管道沖洗與管內防腐檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例——

管道沖洗與管內防腐檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例


管道沖洗與管內防腐檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明——

一、填寫依據

   《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。

二、檢驗批劃分

    按材料、系統類別劃分檢驗批。

9.2主控項目

9.2.2 管道的安裝應符合下列規定:

    4 判定空調水系統管路沖洗、排污合格的條件是目測排出口的水色和透明度與入口的水對比應相近,且無可見雜物。當系統繼續運行2h以上,水質保持穩定后,方可與設備相貫通。

    檢查數量:按I方案。

    檢查方法:尺量、觀察檢查,旁站或查閱試驗記錄。

9.2.3 管道系統安裝完畢,外觀檢查合格后,應按設計要求進行水壓試驗。當設計無要求時,應符合下列規定:

    l 冷(熱)水、冷卻水與蓄能(冷、熱)系統的試驗壓力,當工作壓力小于或等于1.0MPa時,應為1.5倍工作壓力,最低不應小于0.6MPa;當工作壓力大于1.0MPa時,應為工作壓力加0.5MPa。

    2 系統最低點壓力升至試驗壓力后,應穩壓lOmin,壓力下降不應得大于0.02MPa,然后應將系統壓力降至工作壓力,外觀檢查無滲漏為合格。對于大型、高層建筑等垂直位差較大的冷(熱)水、冷卻水管道系統,當采用分區、分層試壓時,在該部位的試驗壓力下,應穩壓lOmin,壓力不得下降,再將系統壓力降至該部位的工作壓力,在60min內壓力不得下降、外觀檢查無滲漏為合格。

    3 各類耐壓塑料管的強度試驗壓力(冷水)應為1.5倍工作壓力,且不應小于0.9MPa;嚴密性試驗壓力應為1.15倍的設計工作壓力。

    4 凝結水系統采用通水試驗,應以不滲漏,排水暢通為合格。

    檢查數量:全數檢查。

    檢查方法:旁站觀察或查閱試驗記錄。

10.2.1 風管和管道防腐涂料的品種及涂層層數應符合設計要求,涂料的底漆和面漆應配套。

    檢查數量:按I方案。

    檢查方法:按面積抽查,查對施工圖紙和觀察檢查。

9.3一般項目

9.3.5 鋼制管道的安裝應符合下列規定:

    4 管道安裝允許偏差和檢驗方法應符合表9.3.5的規定。安裝在吊頂內等暗裝區域的管道,位置應正確,且不應有侵占其他管線安裝位置的現象。

 

    檢查數量:按Ⅱ方案。

    檢查方法:尺量、觀察檢查。

10.3.1 防腐涂料的涂層應均勻,不應有堆積、漏涂、皺紋、氣泡、摻雜及混色等缺陷。

    檢查數量:按Ⅱ方案。

    檢查方法:按面積或件數抽查,觀察檢查。

其他類似問題

管道沖洗與管內防腐檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 管道沖洗與管內防腐檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。 二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。 9.2主控項目 9.2.2 管道的安裝應符合下列規定: 4 判定空調水系統管路沖洗、排污合格的條件是目測排出口的水色和透明度與入口的水對比應相近,且無可見雜物。當系統繼續運行2h以上,水質保持穩定后,方可與設備相貫通。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:尺量、觀察檢查,旁站或查閱試驗記錄。 9.2.3 管道系統安裝完畢,外觀檢查合格后,應按設計要求進行水壓試驗。當設計無要求時,應符合下列規定: l 冷(熱)水、冷卻水與蓄能(冷、熱)系統的試驗壓力,當工作壓力小于或等于1.0MPa時,應為1.5倍工作壓力,最低不應小于0.6MPa;當工作壓力大于1.0MPa時,應為工作壓力加0.5MPa。 2 系統最低點壓力升至試驗壓力后,應穩壓lOmin,壓力下降不應得大于0.02MPa,然后應將系統壓力降至工作壓力,外觀檢查無滲漏為合格。對于大型、高層建筑等垂直位差較大的冷(熱)水、冷卻水管道系統,當采用分區、分層試壓時,在該部位的試驗壓力下...閱讀全文

Better me 2018-08-09 4636 0

管道沖洗檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 管道沖洗檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.2 管道的安裝應符合下列規定: 1 隱蔽安裝部位的管道安裝完成后,應在水壓試驗,合格后方能交付隱蔽工程的施工。 2 并聯水泵的出口管道進入總管應采用順水流斜向插接的連接形式,夾角不應大于60°。 3 系統管道與設備的連接應在設備安裝完畢后進行。管道與水泵、制冷機組的接口應為柔性接管,且不得強行對口連接。與其連接的管道應設置獨立支架。 4 判定空調水系統管路沖洗、排污合格的條件是目測排出口的水色和透明度與入口的水對比應相近,且無可見雜物。當系統繼續運行2h以上,水質保持穩定后,方可與設備相貫通。 5 固定在建筑結構上的管道支、吊架,不得影響結構體的安全。管道穿越墻體或樓板處應設鋼制套管,管道接口不得置于套管內,鋼制套管應與墻體飾面或樓板底部平齊,上部應高出樓層地面20mm~50mm,且不得將套管作為管道支撐。當穿越防火分區時,應采用不燃材料進行防火封堵;保溫管道與套管四周的縫隙應使用不燃絕熱材料填塞緊密。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:尺量、觀察檢查,旁站或查閱試驗記錄。9.2.3 管道系統安裝完畢,外觀...閱讀全文

Better me 2018-08-09 10248 0

鋼管內防腐層驗收批質量驗收記錄填表范例鋼管內防腐層驗收批質量驗收記錄填表說明【規范名稱及編號】《給水排水管道工程施工及驗收規范》(GB 50268-2008)【條文摘錄】5.10.3 鋼管內防腐層應符合下列規定:主控項目 1 內防腐層材料應符合國家相關標準的規定和設計要求;給水管道內防腐層材料的衛生性能應符合國家相關標準的規定; 檢查方法:對照產品標準和設計文件,檢查產品質量保證資料;檢查成品管進場驗收記錄。 2 水泥砂漿抗壓強度符合設計要求.且不低于30MPa; 檢查方法:檢查砂漿配合比、抗壓強度試塊報告。 3 液體環氧涂料內防腐層表面應平整、光滑,元氣泡、無劃痕等,濕膜應無流淌現象; 檢查方法:觀察,檢查施工記錄。一般項目4 水泥砂漿防腐層的厚度及表面缺陷的允許偏差應符合表5.10.3—1的規定。...閱讀全文

冒牌貨 2019-02-18 1993 0

防腐與絕熱施工檢驗批驗收質量驗收記錄(管道系統與設備)表格示例—— 防腐與絕熱施工檢驗批驗收質量驗收記錄(管道系統與設備)表格填寫說明—— 一、填寫依據 《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。10.2主控項目10.2.1 風管和管道防腐涂料的品種及涂層層數應符合設計要求,涂料的底漆和面漆應配套。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:按面積抽查,查對施工圖紙和觀察檢查。10.2.2 風管和管道的絕熱層、絕熱防潮層和保護層,應采用不燃或難燃材料,材質、密度、規格與厚度應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:查對施工圖紙、合格證和做燃燒試驗。10.2.3 風管和管道的絕熱材料進場時,應按現行國家標準《建筑節能工程施工質量驗收規范》GB 50411的規定進行驗收。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:按現行國家標準《建筑節能工程施工質量驗收規范》GB 50411的有關規定執行。10.2.4 潔凈室(區)內的風管和管道的絕熱層,不應采用易產塵的玻璃纖維和短纖維礦棉等材料。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:觀察檢查。10.3一般項目10.3.1 防腐涂料的涂層應均勻,不應有堆積、漏涂、皺紋、氣泡、摻雜及混色等缺陷。 檢查數量:按Ⅱ方案。 檢查方法:按面...閱讀全文

Better me 2018-08-09 5003 0

冷凝水管道安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格示例—— 冷凝水管道安裝檢驗批驗收質量驗收記錄表格填寫說明—— 一、填寫依據《通風與空調工程施工質量驗收規范》GB50243-2016。二、檢驗批劃分 按材料、系統類別劃分檢驗批。9.2主控項目9.2.1 空調水系統設備與附屬設備的性能、技術參數,管道、管配件及閥門的類型、材質及連接形式應符合設計要求。 檢查數量:按I方案。 檢查方法:觀察檢查、查閱產品質量證明文件和材料進場驗收記錄。9.2.2 管道的安裝應符合下列規定: 1 隱蔽安裝部位的管道安裝完成后,應在水壓試驗,合格后方能交付隱蔽工程的施工。管道穿越墻體或樓板處應設鋼制套管,管道接口不得置于套管內,鋼制套管應與墻體飾面或樓板底部平齊,上部應高出樓層地面20mm~50mm,且不得將套管作為管道支...閱讀全文

Better me 2018-08-10 6057 0