鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄表格范例——


鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例(GB50202-2018)



鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明——

5.4鋼筋連接
    主控項目
5.4.1  鋼筋的連接方式應符合設計要求。
檢查數量:全數檢查。
    檢驗方法:觀察。
5.4.2  鋼筋采用機械連接或焊接連接時,鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的力學性能、彎曲性能應符合國家現行有關標準的規定。接頭試件應從工程實體中截取。
    檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的規定確定。
    檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。
5.4.3  鋼筋采用機械連接時,螺紋接頭應檢驗擰緊扭矩值,擠壓接頭應量測壓痕直徑,檢驗結果應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107的相關規定。
    檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107的規定確定。
    檢驗方法:采用專用扭力扳手或專用量規檢查。
    一般項目
5.4.4  鋼筋接頭的位置應符合設計和施工方案要求。有抗震設防要求的結構中,梁端、柱端箍筋加密區范圍內不應進行鋼筋搭接。接頭末端至鋼筋彎起點的距離不應小于鋼筋直徑的10倍。
    檢查數量:全數檢查。
    檢驗方法:觀察,尺量。
5.4.5  鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的外觀質量應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的規定。
    檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的規定確定。
    檢驗方法:觀察,尺量。
5.4.6  當縱向受力鋼筋采用機械連接接頭或焊接接頭時,同一連接區段內縱向受力鋼筋的接頭面積百分率應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合下列規定:
      1  受拉接頭,不宜大于50%;受壓接頭,可不受限制;
    2  直接承受動力荷載的結構構件中,不宜采用焊接;當采
  用機械連接時,不應超過50%。
    檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%.且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。
    檢驗方法:觀察,尺量。
    注:1  接頭連接區段是指長度為35d且不小于500mm的區段.d為相互連接兩根鋼筋的直徑較小值。
        2同一連接區段內縱向受力鋼筋接頭面積百分率為接頭中點位于該連接區段內的縱向受力鋼筋截面面積與全部縱向受力鋼筋截面面積的比值。
  5.4.7當縱向受力鋼筋采用綁扎搭接接頭時,接頭的設置應符合下列規定:
    1  接頭的橫向凈間距不應小于鋼筋直徑,且不應小
  于25mm;
    2  同一連接區段內,縱向受拉鋼筋的接頭面積百分率應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合下列規定:
    l)梁類、板類及墻類構件,不宜超過25%;基礎筏板,
    不宜超過50%。
    2)柱類構件,不宜超過50%。
    3)當工程中確有必要增大接頭面積百分率時,對梁類構
    件,不應大于50%。
    檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱橫軸線劃分檢查面,抽查lO%,且均不應少于3面。
    檢驗方法:觀察,尺量。
    注:1 接頭連接區段是指長度為1.3倍搭接長度的區段。搭接長度取相互連接兩根鋼筋中較小直徑計算。
          2同一連接區段內縱向受力鋼筋接頭面積百分率為接頭中點位于該連接區段長度內的縱向受力鋼筋截面面積與全部縱向受力鋼筋截面面積的比值。
  5.4.8梁、柱類構件的縱向受力鋼筋搭接長度范圍內箍筋的設置應符合設計要求;當設計無具體要求時,應符合下列規定:
    1 箍筋直徑不應小于搭接鋼筋較大直徑的1/4;
    2 受拉搭接區段的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的5倍,且不應大于100mm;
    3受壓搭接區段的箍筋間距不應大于搭接鋼筋較小直徑的10倍,且不應大于200mm;
    4當柱中縱向受力鋼筋直徑大于25mm時,應在搭接接頭
  兩個端面外100mm范圍內各設置二道箍筋,其間距宜為50mm。
    檢查數量:在同一檢驗批內,應抽查構件數量的10%,且不應少于3件。
    檢驗方法:觀察,尺量。

王先生
回帖時間:2019-03-23 14:19:06 1樓

如果是筏板直螺紋連接呢?檢驗批容量該如何計算?


搖擺貓
回帖時間:2018-12-15 18:47:37 2樓

很不錯資料,感謝分享!

其他類似問題

鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋連接檢驗批質量驗收記錄填寫說明——5.4鋼筋連接 主控項目5.4.1 鋼筋的連接方式應符合設計要求。檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。5.4.2 鋼筋采用機械連接或焊接連接時,鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的力學性能、彎曲性能應符合國家現行有關標準的規定。接頭試件應從工程實體中截取。 檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的規定確定。 檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。5.4.3 鋼筋采用機械連接時,螺紋接頭應檢驗擰緊扭矩值,擠壓接頭應量測壓痕直徑,檢驗結果應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107的相關規定。 檢查數量:按現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ107的規定確定。 檢驗方法:采用專用扭力扳手或專用量規檢查。 一般項目5.4.4 鋼筋接頭的位置應符合設計和施工方案要求。有抗震設防要求的結構中,梁端、柱端箍筋加密區范圍內不應進行鋼筋搭接。接頭末端至鋼筋彎起點的距離不應小于鋼筋直徑的10倍。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。5.4.5 鋼筋機械連接接頭、焊接接頭的外觀質量應符合現行行業標準《鋼筋機械連接技術規程》JGJ 107和《鋼筋焊接及驗收規程》JGJ 18的...閱讀全文

Better me 2018-09-29 7912 2

鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋安裝檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5.5鋼筋安裝 主控項目 5.5.1鋼筋安裝時,受力鋼筋的牌號、規格和數量必須符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 5.5.2鋼筋應安裝牢固。受力鋼筋的安裝位置、錨固方式應符合設計要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,尺量。 一般項目 5.5.3鋼筋安裝偏差及檢驗方法應符合表5.5.3的規定,受力鋼筋保護層厚度的合格點率應達到90%及以上,且不得有超過表中數值1.5倍的尺寸偏差。 檢查數量:在同一檢驗批內,對梁、柱和獨立基礎,應抽查構件數量的10%.且不應少于3件;對墻和板,應按有代表性的自然間抽查10%,且不應少于3間;對大空間結構,墻可按相鄰軸線間高度5m左右劃分檢查面,板可按縱、橫軸線劃分檢查面,抽查10%,且均不應少于3面。 表5.5.3鋼筋安裝允許偏差和檢驗方法 項 目 允許偏差 (mm) 檢驗方法 綁扎鋼筋網 長、寬 ±10...閱讀全文

Better me 2018-09-29 30198 0

鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋加工檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 5.3 鋼筋加工 主控項目 5.3.1 鋼筋彎折的彎弧內直徑應符合下列規定: 1 光圓鋼筋,不應小于鋼筋直徑的2.5倍; 2 335MPa級、400MPa級帶肋鋼筋,不應小于鋼筋直徑的4陪; 3 500MPa級帶肋鋼筋,當直徑為28mm以下時不應小于 鋼筋直徑的6倍,當直徑為28mm及以上時不應小于鋼筋直徑的7倍; 4箍筋彎折處尚不應小于縱向受力鋼筋的直徑。 檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。 檢驗方法:尺量。 5.3.2 縱向受力鋼筋的彎折后平直段長度應符合設計要求。光 圓鋼筋末端做180°彎鉤時,彎鉤的平直段長度不應小于鋼筋直徑的3倍。 檢查數量:同一設備加工的同一類型鋼筋,每工作班抽查不應少于3件。 檢驗方法:尺量。 5.3.3 箍筋、拉筋的末端應按設計要求做彎鉤,并應符合下列規定: 1 對一般結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于9 0°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑的5倍;對有抗震設防要求或設計有專門要求的結構構件,箍筋彎鉤的彎折角度不應小于135°,彎折后平直段長度不應小于箍筋直徑的10倍; 2 圓形箍筋的搭接長度不應小于其受拉錨固長度,且兩末端...閱讀全文

Better me 2018-09-29 8735 0

鋼筋材料檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 鋼筋材料檢驗批質量驗收記錄填寫說明——5 鋼筋分項工程5.1 一般規定5.1.1 澆筑混凝土之前,應進行鋼筋隱蔽工程驗收。隱蔽工程驗收應包括下列主要內容: 1縱向受力鋼筋的牌號、規格、數量、位置; 2鋼筋的連接方式、接頭位置、接頭質量、接頭面積百分率、搭接長度、錨固方式及錨固長度; 3箍筋、橫向鋼筋的牌號、規格、數量、間距、位置,箍筋彎鉤的彎折角度及平直段長度; 4預埋件的規格、數量和位置。5.1.2鋼筋、成型鋼筋進場檢驗,當滿足下列條件之一時,其檢驗批容量可擴大一倍: 1獲得認證的鋼筋、成型鋼筋; 2同一廠家、同一牌號、同一規格的鋼筋,連續三批均一次檢驗合格; 3同一廠家、同一類型、同一鋼筋來源的成型鋼筋,連續三批均一次檢驗合格。5.2材 料主控項目5.2.1 鋼筋進場時,應按國家現行相關標準的規定抽取試件作屈服強度、抗拉強度、伸長率、彎曲性能和重量偏差檢驗,檢驗結果應符合相應標準的規定。 檢查數量:按進場批次和產品的抽樣檢驗方案確定。 檢驗方法:檢查質量證明文件和抽樣檢驗報告。5.2.2 成型鋼筋進場時,應抽取試件作屈服強度、抗拉強度、伸長率和重量偏差檢驗,檢驗結果應符合同家現行有關標準的規定。 對由熱軋鋼筋制成的成型鋼筋,當有施工單位或監理單位的代表駐廠...閱讀全文

Better me 2018-09-29 5573 0

結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 結構裂縫注漿檢驗批質量驗收記錄填寫說明—— 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:8.2 結構裂縫注漿8.2.1 結構裂縫注漿適用于混凝土結構寬度大于0.2mm的靜止裂縫、貫穿性裂縫等堵水注漿。8.2.2 裂縫注漿應待結構基本穩定和混凝土達到設計強度后進行。8.2.3 結構裂縫堵水注漿宜選用聚氨酯、甲丙烯酸鹽等化學漿液;補強加固的結構裂縫注漿宜選用改性環氧樹脂、超細水泥等漿液。8.2.4 結構裂縫注漿應符合下列規定:1 施工前,應沿縫清除基面上的油污雜質;2 淺裂縫應騎縫粘埋注漿嘴,必要時沿縫開鑿“U”形槽并用速凝水泥砂漿封縫;3 深裂縫應騎縫鉆孔或斜向鉆孔至裂縫深部,孔內安放注漿管或注漿嘴,間距應根據裂縫寬度而定,但每條裂縫至少有一個進漿孔和一個排氣孔;4 注漿嘴及注漿管應設在裂縫的交叉處、較寬處及貫穿處等部位。對封縫的密封效...閱讀全文

Better me 2018-09-30 2743 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信