腳手架風荷載中,風壓高度變化系數里,計算高度如何取值?

我被我的機智嚇到了
回帖時間:2013-05-23 14:31:14 1樓

連墻件風荷載計算高度應取腳手架頂部離地面高度計算風壓高度變化系數,應為連墻件軸向力設計值與風壓高度變化成正比函數關系,架體頂部最大。
立桿穩定性風荷載計算高度,落地架應取離地面5M高度計算風壓高度變化系數。雖此高度風荷載較小,但軸壓力接近最大,綜合計算最大,懸挑梁取懸挑架高度。

其他類似問題

腳手架風荷載中,風壓高度變化系數里,計算高度如何取值?...閱讀全文

博樂 2013-05-23 9053 1

在懸挑腳手架中,單立桿穩定性風荷載計算高度如何取值?...閱讀全文

國俊 2020-07-18 1438 1

風壓高度變化系數里風荷載計算高度怎么取值...閱讀全文

Empty 2015-10-19 5111 4

型鋼懸挑腳手架(扣件式)模塊中;1、分段懸挑雙排外架各段的風荷載體形系數一般按對話框中哪一個公式計算?2、在風壓高度變化系數對話框中:分段懸挑雙排外架各段的連墻件風荷載計算高度是取各段的最高點嗎?單立桿穩定性風載計算高度是不是取各段的最低點?問題補充:3、支撐桿件參數對話框中:1、花藍螺栓在螺紋處的有效直徑如何取值?2、花藍螺栓的抗拉強度設計值軟件取值為170,何解?問題補充:4、主梁合并根數如何理解?...閱讀全文

司徒 2012-03-03 12039 2

腳手架風荷載中,風壓高度變化系數里,計算高度分別如何取值? 連墻件風荷載計算高度應取腳手架頂部離地面高度計算風壓高度變化系數,應為連墻件軸向力設計值與風壓高度變化成正比函數關系,架體頂部最大。立桿穩定性風荷載計算高度,落地架應取離地面5M高度計算風壓高度變化系數。雖此高度風荷載較小,但軸壓力接近最大,綜合計算最大,懸挑梁取懸挑架高度。...閱讀全文

博樂 2016-08-31 12437 1