梁縱向間距900,那立桿長度系數取值時立桿間距是900*900還是450*900?

燁凡塵
回帖時間:2021-05-01 16:05:25 1樓

那立桿長度系數是按軟件自動生成的計算還是從列表中選取呢
逗逗567
回帖時間:2020-07-09 09:18:31 2樓

可以按照前面一組數據取值
逗逗567
回帖時間:2020-07-09 08:42:23 3樓

  沒有的,按照前面的取值。
  • 夜風2020-07-09 09:12:06回復

    感謝回答,表中的-代表什么啊,請問如何取值? 感謝回答,表中的-代表什么啊,請問如何取值?

逗逗567
回帖時間:2020-07-08 17:05:39 4樓

是按照450*900取。間距越小對應的系數越大,立桿穩定性越不容易通過。
  • 夜風2020-07-08 17:20:14回復

    表中沒有450*900的立桿間距取值,是不是還得按照900*900取值? 表中沒有450*900的立桿間距取值,是不是還得按照900*900取值?

其他類似問題

扣件式腳手架穩定性驗算,立桿長度系數取值按表取值。如果梁底增加立桿,取值時立桿間距是梁兩側立桿間距,還是算上增加的梁底立桿而得的立桿間距?比如梁是300*600,梁兩側立桿間距900mm,梁底增加1根立桿,立桿沿梁縱向間距900,那立桿長度系數取值時立桿間距是900*900還是450*900?...閱讀全文

夜風 2020-07-07 2554 4

Mwd=γLφwγQMwk=γLφwγQ(0.05ζ1wklaH1H1)=0.9×0.6×1.5×(0.05×0.6×0.329×1.5×3.6×3.6)=0.155kN·m,外架立桿穩定性驗算的H1代表什么意思?如果計算是兩步兩跨,實際是每層兩跨,層高4米,該如何調整?...閱讀全文

豆豆20 2020-08-13 1237 2

頂部立桿段:l01=kμ1(hd+2a);非頂部立桿段:l02=kμ2h 這兩個公式從哪里來的,怎么取值的...閱讀全文

小逸 2013-05-06 5396 1

V7.8計算軟件計算八、立柱驗算數據中: 3、穩定性驗算1) 不組合風荷載時立桿從左到右受力為(Nut=γG∑NGk+1.4∑NQk):R1=0.321+[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.8+1.4×(1+2)×0.8]×(0.9/2+(0.5-0.35/2)/2) +1.35×0.15×9.8=6.311kNR2=9.427+1.35×0.15×(9.8-1.2)=11.168kNR3=9.427+1.35×0.15×(9.8-1.2)=11.168kNR4=0.321+[1.2×(0.3+(24+1.1)×0.12)×0.8+1.4×(1+2)×0.8]×(0.9/2+(1-0.5-0.35/2)/2) +1.35×0.15×9.8=6.311kNNut=max[R1,R2,R3,R4]=max[6.311, 11.168, 11.168, 6.311]=11.168kN1.05Nut/(φAKH)=1.05×11.168×103/(0.281×424×0.972)=101.278N/mm2≤[f]=205N/mm2符合要求!2) 組合風荷載時立桿從左到右受力為(Nut=γG∑NGk+0.85×1.4∑NQk):R1=5.829kN, R2=10.977kN, R3=10.977kN, R4=5.829kN組合風荷載時的立桿軸力為什么比不組合風荷載時立桿軸力...閱讀全文

老應 2017-05-31 2773 1

dejjivf@sohu.com 2017-06-04 3117 2