風壓變化系數高度取值
1438
1
在懸挑腳手架中,單立桿穩定性風荷載計算高度如何取值?
國俊2020-07-31 09:27:05回復
您好老師,您說的這個高度取值在那本規范中有說明?我看到在軟件“風壓高度變化系數“中默認 單立桿穩定性風荷載計算高度與連墻件風荷載計算高度是一致的,也就是到架體頂部的高度。感覺有點迷茫······· 您好老師,您說的這個高度取值在那本規范中有說明?我看到在軟件“風壓高度變化系數“中默認 單立桿穩定性風荷載計算高度與連墻件風荷載計算高度是一致的,也就是到架體頂部的高度。感覺有點迷茫·······
其他類似問題
在懸挑腳手架中,單立桿穩定性風荷載計算高度如何取值?...閱讀全文
國俊 2020-07-18 1438 1
風壓高度變化系數里風荷載計算高度怎么取值...閱讀全文
Empty 2015-10-19 5111 4
...閱讀全文
豆豆239 2014-11-14 2457 0
懸挑腳手架的風壓高度變化系數uz,連墻件風荷載的計算高度,和但立桿穩定性風荷載的計算高度怎么確定?問題補充:連墻件風荷載計算高度,單立桿穩定性風荷載計算高度,怎么確定,四層一挑,建筑物高度90M...閱讀全文
鄭文兵 2012-11-12 4672 2
腳手架風荷載中,風壓高度變化系數里,計算高度如何取值?...閱讀全文
博樂 2013-05-23 9054 1