防腐涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄表格范例——
防腐涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明——
【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)
【條文摘錄】
摘錄一:
摘錄二:
4.9涂裝材料
I主控項目
4.9.1鋼結構防腐涂料、稀釋劑和固化劑等材料的品種、規格、性能等符合現行國家產品標準和設計要求。
檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。
Ⅱ一般項目
4.9.3防腐涂料和防火涂料的型號、名稱、顏色及有效期應與其質量證明文件相符。開啟后,不應存在結皮、結塊、凝膠等現象。
檢查數量:每種規格抽查5%,且不應少于3桶。檢驗方法:觀察檢查。
14.2鋼結構防腐常涂料涂料
Ι主控項目
14.2.1涂裝前鋼材表面除銹應符合設計要求和國家現行有關標準和規定。處理后的鋼材表面不應有焊渣、焊疤、灰塵、油污、水和毛刺等。當設計無要求時,鋼材表面除銹等級應符合表14.2.1的規定。
檢查數量:按構件數量抽查10%,且同類構件不應少于3件。
檢驗方法:用鏟刀檢查和用現行國家標志《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》GB8923規定的圖片對照觀察檢查。
表14.2.1各種底漆或防銹漆要求最低的除銹等級
涂料品種 | 除銹等級 |
油性酚醛、醇酸等底漆或防銹漆 | St2 |
高氯化聚乙烯、氯化橡膠、氯磺化聚乙烯、環氯樹脂、聚氨酯等底漆或防銹漆 | Sa2 |
無機富鋅、有機硅、過氯乙烯等底漆 | Sa2? |
14.2.2漆料、涂裝遍數、涂層厚度均應符合設計要求。當設計對涂層厚度無要求時,涂層干漆膜總厚度:室外應為15um,室內應為125 um,其允許偏差- 25um.每遍涂層干漆膜厚度的允許偏差-5 um。
檢查數量:按構件數抽查10%,且同類構件不應少于3件。
檢驗方法:用干漆膜測量厚儀檢查。每個構件檢測5處,每處的數值為3個相距50m m測點涂層干漆膜厚度的平均值。
Ⅱ一般項目
14.2.3構件表面不應誤漆、漏涂,涂層不應脫皮和返銹等。涂層應均勻、無明顯皺皮、流墜、針眼和氣泡等。
檢查數量:全數檢查。檢驗方法:觀察檢查。
14.2.4當鋼結構處在有腐蝕介質環境或外露且設計有要求時,應進行涂層附著力測試,在檢測處范圍內,當涂層完整程度達到70%以上時,涂層附著力達到合格質量標準的要求。
檢查數量:按構件數抽查1%,且不應少于3件,每件測3處。
檢驗方法:按照現行國家標準《漆膜附著力測定法》GB1720或《色漆和清漆、漆膜的劃格試驗》GB9286執行。
14.2.5涂裝完成后,構件的標志、標記和編號應清晰完整。
檢查數量:全數檢查。檢驗方法:觀察檢查。