防腐涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

防腐涂料涂裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《鋼結構工程施工質量驗收規范》(GB50205-2001)
【條文摘錄】
摘錄一:
14.1.2 鋼結構涂裝工程可按鋼結構制作或鋼結構安裝工程檢驗批的劃分原則劃分成一個或若干個檢驗批。
摘錄二:
4.9 涂裝材料
主控項目
4.9.1 鋼結構防腐涂料、稀釋劑和固化劑等材料的品種、規格、性能等符合現行國家產品標準和設計要求。
檢查數量: 全數檢查。
檢驗方法: 檢查產品的質量合格證明文件、中文標志及檢驗報告等。
一般項目
4.9.3 防腐涂料和防火涂料的型號、名稱、顏色及有效期應與其質量證明文件相符。開啟后,不應存在結皮、結塊、凝膠等現象。
檢查數量: 每種規格抽查5%,且不應少于3桶。
檢驗方法: 觀察檢查。
14.2 鋼結構防腐常涂料涂料
主控項目
14.2.1 涂裝前鋼材表面除銹應符合設計要求和國家現行有關標準和規定。處理后的鋼材表面不應有焊渣、焊疤、灰塵、油污、水和毛刺等。當設計無要求時,鋼材表面除銹等級應符合表14.2.1的規定。
檢查數量: 按構件數量抽查10%,且同類構件不應少于3件。
檢驗方法: 用鏟刀檢查和用現行國家標志《涂裝前鋼材表面銹蝕等級和除銹等級》GB8923規定的圖片對照觀察檢查。
14.2.2 漆料、涂裝遍數、涂層厚度均應符合設計要求。當設計對涂層厚度無要求時,涂層干漆膜總厚度:室外應為15um,室內應為125 um,其允許偏差- 25um.每遍涂層干漆膜厚度的允許偏差-5 um。
檢查數量: 按構件數抽查10%,且同類構件不應少于3件。
檢驗方法: 用干漆膜測量厚儀檢查。每個構件檢測5處,每處的數值為3個相距50m m測點涂層干漆膜厚度的平均值。
一般項目
14.2.3 構件表面不應誤漆、漏涂,涂層不應脫皮和返銹等。涂層應均勻、無明顯皺皮、流墜、針眼和氣泡等。
檢查數量: 全數檢查。
檢驗方法: 觀察檢查。
14.2.4 當鋼結構處在有腐蝕介質環境或外露且設計有要求時,應進行涂層附著力測試,在檢測處范圍內,當涂層完整程度達到70%以上時,涂層附著力達到合格質量標準的要求。
檢查數量: 按構件數抽查1%,且不應少于3件,每件測3處。
檢驗方法: 按照現行國家標準《漆膜附著力測定法》GB1720或《色漆和清漆、漆膜的劃格試驗》GB9286執行。
14.2.5 涂裝完成后,構件的標志、標記和編號應清晰完整。
檢查數量: 全數檢查。
檢驗方法: 觀察檢查。