噴涂硬泡聚氨酯保溫層檢驗批質量驗收記錄表格示例——
噴涂硬泡聚氨酯保溫層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。
摘錄二:
5.1.9 保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。
摘錄三:
5.4 噴涂硬泡聚氨酯保溫層
5.4.1 保溫層施工前應對噴涂設備進行調試,并應制備試樣進行硬泡聚氨酯的性能檢測。
5.4.2 噴涂硬泡聚氨酯的配比應準確計量,發泡厚度應均勻一致。
5.4.3 噴涂時噴嘴與施工基面的間距應由試驗確定。
5.4.4 一個作業面應分遍噴涂完成,每遍厚度不宜大于15mm;當日的作業面應當日連續地噴涂施工完畢。
5.4.5 硬泡聚氨酯噴涂后20min內嚴禁上人;噴涂硬泡聚氨酯保溫層完成后,應及時做保護層。
I 主控項目
5.4.6 噴涂硬泡聚氨酯所用原材料的質量及配合比,應符合設計要求。
檢驗方法: 檢查原材料出廠合格證、質量檢驗報告和計量?朧?/FONT>
5.4.7 噴涂硬泡聚氨酯保溫層的厚度應符合設計要求,其正偏差應不限,不得有負偏差。
檢驗方法: 鋼針插入和尺量檢查。
5.4.8 屋面熱橋部位處理應符合設計要求。
檢驗方法: 觀察檢查。
Ⅱ 一般項目
5.4.9 噴涂硬泡聚氨酯應分遍噴涂,粘結應牢同,表面應平整,找坡應正確。測。
檢驗方法: 觀察檢查。
5.4.10 噴涂硬泡聚氨酯保溫層表面平整度的允許偏差為5mm。
檢驗方法: 2m靠尺和塞尺檢查。