防火涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄表格范例——


防火涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)



防火涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明——

【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)
【條文摘錄】
摘錄一:


摘錄二:
4.9涂裝材料
I主控項目
4.9.2 鋼結構防火涂料的品種和技術性能應符合設計要求,并應經過具有資質的檢
測機構檢測符合國家現行有關標準的規定。檢查數量:全數檢查。
檢驗方法:檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。
Ⅱ一般項目
4.9.3防腐涂料和防火涂料的型號、名稱、顏色及有效期應與其質量證明文件相符。開啟后,不應存在結皮、結塊、凝膠等現象。檢查數量:每種規格抽查5%,且不應少于3桶。檢驗方法:觀察檢查。
14.3鋼結構防火涂料涂裝
Ι主控項目
14.3.1防火漆料涂裝前鋼材表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。
檢查數量:按構件數抽查10%,且同類構件不應少于3件。
檢驗方法:表面除銹用鏟刀檢查和用現行國家標準《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》GB8923規定的圖片對照觀察檢查。底漆涂裝用干漆膜測厚儀檢查,每個構件檢測5處,每處的數值為3個相距50mm測點涂層干漆膜厚度的平均值。
14.3.2鋼結構防火漆料的粘結強度、抗壓強度應符合國家現行標準《鋼結構防火漆料應用技術規程》CECS24:90規定。檢驗方法應符合現行國家標準《建筑構件防火噴涂材料性能試驗方法》GB9978的規定。
檢查數量:每使用100t或不中100t薄涂型防火涂料應抽檢一次粘結強度;每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料應抽檢一次粘結強度和抗壓強度。
檢驗方法:檢查復檢報告。
14.3.3薄涂型防火涂料的涂層厚度應符合有關耐火極限的設計要求。厚漆型防火涂料涂層的厚度,80%及以上面積應符合有關耐火極限的設計要求,且最薄處厚度不應低于設計要求的85%。
檢查數量:按同類構件數抽查10%,且均不應少于3件。
檢驗方法:用涂層厚度測量儀、測針和鋼尺檢查。測量方法應符合國家現行標準《鋼結構防火漆料應用技術規程》CECS24:90的規定及本規范附錄F。
14.3.4薄涂型防火漆料漆層表面裂紋寬度不應大于0.5mm;厚涂型防火漆料涂層表面裂寬度不應大于1mm。
檢查數量:按同類構件數量抽查10%,且均不應少于3件。檢驗方法:觀察和用尺量檢查。
Ⅱ一般項目
14.3.5防火漆料漆裝基層不應有油污、灰塵和泥砂等污垢。
檢查數量:全數檢查。檢驗方法:觀察檢查。
14.3.6防火漆料不應有誤涂、漏涂、涂層應閉合無脫層、空鼓、明顯凹陷、粉化松散和浮漿等外觀缺陷,乳突已剔除。
檢查數量:全數檢查。檢驗方法:觀察檢查。


其他類似問題

防火涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 防火涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明——【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)【條文摘錄】摘錄一: 摘錄二:4.9涂裝材料I主控項目4.9.2 鋼結構防火涂料的品種和技術性能應符合設計要求,并應經過具有資質的檢測機構檢測符合國家現行有關標準的規定。檢查數量:全數檢查。檢驗方法:檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。Ⅱ一般項目4.9.3防腐涂料和防火涂料的型號、名稱、顏色及有效期應與其質量證明文件相符。開啟后,不應存在結皮、結塊、凝膠等現象。檢查數量:每種規格抽查5%,且不應少于3桶。檢驗方法:觀察檢查。14.3鋼結構防火涂料涂裝Ι主控項目14.3.1防火漆料涂裝前鋼材表面除銹及防銹底漆涂裝應符合設計要求和國家現行有關標準的規定。檢驗方法應符合現行國家標準《建筑構件防火噴涂材料性能試驗方法》GB9...閱讀全文

Better me 2018-09-30 4756 1

防火涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 防火涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)【條文摘錄】摘錄一: 摘錄二:4.9涂裝材料I主控項目4.9.2 鋼結構防火涂料的品種和技術性能應符合設計要求,并應經過具有資質的檢測機構檢測符合國家現行有關標準的規定。檢查數量:全數檢查。檢驗方法應符合現行國家標準《建筑構件防火噴涂材料性能試驗方法》...閱讀全文

Better me 2018-09-21 2802 0

防腐涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 防腐涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 摘錄二: 4.9涂裝材料 I主控項目 4.9.1鋼結構防腐涂料、稀釋劑和固化劑等材料的品種、規格、性能等符合現行國家產品標準和設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。 Ⅱ一般項目 4.9.3防腐涂料和防火涂料的型號、名稱、顏色及有效期應與其質量證明文件相符。開啟后,不應存在結皮、結塊、凝膠等現象。 檢查數量:每種規格抽查5%,且不應少于3桶。檢驗方法:觀察檢查。 14.2鋼結構防腐常涂料涂料 Ι主控項目 14.2.1涂裝前鋼材表面除銹應符合設計要求和國家現行有關標準和規定。處理后的鋼材表面不應有焊渣、焊疤、灰塵、油污、水和毛刺等。當設計無要求時,鋼材表面除銹等級應符合表14.2.1的規定。 檢查數量:按構件數量抽查10%,且同類構件不應少于3件。 檢驗方法:用鏟刀檢查和用現行國家標志《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》GB8923規定的圖片對照觀察檢查。 表14.2.1各種底漆或防銹漆要求最低的除銹等級 涂料品種 除銹等級 ...閱讀全文

Better me 2018-09-30 3368 0

 14.2.2漆料、涂裝遍數、涂層厚度均...閱讀全文

Better me 2018-09-21 3337 0

結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:8.2 結構裂縫注漿8.2.1 結構裂縫注漿適用于混凝土結構寬度大于0.2mm的靜止裂縫、貫穿性裂縫等堵水注漿。8.2.2 裂縫注漿應待結構基本穩定和混凝土達到設計強度后進行。8.2.3 結構裂縫堵水注漿宜選用聚氨酯、甲丙烯酸鹽等化學漿液;補強加固的結構裂縫注漿宜選用改性環氧樹脂、超細水泥等漿液。8.2.4 結構裂縫注漿應符合下列規定:1 施工前,應沿縫清除基面上的油污雜質;2 淺裂縫應騎縫粘埋注漿嘴,必要時沿縫開鑿“U”形槽并用速凝水泥砂漿封縫;3 深裂縫應騎縫鉆孔或斜向鉆孔至裂縫深部,孔內安放注漿管或注漿嘴,間距應根據裂縫寬度而定,但每條裂縫至少有一個進漿孔和一個排氣孔;4 注漿嘴及注漿管應設在裂縫的交叉處、較寬處及貫穿處等部位。對封縫的密封效...閱讀全文

Better me 2018-09-30 2743 0