亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2018-08-10 14:22:57 樓主

普通燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例——

普通燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例


普通燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

普通燈具安裝檢驗批質量驗收記錄
18.1主控項目
18.1.1  燈具固定應符合下列規定:
    1.燈具固定應牢固可靠,在砌體和混凝土結構上嚴禁使用木楔、尼龍塞或塑料塞固定;
    2.質量大于10kg的燈具,固定裝置及懸吊裝置應按燈具重量的5倍恒定均布載荷做強度試驗,且持續時間不得少于15min。
    檢查數量:第1款按每檢驗批的燈具數量抽查5%,且不得少于1套;第2款全數檢查。
    檢查方法:施工或強度試驗時觀察檢查,查閱燈具固定裝置及懸吊裝置的載荷強度試驗記錄。
18.1.2  懸吊式燈具安裝應符合下列規定:
    1.帶升降器的軟線吊燈在吊線展開后,燈具下沿應高于工作臺面0.3m;
    2.質量大于0.5kg的軟線吊燈,燈具的電源線不應受力;
    3.質量大于3kg的懸吊燈具,固定在螺栓或預埋吊鉤上,螺栓或預埋吊鉤的直徑不應小于燈具掛銷直徑,且不應小于6mm;
    4.當采用鋼管作燈具吊桿時,其內徑不應小于10mm,壁厚不應小于1.5mm;
    5.燈具與固定裝置及燈具連接件之間采用螺紋連接的,螺紋嚙合扣數不應少于5扣。
    檢查數量:按每檢驗批的不同燈具型號各抽查5%,且各不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。
18.1.3  吸頂或墻面上安裝的燈具,其固定用的螺栓或螺釘不應少于2個,燈具應緊貼飾面。
    檢查數量:按每檢驗批的不同安裝形式各抽查5%,且各不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查。
18.1.4  由接線盒引至嵌入式燈具或槽燈的絕緣導線應符合下列規定:
    1.絕緣導線應采用柔性導管保護,不得裸露,且不應在燈槽內明敷;
    2.柔性導管與燈具殼體應采用專用接頭連接。
    檢查數量:按每檢驗批的燈具數量抽查5%,且不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查。
18.1.5  普通燈具的I類燈具外露可導電部分必須采用銅芯軟導線與保護導體可靠連接,連接處應設置接地標識,銅芯軟導線的截面積應與進入燈具的電源線截面積相同。
    檢查數量:按每檢驗批的燈具數量抽查5%,且不得少于1套。
    檢查方法:尺量檢查、工具擰緊和測量檢查。
18.1.6  除采用安全電壓以外,當設計無要求時,敞開式燈具的燈頭對地面距離應大于2.5m。
    檢查數量:按每檢驗批的燈具數量抽查10%,且各不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。
18.1.7  埋地燈安裝應符合下列規定:
    1.埋地燈的防護等級應符合設計要求;
    2.埋地燈的接線盒應采用防護等級為IPX7的防水接線盒,盒內絕緣導線接頭應做防水絕緣處理。
    檢查數量:按燈具總數抽查5%,且不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查,查閱產品進場驗收記錄及產品質量合格證明文件。
18.1.8  庭院燈、建筑物附屬路燈安裝應符合下列規定:
    1.燈具與基礎固定應可靠,地腳螺栓備帽應齊全;燈具接線盒應采用防護等級不小于IPX5的防水接線盒,盒蓋防水密封墊應齊全、完整。
    2.燈具的電器保護裝置應齊全,規格應與燈具適配。
    3.燈桿的檢修門應采取防水措施,且閉鎖防盜裝置完好。
    檢查數量:按燈具型號各抽查5%,且各不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查、工具擰緊及用手感檢查,查閱產品進場驗收記錄及產品質量合格證明文件。
18.1.9  安裝在公共場所的大型燈具的玻璃罩,應采取防止玻璃罩向下濺落的措施。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查。
18.1.10  LED燈具安裝應符合下列規定:
    1.燈具安裝應牢固可靠,飾面不應使用膠類粘貼。
    2.燈具安裝位置應有較好的散熱條件,且不宜安裝在潮濕場所。
    3.燈具用的金屬防水接頭密封圈應齊全、完好。
    4.燈具的驅動電源、電子控制裝置室外安裝時,應置于金屬箱(盒)內;金屬箱(盒)的IP防護等級和散熱應符合設計要求,驅動電源的極性標記應清晰、完整;
    5.室外燈具配線管路應按明配管敷設,且應具備防雨功能,IP防護等級應符合設計要求。
    檢在數量:按燈具型號各抽查5%,且各不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查,查閱產品進場驗收記錄及產品質量合格證明文件。
18.2 一般項目 
18.2.1  引向單個燈具的絕緣導線截面積應與燈具功率相匹配,絕緣銅芯導線的線芯截面積不應小于1mm2。
    檢查數量:按每檢驗批的燈具數量抽查5%,且不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查。
18.2.2  燈具的外形、燈頭及其接線應符合下列規定:
    1.燈具及其配件應齊全,不應有機械損傷、變形、涂層剝落和燈罩破裂等缺陷;
    2.軟線吊燈的軟線兩端應做保護扣,兩端線芯應搪錫;當裝升降器時,應采用安全燈頭;
    3.除敞開式燈具外,其他各類容量在100W及以上的燈具,引入線應采用瓷管、礦棉等不燃材料作隔熱保護;
    4.連接燈具的軟線應盤扣、搪錫壓線,當采用螺口燈頭時,相線應接于螺口燈頭中間的端子上;
    5.燈座的絕緣外殼不應破損和漏電;帶有開關的燈座,開關手柄應無裸露的金屬部分。
    檢查數量:按每檢驗批的燈具型號各抽查5%,且各不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查。
18.2.3  燈具表面及其附件的高溫部位靠近可燃物時,應采取隔熱、散熱等防火保護措施。
    檢查數量:按每檢驗批的燈具總數量抽查20%,且各不得少于1套。    ‘
    檢查方法:觀察檢查。
18.2.4  高低壓配電設備、裸母線及電梯曳引機的正上方不應安裝燈具。
    檢查數量:全數檢查。
    檢查方法:觀察檢查。
18.2.5  投光燈的底座及支架應牢固,樞軸應沿需要的光軸方向擰緊固定。
    檢查數量:按燈具總數抽查10%,且不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查和手感檢查。
18.2.6  聚光燈和類似燈具出光口面與被照物體的最短距離應符合產品技術文件要求。
    檢查數量:按燈具型號各抽查10%,且各不得少于1套。
    檢查方法:尺量檢查,并核對產品技術文件。
18.2.7  導軌燈的燈具功率和載荷應與導軌額定載流量和最大允許載荷相適配。
    檢查數量:按燈具總數抽查10%,且不得少于1臺。
    檢查方法:觀察檢查并核對產品技術文件。
18.2.8  露天安裝的燈具應有泄水孔,且泄水孔應設置在燈具腔體的底部。燈具及其附件、緊固件、底座和與其相連的導管、接線盒等應有防腐蝕和防水措施。
    檢查數量:按燈具數量抽查10%,且不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查。
18.2.9  安裝于槽盒底部的熒光燈具應緊貼槽盒底部,并應固定牢固。
    檢查數量:按每檢驗批的燈具數量抽查10%,且不得少于1套。
    檢查方法:觀察檢查和手感檢查。
18.2.10  庭院燈、建筑物附屬路燈安裝應符合下列規定:
    1.燈具的自動通、斷電源控制裝置應動作準確;
    2.燈具應固定可靠、燈位正確,緊固件應齊全、擰緊。
    檢查數量:按燈具型號各抽查10%,且各不得少于1套。
    檢查方法:模擬試驗、觀察檢查和手感檢查。

心心
回帖時間:2020-04-03 15:03:04 1樓

你好,想問下樓宇亮化照明的燈具安裝檢驗批怎么劃分,就是建筑物外墻上面的燈具

其他類似問題

普通燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 普通燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 普通燈具安裝檢驗批質量驗收記錄18.1主控項目18.1.1 燈具固定應符合下列規定: 1.燈具固定應牢固可靠,在砌體和混凝土結構上嚴禁使用木楔、尼龍塞或塑料塞固定; 2.質量大于10kg的燈具,固定裝置及懸吊裝置應按燈具重量的5倍恒定均布載荷做強度試驗,且持續時間不得少于15min。 檢查數量:第1款按每檢驗批的燈具數量抽查5%,且不得少于1套;第2款全數檢查。 檢查方法:施工或強度試驗時觀察檢查,查閱燈具固定裝置及懸吊裝置的載荷強度試驗記錄。18.1.2 懸吊式燈具安裝應符合下列規定: 1.帶升降器的軟線吊燈在吊線展開后,燈具下沿應高于工作臺面0.3m; 2.質量大于0.5kg的軟線吊燈,燈具的電源線不應受力; 3.質量大于3kg的懸吊燈具,固定在螺栓或預埋吊鉤上,螺栓或預埋吊鉤的直徑不應小于燈具掛銷直徑,且不應小于6mm; 4.當采用鋼管作燈具吊桿時,其內徑不應小于10mm,壁厚不應小于1.5mm; 5.燈具與固定裝置及燈具連接件之間采用螺紋連接的,螺紋嚙合扣數不應少于5扣。 檢查數量:按每檢驗批的不同燈具型號各抽查5%,且各不得少于1套。 檢查方法:觀察檢查并用尺量檢查。18.1.3 吸頂或墻面上安裝的燈具,其...閱讀全文

Better me 2018-08-10 15123 1

專用燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 專用燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 專用燈具安裝檢驗批質量驗收記錄19.1主控項目19.1.1 專用燈具的I類燈具外露可導電部分必須用銅芯軟導線與保護導體可靠連接,連接處應設置接地標識,銅芯軟導線的截面積應與進入燈具的電源線截面積相同。 檢查數量:按每檢驗批的燈具數量抽查5%,且不得少于1套。 檢查方法:尺量檢查、工具擰緊和測量檢查。19.1.2 手術臺無影燈安裝應符合下列規定: 1.固定燈座的螺栓不應少于燈具法蘭底座上的固定孔數,且螺栓直徑應與底座孔徑相適配;螺栓應采用雙螺母鎖固。 2.無影燈的固定裝置除應按本規范第18.1.1條第2款進行均布載荷試驗外,尚應符合產品技術文件的要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:施工或強度試驗時觀察檢查,查閱燈具固定裝置的載荷強度試驗記錄。19.1.3 應急燈具安裝應符合下列規定: 1.消防應急照明回路的設置除應符合設計要求外,尚應符合防火分區設置的要求,穿越不同防火分區時應采取防火隔堵措施5 2.對于應急燈具、運行中溫度大于60℃的燈具,當靠近可燃物時,應采取隔熱、散熱等防火措施; 3.EPS供電的應急燈具安裝完畢后,應檢驗EPS供電運行的最少持續供電時間,并應符合設計要求; 4.安全出口指示標志燈設置應符合設計要求...閱讀全文

Better me 2018-08-10 4899 1

普通燈具安裝檢驗批質量驗收記錄表中,檢驗批容量如何填,每層樓有78套普通吸頂燈。...閱讀全文

溫柔刀 2015-10-29 3222 1

普通緊固件連接檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 普通緊固件連接檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《鋁合金結構工程施工質量驗收規范》(GB50576-2010) 【條文摘錄】 6.1 一 般 規 定 6.1.1 本章適用于鋁合金結構制作和安裝中的普通螺栓、扭剪型高強度螺栓、高強度大六角頭螺栓、鉚釘、自攻螺釘、拉鉚釘等連接工程的質量驗收。 6.1.2 緊固件連接工程應按相應的鋁合金結構制作或安裝檢驗批的劃分原則劃分為一個或若干個檢驗批。 6.2 普通緊固件連接 主 控 項 目 6.2.1 普通螺栓作為永久性連接螺栓時,當設計有要求或對其質量有疑義時,應進行螺栓實物最小拉力載荷復驗,試驗方法應符合本規范附錄 B的規定,試驗結果應符合現行國家標準《緊固件機械性能》GB/T 3098的有關規定。 檢查數量: 每一規格螺栓抽查8個。 檢驗方法: 檢查螺栓實物復驗報告。 6.2.2 連接鋁合金薄板采用的自攻螺釘、鉚釘、拉鉚釘等其規格尺寸應與被連接鋁合金板相匹配,其間距、邊距等應符合設計要求。 檢查數量: 按連接節點數抽查3%,且不應少于5個。 檢驗方法: 觀察和尺量檢查。 一 般 項 目 6.2.3 永久性普通螺栓緊固應牢固、可靠,外露絲扣不應少于2扣。 檢查數量: 按連接節點數抽查3%,且不應少于5個。 檢驗方法:...閱讀全文

Better me 2018-08-02 3625 0

電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 電梯安裝整機安裝驗收檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《電梯工程施工質量驗收規范》(GB 50310-2002) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.11整機安裝驗收 主控項目 4.11.1安全保護驗收必須符合下列規定: 1.必須檢查以下安全裝置或功能: 1)斷相、錯相保護裝置或功能 當控制柜三相電源中任何一相斷開或任何二相錯接時,斷相、錯相保護裝置或功能應使電梯不發生危險故障。 注:當錯相不影響電梯正常運行時可沒有錯相保護裝置或功能。 2)短路、過載保護裝置 動力電路、控制電路、安全電路必須有與負載匹配的短路保護裝置;動力電路必須有過載保護裝置。 3)限速器 限速器上的轎廂(對重、平衡重)下行標志必須與轎廂(對重、平衡重)的實際下行方向相符。限速器銘牌上的額定速度、動作速度必須與被檢電梯相符。 4)安全鉗 安全鉗必須與其型式試驗證書相符。 5)緩沖器 緩沖器必須與其型式試驗證書相符。 6)門鎖裝置 門鎖裝置必須與其型式試驗證書相符。 7)上、下極限開關...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2162 0