亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2018-08-10 14:25:01 樓主

專用燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

專用燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例


專用燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

專用燈具安裝檢驗批質量驗收記錄
19.1主控項目
19.1.1  專用燈具的I類燈具外露可導電部分必須用銅芯軟導線與保護導體可靠連接,連接處應設置接地標識,銅芯軟導線的截面積應與進入燈具的電源線截面積相同。
    檢查數量:按每檢驗批的燈具數量抽查5%,且不得少于1套。
    檢查方法:尺量檢查、工具擰緊和測量檢查。
19.1.2  手術臺無影燈安裝應符合下列規定:
    1.固定燈座的螺栓不應少于燈具法蘭底座上的固定孔數,且螺栓直徑應與底座孔徑相適配;螺栓應采用雙螺母鎖固。
    2.無影燈的固定裝置除應按本規范第18.1.1條第2款進行均布載荷試驗外,尚應符合產品技術文件的要求。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:施工或強度試驗時觀察檢查,查閱燈具固定裝置的載荷強度試驗記錄。
19.1.3  應急燈具安裝應符合下列規定:
    1.消防應急照明回路的設置除應符合設計要求外,尚應符合防火分區設置的要求,穿越不同防火分區時應采取防火隔堵措施5
    2.對于應急燈具、運行中溫度大于60℃的燈具,當靠近可燃物時,應采取隔熱、散熱等防火措施;
    3.EPS供電的應急燈具安裝完畢后,應檢驗EPS供電運行的最少持續供電時間,并應符合設計要求;
    4.安全出口指示標志燈設置應符合設計要求;
    5.疏散指示標志燈安裝高度及設置部位應符合設計要求;
    6.疏散指示標志燈的設置不應影響正常通行,且不應在其周圍設置容易混同疏散標志燈的其他標志牌等;
    7.疏散指示標志燈工作應正常,并應符合設計要求;
    8.消防應急照明線路在非燃燒體內穿鋼導管暗敷時,暗敷鋼導管保護層厚度不應小于30mm。
    檢查數量:第2款全數檢查;第1款、第3款~第7款按每檢驗批的燈具型號各抽查10%,且均不得少于1套;第8款按檢驗批數量抽查10%,且不得少于1個檢驗批。
    檢查方法:第1款、第2款、第4款~第7款觀察檢查,第3款試驗檢驗并核對設計文件,第8款尺量檢查、查閱隱蔽工程檢查記錄。
19.1.4  霓虹燈安裝應符合下列規定;
    1.霓虹燈管應完好、無破裂;
    2.燈管應采用專用的絕緣支架固定,且牢固可靠;燈管固定后,與建(構)筑物表面的距離不宜小于20mm;
    3.霓虹燈專用變壓器應為雙繞組式,所供燈管長度不應大于允許負載長度,露天安裝的應采取防雨措施;
    4.霓虹燈專用變壓器的二次側和燈管間的連接線應采用額定電壓大于15kV的高壓絕緣導線,導線連接應牢固,防護措施應完好;高壓絕緣導線與附著物表面的距離不應小于20mm。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查并用尺量和手感檢查。
19.1.5  高壓鈉燈、金屬鹵化物燈安裝應符合下列規定:
    1.光源及附件應與鎮流器、觸發器和限流器配套使用,觸發器與燈具本體的距離應符合產品技術文件的要求;
    2.電源線應經接線柱連接,不應使電源線靠近燈具表面。
    檢查數量:按燈具型號各抽查10%,且均不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查,核對產品技術文件。
19.1.6  景觀照明燈具安裝應符合下列規定:
    1.在人行道等人員來往密集場所安裝的落地式燈具,當無圍欄防護時,燈具距地面高度應大于2.5m;
    2.金屬構架及金屬保護管應分別與保護導體采用焊接或螺栓連接,連接處應設置接地標識。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查,查閱隱蔽工程檢查記錄。
19.1.7航空障礙標志燈安裝應符合下列規定:
    1.燈具安裝應牢固可靠,且應有維修和更換光源的措施;
    2.當燈具在煙囪頂上裝設時,應安裝在低于煙囪口1.5m~3m的部位且應呈正三角形水平排列;
    3.對于安裝在屋面接閃器保護范圍以外的燈具,當需設置接閃器時,其接閃器應與屋面接閃器可靠連接。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查,查閱隱蔽工程檢查記錄。
19.1.8  太陽能燈具安裝應符合下列規定:
    1.太陽能燈具與基礎固定應可靠,地腳螺栓有防松措施,燈具接線盒蓋的防水密封墊應齊全、完整;
    2.燈具表面應平整光潔、色澤均勻,不應有明顯的裂紋、劃痕、缺損、銹蝕及變形等缺陷。
    檢查數量:按燈具數量抽查10%,且不得少于1套。
    檢查方法;觀察檢查和手感檢查。
19.1.9潔凈場所燈具嵌入安裝時,燈具與頂棚之間的間隙應用密封膠條和襯墊密封,密封膠條和襯墊應平整,不得扭曲、折疊。
    檢查數量:按燈具數量抽查10%,且不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查。
19.1.10  游泳池和類似場所燈具(水下燈及防水燈具)安裝應符合下列規定:
    1.當引入燈具的電源采用導管保護時,應采用塑料導管;
    2.固定在水池構筑物上的所有金屬部件應與保護聯結導體
 可靠連接,并應設置標識。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查和手感檢查,查閱隱蔽工程檢查記錄和等電位聯結導通性測試記錄。
19.2一般項目
19.2.1  手術臺無影燈安裝應符合下列規定:
    1.底座應緊貼頂板、四周無縫隙;
    2.表面應保持整潔、無污染,燈具鍍、涂層應完整無劃傷。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查。
19.2.2  當應急電源或鎮流器與燈具分離安裝時,應固定可靠,應急電源或鎮流器與燈具本體之間的連接絕緣導線應用金屬柔性導管保護,導線不得外露。
    檢查數量:按每檢驗批的燈具數量抽查10%,且不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查和手感檢查。
19.2.3  霓虹燈安裝應符合下列規定:
    1.明裝的霓虹燈變壓器安裝高度低于3.5m時應采取防護措施;室外安裝距離曬臺、窗口、架空線等不應小于1m,并應有防雨措施。
    2.霓虹燈變壓器應固定可靠,安裝位置宜方便檢修,且應隱蔽在不易被非檢修人觸及的場所。
    3.當櫥窗內裝有霓虹燈時,櫥窗門與霓虹燈變壓器一次側開關應有聯鎖裝置,開門時不得接通霓虹燈變壓器的電源。
    4.霓虹燈變壓器二次側的絕緣導線應采用高絕緣材料的支持物固定,對于支持點的距離,水平線段不應大于0.5m,垂直線段不應大于0.75m。
    5.霓虹燈管附著基面及其托架應采用金屬或不燃材料制作,并應固定可靠,室外安裝應耐風壓。
    檢查數量:按燈具安裝部位各抽查10%,且各不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查并用尺量和手感檢查。
19.2.4  高壓鈉燈、金屬鹵化物燈安裝應符合下列規定:
    1.燈具的額定電壓、支架形式和安裝方式應符合設計要求;
    2.光源的安裝朝向應符合產品技術文件的要求。
    檢查數量:按燈具型號各抽查10%,且各不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查并查驗產品技術文件、核對設計文件。
19.2.5  建筑物景觀照明燈具構架應固定可靠、地腳螺栓擰緊、備帽齊全;燈具的螺栓應緊固、無遺漏。燈具外露的絕緣導線或電纜應有金屬柔性導管保護。
    檢查數量:按燈具數量抽查10%,且不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查和手感檢查。
19.2.6  航空障礙標志燈安裝位置應符合設計要求,燈具的自動通、斷電源控制裝置應動作準確。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:模擬試驗和觀察檢查。
19.2.7  太陽能燈具的電池板朝向和仰角調整應符合地區緯度,迎光面上應無遮擋物,電池板上方應無直射光源。電池組件與支架連接應牢固可靠,組件的輸出線不應裸露,并應用扎帶綁扎固定。
    檢查數量:按燈具總數抽查10%,且不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查。

心心
回帖時間:2020-04-11 09:28:34 1樓

 這個專用燈具,外墻的景觀照明燈要怎么劃分檢驗批呢

其他類似問題

專用燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 專用燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 專用燈具安裝檢驗批質量驗收記錄19.1主控項目19.1.1 專用燈具的I類燈具外露可導電部分必須用銅芯軟導線與保護導體可靠連接,連接處應設置接地標識,銅芯軟導線的截面積應與進入燈具的電源線截面積相同。 檢查數量:按每檢驗批的燈具數量抽查5%,且不得少于1套。 檢查方法:尺量檢查、工具擰緊和測量檢查。19.1.2 手術臺無影燈安裝應符合下列規定: 1.固定燈座的螺栓不應少于燈具法蘭底座上的固定孔數,且螺栓直徑應與底座孔徑相適配;螺栓應采用雙螺母鎖固。 2.無影燈的固定裝置除應按本規范第18.1.1條第2款進行均布載荷試驗外,尚應符合產品技術文件的要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:施工或強度試驗時觀察檢查,查閱燈具固定裝置的載荷強度試驗記錄。19.1.3 應急燈具安裝應符合下列規定: 1.消防應急照明回路的設置除應符合設計要求外,尚應符合防火分區設置的要求,穿越不同防火分區時應采取防火隔堵措施5 2.對于應急燈具、運行中溫度大于60℃的燈具,當靠近可燃物時,應采取隔熱、散熱等防火措施; 3.EPS供電的應急燈具安裝完畢后,應檢驗EPS供電運行的最少持續供電時間,并應符合設計要求; 4.安全出口指示標志燈設置應符合設計要求...閱讀全文

Better me 2018-08-10 4900 1

普通燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 普通燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 普通燈具安裝檢驗批質量驗收記錄18.1主控項目18.1.1 燈具固定應符合下列規定: 1.燈具固定應牢固可靠,在砌體和混凝土結構上嚴禁使用木楔、尼龍塞或塑料塞固定; 2.質量大于10kg的燈具,固定裝置及懸吊裝置應按燈具重量的5倍恒定均布載荷做強度試驗,且持續時間不得少于15min。 檢查數量:第1款按每檢驗批的燈具數量抽查5%,且不得少于1套;第2款全數檢查。 檢查方法:施工或強度試驗時觀察檢查,查閱燈具固定裝置及懸吊裝置的載荷強度試驗記錄。18.1.2 懸吊式燈具安裝應符合下列規定: 1.帶升降器的軟線吊燈在吊線展開后,燈具下沿應高于工作臺面0.3m; 2.質量大于0.5kg的軟線吊燈,燈具的電源線不應受力; 3.質量大于3kg的懸吊燈具,固定在螺栓或預埋吊鉤上,螺栓或預埋吊鉤的直徑不應小于燈具掛銷直徑,且不應小于6mm; 4.當采用鋼管作燈具吊桿時,其內徑不應小于10mm,壁厚不應小于1.5mm; 5.燈具與固定裝置及燈具連接件之間采用螺紋連接的,螺紋嚙合扣數不應少于5扣。 檢查數量:按每檢驗批的不同燈具型號各抽查5%,且各不得少于1套。 檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。18.1.3 吸頂或墻面上安裝的燈具,其...閱讀全文

Better me 2018-08-10 15131 1

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2163 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002)【條文摘錄】摘錄一:4.11整機安裝驗收主控項目4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定:1.必須檢查以下安全裝置或功能:1)斷相、錯相保護裝置或功能當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。2)短路、過載保護裝置動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。3)限速器限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。4)安全鉗安全鉗必須與其型式試驗證書相符。5)緩沖器緩沖器必須與其型式試驗證書相符。6)門鎖裝置門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。7)上、下極限開關上、下極限開關必須是安全觸點,在端站位置進行動作試驗時必須動作正常。在轎廂或對?如果有)接觸緩沖器之前必須動作,且緩沖器完全壓縮時,保持動作狀態。8)轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑停止裝置位于轎頂、機房(如果有)、滑輪間(如果有)、底坑的停止裝置的動作必須正常。2.下列安全開關,必須動作可靠:...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 1984 0

UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄8.1主控項目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆變、靜態開關、儲能電池或蓄電池組的規格、型號應符合設計要求。內部接線應正確、可靠不松動,緊固件應齊全。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核對設計圖并觀察檢查。8.1.2 UPS及EPS的極性應正確,輸入、輸出各級保護系統的動作和輸出的電壓穩定性、波形畸變系數及頻率、相位、靜態開關的動作等各項技術性能指標試驗調整應符合產品技術文件要求,當以現場的最終試驗替代出廠試驗時,應根據產品技術文件進行試驗調整,且應符合設計文件要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗調整時觀察檢查并查閱設計文件和產品技術文件及試驗調整記錄。8.1.3 EPS應按設計或產品技術文件的要求進行下列檢查: 1.核對初裝容量,并應符合設計要求; 2.核對輸入回路斷路器的過載和短路電流整定值,并應符合設計要求; 3.核對各輸出回路的負荷量,且不應超過EPS的額定最大輸出功率; 4.核對蓄電池備用時間及應急電源裝置的允許過載能力,并應符合設計要求; 5.當對電池性能、極性及電源轉換時間有異議時,應由制造商負責現場測試,并應符合設計要求; 6.控制同路的動作試驗,...閱讀全文

Better me 2018-08-10 5024 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信