亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

高12
發帖時間:2020-05-19 14:41:53 樓主

q=1.2×(0.033+Gkjb×la/(n+1))中0.033 ,la/(n+1)解析?

高12
回帖時間:2020-05-25 16:26:37 1樓

單外立桿:NG1k=(gk+(lb+a1)×n/2×0.033/h)×H,這里的為什么不是n+1?

云中飛鶴
回帖時間:2020-05-22 08:43:11 2樓

  • 高122020-05-25 15:58:57回復

    橫向水平桿根數是2根,即n=2,n+1,增加的1根,是考慮腳手板的搭接或對接鋪設嗎? 橫向水平桿根數是2根,即n=2,n+1,增加的1根,是考慮腳手板的搭接或對接鋪設嗎?

  • 高122020-05-25 16:00:42回復

    每跨內由3根橫桿承受荷載嗎? 每跨內由3根橫桿承受荷載嗎?

  • 高122020-05-25 16:16:39回復

    每跨內是2個橫桿,再加立桿處的橫桿,即一跨按3根橫桿計算,看計算簡圖,怎么理解的 每跨內是2個橫桿,再加立桿處的橫桿,即一跨按3根橫桿計算,看計算簡圖,怎么理解的

高12
回帖時間:2020-05-19 19:55:57 3樓

0.033 鋼管φ48*3自重線荷載

其他類似問題

q=1.2×(0.033+Gkjb×la/(n+1))中0.033 ,la/(n+1)解析?...閱讀全文

高12 2020-05-19 1358 3

組合風荷載作用下單立桿軸向力: 單外立桿:N=1.2×(NG1k+ NG2k)+1.4×NQ1k=1.2×(3.711+4.032)+ 1.4×2.363=12.599kN 單內立桿:N=1.2×(NG1k+ NG2k)+1.4×NQ1k=1.2×(3.711+1.759)+ 1.4×2.363=9.871kN應是不組合風荷載作用下單立桿軸向力,少字了...閱讀全文

高12 2020-05-25 1250 2

雙排腳手架的計算中 腳手板的自重標準值NG2k1 單外立桿:NG2k1=(H/h+1)×la×(lb+a1)×Gkjb×1/1/2=(2/1.8+1)×0.75×(0.75+0)×0.35×1/1/2=0.21kN 欄桿與擋腳板自重標準值NG2k2 單外立桿:NG2k2=(H/h+1)×la×Gkdb×1/1=(2/1.8+1)×0.75×0.16×1/1=0.25kN 這兩個式子的計算問什么前面要乘以(H/h+1)?規范上也沒有說要乘呀?...閱讀全文

zhou 2012-08-14 4719 5

單立桿的軸心壓力設計值 N1=(1.3×(NG1k+NG2k)+1.5NQ1k)×(hx1+(1-Kf) ×(hx頂-hx1)+max[7.2,(1-Kf)×hj頂])/H=(1.3×(4.755+5.056)+1.5×1.8) ×(18+(1-0.8)×(18-18)+max[7.2,(1-0.8)×15.05])/33.05=11.783KN 為什么這個KF值有的取0.35有的取0.8...閱讀全文

豆豆967 2023-03-14 2458 1

石油化工鋼結構管廊,設備框架鋼結構施工腳手架多采用井字架腳手架。規范SH/T3555-2014,腳手架計算模塊沒有相應的計算...閱讀全文

上善若水 2021-07-05 771 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信