單立桿的軸心壓力設計值

N1=(1.3×(NG1k+NG2k)+1.5NQ1k)×(hx1+(1-Kf)

×(hx-hx1)+max[7.2,(1-Kf)×hj])/H=(1.3×(4.755+5.056)+1.5×1.8)

×(18+(1-0.8)×(18-18)+max[7.2,(1-0.8)×15.05])/33.05=11.783KN

為什么這個KF值有的取0.35有的取0.8

2
回帖時間:2023-03-21 09:08:43 1樓

這個是你自己填寫的參數呀,填多少就算多少的

其他類似問題

單立桿的軸心壓力設計值 N1=(1.3×(NG1k+NG2k)+1.5NQ1k)×(hx1+(1-Kf) ×(hx頂-hx1)+max[7.2,(1-Kf)×hj頂])/H=(1.3×(4.755+5.056)+1.5×1.8) ×(18+(1-0.8)×(18-18)+max[7.2,(1-0.8)×15.05])/33.05=11.783KN 為什么這個KF值有的取0.35有的取0.8...閱讀全文

豆豆967 2023-03-14 2454 1

石油化工鋼結構管廊,設備框架鋼結構施工腳手架多采用井字架腳手架。規范SH/T3555-2014,腳手架計算模塊沒有相應的計算...閱讀全文

上善若水 2021-07-05 769 0

井字架腳手架如何計算,...閱讀全文

上善若水 2021-07-05 797 1

舊城改造辦 2019-05-29 1137 1

鋼絲繩卸載不能為0是什么意思?計算無法進行了。...閱讀全文