4718
5
雙排腳手架的計算中 腳手板的自重標準值NG2k1 單外立桿:NG2k1=(H/h+1)×la×(lb+a1)×Gkjb×1/1/2=(2/1.8+1)×0.75×(0.75+0)×0.35×1/1/2=0.21kN 欄桿與擋腳板自重標準值NG2k2 單外立桿:NG2k2=(H/h+1)×la×Gkdb×1/1=(2/1.8+1)×0.75×0.16×1/1=0.25kN 這兩個式子的計算問什么前面要乘以(H/h+1)?規范上也沒有說要乘呀?
zhou2012-08-18 12:22:38回復
但計算立桿的時候它的計算長度是跟歩距有關系的,那驗算立桿穩定性時的時候腳手板的重量應該只計算該計算長度范圍內的重量,其它層的腳手板對該計算長度立桿的穩定性應該沒有影響呀 但計算立桿的時候它的計算長度是跟歩距有關系的,那驗算立桿穩定性時的時候腳手板的重量應該只計算該計算長度范圍內的重量,其它層的腳手板對該計算長度立桿的穩定性應該沒有影響呀
aijun123212012-08-27 10:05:46回復
(H/h+1)表示腳手架步數,1/1表示你現在設置的腳手板、擋腳板按一步一設布置即步步都設腳手板、擋腳板。 在計算架體底部立桿穩定性時,先計算傳遞至底部立桿軸向力,包含整個架體傳遞過來所有桿件自重及施工荷載重量。 你所說的計算長度是為了計算立桿長細比、查詢壓桿穩定性系數。 (H/h+1)表示腳手架步數,1/1表示你現在設置的腳手板、擋腳板按一步一設布置即步步都設腳手板、擋腳板。 在計算架體底部立桿穩定性時,先計算傳遞至底部立桿軸向力,包含整個架體傳遞過來所有桿件自重及施工荷載重量。 你所說的計算長度是為了計算立桿長細比、查詢壓桿穩定性系數。
其他類似問題
雙排腳手架的計算中 腳手板的自重標準值NG2k1 單外立桿:NG2k1=(H/h+1)×la×(lb+a1)×Gkjb×1/1/2=(2/1.8+1)×0.75×(0.75+0)×0.35×1/1/2=0.21kN 欄桿與擋腳板自重標準值NG2k2 單外立桿:NG2k2=(H/h+1)×la×Gkdb×1/1=(2/1.8+1)×0.75×0.16×1/1=0.25kN 這兩個式子的計算問什么前面要乘以(H/h+1)?規范上也沒有說要乘呀?...閱讀全文
zhou 2012-08-14 4718 5
雙排落地腳手架怎么計算面積?...閱讀全文
奮斗 2025-06-23 295 1
q=1.2×(0.033+Gkjb×la/(n+1))中0.033 ,la/(n+1)解析?...閱讀全文
高12 2020-05-19 1358 3
請問外墻搭設了三排落地式腳手架 是使用多排腳手架計算還是雙排腳手架...閱讀全文
蘇格拉豬 2018-08-23 2652 2
有一臨街建筑,為了保證底層商鋪正常營業,擬采用底層搭設一安全通道,通道上方再搭設雙排腳手架進行施工。我該如何用安全計算軟件10.6建立計算模型?...閱讀全文