鋼筋籠制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例——


鋼筋籠制作與安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)


鋼筋籠制作與安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明——

7  基坑支護工程
    7.1  一般規定
7.1.1  基坑支護結構施工前應對放線尺寸進行校核,施工過程中應根據施工組織設計復核各項施工參數,施工完成后宜在一定養護期后進行質量驗收。
7.1.2  圍護結構施工完成后的質量驗收應在基坑開挖前進行,支錨結構的質量驗收應在對應的分層土方開挖前進行,驗收內容應包括質量和強度檢驗、構件的幾何尺寸、位置偏差及平整度等。
7.1.3  基坑開挖過程中,應根據分區分層開挖情況及時對基坑開挖面的圍護墻表觀質量,支護結構的變形、滲漏水情況以及支撐豎向支承構件的垂直度偏差等項目進行檢查。
7.1.4  除強度或承載力等主控項目外,其他項目應按檢驗批抽取。
7.1.5  基坑支護工程驗收應以保證支護結構安全和周圍環境安全為前提。
 7.7  地下連續墻
7.7.1  施工前應對導墻的質量進行檢查。
7.7.2  施工中應定期對泥漿指標、鋼筋籠的制作與安裝、混凝土的坍落度、預制地下連續墻墻段安放質量、預制接頭、墻底注漿、地下連續墻成槽及墻體質量等進行檢驗。
7.7.3  兼作永久結構的地下連續墻,其與地下結構底板、梁及樓板之間連接的預埋鋼筋接駁器應按原材料檢驗要求進行抽樣復驗,取每500套為一個檢驗批,每批應抽查3件,復驗內容為外觀、尺寸、抗拉強度等。
7.7.4  混凝土抗壓強度和抗滲等級應符合設計要求。墻身混凝土抗壓強度試塊每100m3混凝土不應少于1組,且每幅槽段不應少于1組,每組為3件;墻身混凝土抗滲試塊每5幅槽段不應少于l組,
每組為6件。作為永久結構的地下連續墻,其抗滲質量標準可按現行國家標準《地下防水工程質量驗收規范》GB 50208的規定執行。
7.7.5  作為永久結構的地下連續墻墻體施工結束后,應采用聲波透射法對墻體質量進行檢驗,同類型槽段的檢驗數量不應少于10%,且不得少于3幅。
7.7.6  地下連續墻的質量檢驗標準應符合表7.7. 6-1~表7.7.6-3的規定。

鋼筋籠制作與安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)



其他類似問題

鋼筋籠制作與安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋籠制作與安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明——7 基坑支護工程 7.1 一般規定7.1.1 基坑支護結構施工前應對放線尺寸進行校核,施工過程中應根據施工組織設計復核各項施工參數,施工完成后宜在一定養護期后進行質量驗收。7.1.2 圍護結構施工完成后的質量驗收應在基坑開挖前進行,支錨結構的質量驗收應在對應的分層土方開挖前進行,驗收內容應包括質量和強度檢驗、構件的幾何尺寸、位置偏差及平整度等。7.1.3 基坑開挖過程中,應根據分區分層開挖情況及時對基坑開挖面的圍護墻表觀質量,支護結構的變形、滲漏水情況以及支撐豎向支承構件的垂直度偏差等項目進行檢查。7.1.4 除強度或承載力等主控項目外,其他項目應按檢驗批抽取。7.1.5 基坑支護工程驗收應以保證支護結構安全和周圍環境安全為前提。 7.7 地下連續墻7.7.1 施工前應對導墻的質量進行檢查。7.7.2 施工中應定期對泥漿指標、鋼筋籠的制作與安裝、混凝土的坍落度、預制地下連續墻墻段安放質量、預制接頭、墻底注漿、地下連續墻成槽及墻體質量等進行檢驗。7.7.3 兼作永久結構的地下連續墻,其與地下結構底板、梁及樓板之間連接的預埋鋼筋接駁器應按原材料檢驗要求進行抽樣復驗,取每500套為一個檢驗批,每批應抽查3件,復驗內容為外觀、尺寸、抗拉強度等。7.7.4 混凝土...閱讀全文

Better me 2018-09-29 8673 0

鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5.5鋼筋安裝 主控項目 5.5.1鋼筋安裝時,受力鋼筋的牌號、規格和數量必須符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 5.5.2鋼筋應安裝牢固。受力鋼筋的安裝位置、錨固方式應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 一般項目 5.5.3鋼筋安裝偏差及檢驗方法應符合表5.5.3的規定,受力鋼筋保護層厚度的合格點率應達到90%及以上,且不得有超過表中數值1.5倍的尺寸偏差。 檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%.且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。 表5.5.3鋼筋安裝允許偏差和檢驗方法 項 目 允許偏差 (mm) 檢驗方法 綁扎鋼筋網 長、寬 ±10...閱讀全文

Better me 2018-09-29 30200 0

沉井與沉箱檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 沉井與沉箱檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5 基礎工程5.1 一般規定5.1.1 擴展基礎、筏形與箱形基礎、沉井與沉箱,施工前應對放線尺寸進行復核;樁基工程施工前應對放好的軸線和樁位進行復核。群樁樁位的放樣允許偏差應為20mm,單排樁樁位的放樣允許偏差應為10mm。5.1.2 預制樁(鋼樁)的樁位偏差應符合表5.1.2的規定。斜樁傾斜度的偏差應為傾斜角正切值的15%。 5.1.3 灌注樁混凝土強度檢驗的試件應在施工現場隨機抽取。來自同一攪拌站的混凝土,每澆筑50m3必須至少留置1組試件;當混凝土澆筑量不足50 III3時,每連續澆筑12h必須至少留置1組試件。對單柱單樁,每根樁應至少留置1組試件。5.1.4 灌注樁的樁徑、垂直度及樁位允許偏差應符合表5.1.4的規定。 5.1.5工程樁應進行承載力和樁身完整性檢驗。5.1.6設計等級為甲級或地質條件復雜時,應采用靜載試驗的方法對樁基承載力進行檢驗,檢驗樁數不應少于總樁數的1%,且不應少于3根,當總樁數少于50根時,不應少于2根。在有經驗和對比資料的地區,設計等級為乙級、丙級的樁基可采用高應變法對樁基進行豎向抗壓承載力檢測,檢測數量不應少于總樁數的5%,且不應少于l0根。5.1.7 工程樁的樁身完整性的抽檢數量不應少于總樁數的20%,且不應少于10根。每根柱子承臺下的...閱讀全文

Better me 2018-09-27 4769 0

鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明——5.4鋼筋連接 主控項目5.4.1 鋼筋的連接方式應符合設計要求。檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。5.4.2 鋼筋采用機械連接或焊接連接時,鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的力學性能、彎曲性能應符合國家現行有關標準的規定。接頭試件應從工程實體中截取。 檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的規定確定。 檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。5.4.3 鋼筋采用機械連接時,螺紋接頭應檢驗擰緊扭矩值,擠壓接頭應量測壓痕直徑,檢驗結果應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107的相關規定。 檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107的規定確定。 檢驗方法:采用專用扭力扳手或專用量規檢查。 一般項目5.4.4 鋼筋接頭的位置應符合設計和施工方案要求。有抗震設防要求的結構中,梁端、柱端箍筋加密區范圍內不應進行鋼筋搭接。接頭末端至鋼筋彎起點的距離不應小于鋼筋直徑的10倍。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。5.4.5 鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的外觀質量應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的...閱讀全文

Better me 2018-09-29 7913 2

鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5.3 鋼筋加工 主控項目 5.3.1 鋼筋彎折的彎弧內直徑應符合下列規定: 1 光圓鋼筋,不應小于鋼筋直徑的2.5倍; 2 335MPa級、400MPa級帶肋鋼筋,不應小于鋼筋直徑的4陪; 3 500MPa級帶肋鋼筋,當直徑為28mm以下時不應小于 鋼筋直徑的6倍,當直徑為28mm及以上時不應小于鋼筋直徑的7倍; 4箍筋彎折處尚不應小于縱向受力鋼筋的直徑。 檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。 檢驗方法:尺量。 5.3.2 縱向受力鋼筋的彎折后平直段長度應符合設計要求。光 圓鋼筋末端做180°彎鉤時,彎鉤的平直段長度不應小于鋼筋直徑的3倍。 檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。 檢驗方法:尺量。 5.3.3 箍筋、拉筋的末端應按設計要求做彎鉤,并應符合下列規定: 1 對一般結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于9 0°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑的5倍;對有抗震設防要求或設計有專門要求的結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于135°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑的10倍; 2 圓形箍筋的搭接長度不應小于其受拉錨固長度,且兩末端...閱讀全文

Better me 2018-09-29 8738 0