隔離層檢驗批質量驗收記錄表格示例——

隔離層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號】 《屋面工程質量驗收規范》(GB50207-2012)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行.
摘錄二:
4.1.5 基層與保護工程各分項工程每個檢驗批的抽檢數量,應按屋面面積每10Om2抽查一處,每處應為10m2,且不得少于3處。
摘錄三:
4.4 隔 離 層
4.4.1 塊體材料、水泥砂漿或細石混凝土保護層與卷材、涂膜防水層之間,應設置隔離層。
4.4.2 隔離層可采用干鋪塑料膜、土工布、卷材或鋪抹低強度等級砂漿。
主控項目
4.4.3 隔離層所用材料的質量及配合比,應符合設計要求。
檢驗方法: 檢查出廠合格證和計量措施。
4.4.4 隔離層不得有破損和漏鋪現象。
檢驗方法: 觀察檢查。
一般項目
4.4.5 塑料膜、土工布、卷材應鋪設平整,其搭接寬度不應小于50mm,不得有皺折。
檢驗方法: 觀察和尺量檢查。
4.4.6 低強度等級砂漿表面應壓實、平整,不得有起殼、起砂現象。
檢驗方法: 觀察檢查。