鄭文兵
發帖時間:2012-11-12 10:52:19 樓主

懸挑腳手架的風壓高度變化系數uz,連墻件風荷載的計算高度,和但立桿穩定性風荷載的計算高度怎么確定?
問題補充:
連墻件風荷載計算高度,單立桿穩定性風荷載計算高度,怎么確定,四層一挑,建筑物高度90M

方佳平
回帖時間:2021-09-02 22:55:22 1樓

同問,計算之后只剩一步兩跨了
博樂
回帖時間:2012-11-12 14:23:27 2樓

您好,四層一挑,每段懸挑的架體的布置都是一樣的是么?如果是一樣的,可以驗算最高段懸挑架的荷載。連墻件計算高度取為您最高處連墻件搭設的位置,建筑物高90M,如果最高處搭連墻件,則取90M。立桿穩定性風荷載計算高度取最高段懸挑架,它懸挑主梁離地面的高度。
  • 2019-02-12 21:59:30回復

    問題是計算之后連墻件只能是一步一跨了 問題是計算之后連墻件只能是一步一跨了

其他類似問題

懸挑腳手架的風壓高度變化系數uz,連墻件風荷載的計算高度,和但立桿穩定性風荷載的計算高度怎么確定?問題補充:連墻件風荷載計算高度,單立桿穩定性風荷載計算高度,怎么確定,四層一挑,建筑物高度90M...閱讀全文

鄭文兵 2012-11-12 4672 2

風壓高度變化系數里風荷載計算高度怎么取值...閱讀全文

Empty 2015-10-19 5112 4

在懸挑腳手架中,單立桿穩定性風荷載計算高度如何取值?...閱讀全文

國俊 2020-07-18 1439 1

豆豆239 2014-11-14 2458 0

1、外腳手架風壓高度變化系數及標準值,軟件中這些數據是不是根據不同高度的及區分落地或懸挑架,自已選擇數據。2、懸挑架工字鋼吊拉鋼絲繩直徑在哪設置?...閱讀全文

豆豆769 2021-03-22 1211 2