板狀材料保溫層檢驗批質量驗收記錄表格示例——
板狀材料保溫層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。
摘錄二:
5.1.9 保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。
摘錄三:
5.2 板狀材料保溫層
5.2.1 板狀材料保溫層呆用干鋪法施工時,板狀保溫材料應緊靠在基層表面上,應鋪平墊穩;分層鋪設的板塊上下層接縫應相互錯開,板問縫隙應采用同類材料的碎屑嵌填密實。
5.2.2 板狀材料保溫層采用粘貼法施工時,膠粘劑應與保溫材料的材性相容,并應貼嚴、粘牢;板狀材料保溫層的平面接縫應擠緊拼嚴,不得在板塊側面涂抹膠粘劑,超過2mm的縫隙應采用相同材料板條或片填塞嚴實。
5.2.3 板狀保溫材料采用機械固定法施工時,應選擇專用螺釘和墊片;固定件與結構層之間應連接牢固。
I 主控項目
5.2.4 板狀保溫材料的質量,應符合進計要求。
檢驗方法: 檢查出廠合格證、質量檢驗報告和進場檢驗報告。
5.2.5 板狀材料保溫層的厚度應符合設計要求,其正偏差應不限,負偏差應為5%,且不得大于lmm。
檢驗方法: 鋼針插人和尺量檢查。
5.2.6 屋面熱橋部位處理應符合設計要求。
檢驗方法: 觀察檢查。
Ⅱ 一般項目
5.2.7 板狀保溫材料鋪設應緊貼基層,應鋪平墊穩,拼縫應嚴密,粘貼應牢固。
檢驗方法: 觀察檢查。
5.2.8 固定件的規格、數量和位置均應符合設計要求;墊片應與保溫層表面齊平。
檢驗方法: 觀察檢查。
5.2.9 板狀材料保溫層表而平整度的允許偏差為5mm。
檢驗方法: 2m靠尺和塞尺檢查。
5.2.10 板狀材料保溫層接縫高低差的允許偏差為2mm。
檢驗方法: 直尺和塞尺檢查。