纖維材料保溫層檢驗批質量驗收記錄表格示例——
纖維材料保溫層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。
摘錄二:
5.1.9 保溫與隔熱工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查1處,每處應為10m2,且不得少于3處。
摘錄三:
5.3 纖維材料保溫層
5.3.1 纖維材料保溫層施工應符合下列規定:
1 纖維保溫材料應緊靠在基層表面上,平面接縫應擠緊拼嚴,上下層接縫應相互錯開;
2 屋面坡度較大時,宜采用金屬或塑料專用固定件將纖維保溫材料與基層固定;
3 纖維材料填充后,不得上人踩踏。
5.3.2 裝配式骨架纖維保溫材料施工時,應先在基層上鋪設保溫龍骨或金屬龍骨,龍骨之間應填充纖維保溫材料,再在龍骨上鋪釘水泥纖維板。金屬龍骨和固定件應經防銹處理,金屬龍骨與基層之問應采取隔熱斷橋措施。 I 主控項目
5.3.3 纖維保溫材料的質量,應符合設計要求。
檢驗方法: 檢查出廠合格證、質量檢驗報告和進場檢驗報告。
5.3.4 纖維材料保溫層的厚度應符合設計要求,其正偏差應不限,氈不得有負偏差,板負偏差應為4%,且不得大于3mm。
檢驗方法: 鋼針插入和尺量檢查。
5.3.5 屋面熱橋部位處理應符合設計要求。
檢驗方法: 觀察檢查。
Ⅱ 一般項目
5.3.6 纖維保溫材料鋪設應緊貼基層,拼縫應嚴密,表面應平整。
檢驗方法: 觀察檢查。
5.3.7 固定件的規格、數量和位置應符合設計要求;墊片應與保溫層表面齊平。
檢驗方法: 觀察檢查。
5.3.8 裝配式骨架和水泥纖維板應鋪釘牢固,表面應平整;龍骨間距和板材厚度應符合設計要求。
檢驗方法: 觀察和尺量檢查。
5.3.9 具有抗水蒸氣滲透外覆面的玻璃棉制品,其外覆面應朝向室內,拼縫應用防水密封膠帶封嚴。
檢驗方法: 觀察檢查。