亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2018-08-28 13:38:48 樓主

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)隔離層檢驗批質量驗收記錄表格范例——


建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)隔離層檢驗批質量驗收記錄填寫說明及范例


建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)隔離層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:
1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;
2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;
3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。
3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。

4.1.7 基層的標高、坡度、厚度等應符合設計要求。基層表面應平整,其允許偏差和檢驗方法應符合表4.1.7的規定。

摘錄二:
4.10 隔離層
4.10.1 隔離層材料的防水、防油滲性能應符合設計要求。
4.10.2 隔離層的鋪設層數(或道數)、上翻高度應符合設計要求。有種植要求的地面隔離層的防根穿刺等應符合現行行業標準《種植屋面工程技術規程》JGJ155的有關規定。
4.10.3 在水泥類找平層上鋪設卷材類、涂料類防水、防油滲隔離層時,其表面應堅固、潔凈、干燥。鋪設前,應涂刷基層處理劑。基層處理劑應采用與卷材性能相容的配套材料或采用與涂料性能相容的同類涂料的底子油。
4.10.4 當采用摻有防滲外加劑的水泥類隔離層時,其配合比、強度等級、外加劑的復合摻量等應符合設計要求。
4.10.5 鋪設隔離層時,在管道穿過樓板面四周,防水、防油滲材料應向上鋪涂,并超過套管的上口;在靠近柱、墻處,應高出面層200mm~300mm 或按設計要求的高度鋪涂。陰陽角和管道穿過樓板面的根部應增加鋪涂附加防水、防油滲隔離層。 
4.10.6 隔離層兼作面層時,其材料不得對人體及環境產生不利影響,并應符合現行國家標準《食品安全性毒理學評價程序和方法》GB15193.1和《生活飲用水衛生標準》GB5749的規定。
4.10.7 防水隔離層鋪設后,應按本規范第3.0.24條的規定進行蓄水檢驗,并做記錄。
4.10.8 隔離層施工質量檢驗還應符合現行國家標準《屋面工程施工質量驗收規范》GB 50207的有關規定。
Ⅰ 主控項目
4.10.9 隔離層材料必須符合設計要求和國家現行有關標準的規定。
檢驗方法:觀察檢查和檢查型式檢驗報告、出廠檢驗報告、出廠合格證。
檢查數量:同一工程、同一材料、同一生產廠家、同一型號、同一規格、同一批號檢查一次。
4.10.10 卷材類、涂料類隔離層材料進入施工現場,應對材料的主要物理性能指標進行復驗。
檢驗方法:檢查復驗報告。
檢查數量:執行現行國家標準《屋面工程質量驗收規范》GB50207的有關規定。
4.10.11 廁浴間和有防水要求的建筑地面必須設置防水隔離層。樓層結構必須采用現澆混凝土或整塊預制混凝土板,混凝土強度等級不應小于C20;房間的樓板四周除門洞外應做混凝土翻邊,高度不應小于200mm,寬同墻厚,混凝土強度等級不應小于C20。施工時結構層標高和預留孔洞位置應準確,嚴禁亂鑿洞。
檢驗方法:觀察和用鋼尺檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
4.10.12 水泥類防水隔離層的防水等級和強度等級應符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查和檢查防水等級檢測報告、強度等級檢測報告。
檢查數量:防水等級檢測報告、強度等級檢測報告均按本規范第3.0.19條得規定檢查。
4.10.13 防水隔離層嚴禁滲漏,排水的坡向應正確、排水通暢。
檢驗方法:觀察檢查和蓄水、潑水檢驗、坡度尺檢查及檢查驗收記錄。 
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
Ⅱ 一般項目 
4.10.14 隔離層厚度應符合設計要求。
檢驗方法:觀察檢查和用鋼尺、卡尺檢查。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
4.10.15 隔離層與其下一層粘結牢固,不得有空鼓;防水涂層應平整、
均勻,無脫皮、起殼、裂縫、鼓泡等缺陷。 
檢驗方法:用小錘輕擊檢查和觀察檢查。 
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批檢查。
4.10.16 隔離層表面的允許偏差應符合本規范表4.1.7的規定。
檢驗方法:按本規范表4.1.7中的檢驗方法檢驗。
檢查數量:按本規范第3.0.21條規定的檢驗批和第3.0.22條的規定檢查。

越努力越幸運
回帖時間:2018-10-11 09:30:18 1樓


其他類似問題

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)隔離層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)隔離層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。4.1.7...閱讀全文

Better me 2018-08-28 4486 1

裝飾抹灰檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 裝飾抹灰檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 4. 4 裝飾抹灰工程 主控項目4.4.1 裝飾抹灰工程所用材料的品種和性能應符合設計要求及國家現行標準的有關規定。 檢驗方法:檢查產品合格證書、進場驗收記錄、性能檢驗報告和復驗報告。4.4.2 抹灰前基層表面的塵土、污垢和油漬等應清除干凈,并應灑水潤濕或進行界面處理。 檢驗方法:檢查施工記錄。 4.4.3 抹灰工程應分層進行。當抹灰總厚度大于或等于35mm時,應采取加強措施。不同材料基體交接處表面的抹灰,應采取防止開裂的加強措施,當采用加強網時,加強網與各基體的搭接寬度不應小于lOOmm。 檢驗方法:檢查隱蔽工程驗收記錄和施工記錄。 4.4.4 各抹灰層之間及抹灰層與基體之間應粘結牢固,抹灰層應無脫層、空鼓和裂縫。 檢驗方法:觀察;用小錘輕擊檢查;檢查施工記錄。 一般項目4.4.5 裝飾抹灰工程的表面質量應符合下列規定: 1 水刷石表面應石粒清晰、分布均勻、緊密平整、色澤一致,應無掉粒和接搓痕跡; 2 斬假石表面剁紋應均勻順直、深淺一致,應無漏剁處;陽角處應橫剁并留出寬窄一致的不剁邊條,棱角應無損壞; 3 干粘石表面應色澤一致、不露漿、不漏粘,石粒應粘結 牢固、分布均勻,陽角處應元明顯黑邊; 4 假面磚表面應平整、溝紋清晰、留縫整齊、色澤一致,應無掉角、脫皮和...閱讀全文

施工小茗 2018-08-27 5014 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)地毯面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)地毯面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。摘錄二...閱讀全文

Better me 2018-08-28 3078 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬板面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)金屬板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。摘...閱讀全文

Better me 2018-08-28 3012 0

建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格范例—— 建筑裝飾裝修 (GB50210-2018)塑料板面層檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑地面工程施工質量驗收規范》(GB 50209-2010)【條文摘錄】摘錄一:3.0.21 建筑地面工程施工質量的檢驗,應符合下列規定:1 基層(各構造層)和各類面層的分項工程的施工質量驗收應按每一層次或每層施工段(或變形縫)劃分檢驗批,高層建筑的標準層可按每三層(不足三層按三層計)劃分檢驗批;2 每檢驗批應以各子分部工程的基層(各構造層)和各類面層所劃分的分項工程按自然間(或標準間)檢驗,抽查數量應隨機檢驗不應少于3間;不足3間,應全數檢查;其中走廊(過道)應以10延長米為1間,工業廠房(按單跨計)、禮堂、門廳應以兩個軸線為1間計算;3 有防水要求的建筑地面子分部工程的分項工程施工質量每檢驗批抽查數量應按其房間總數隨機檢驗不應少于4間,不足4間,應全數檢查。3.0.22 建筑地面工程的分項工程施工質量檢驗的主控項目,應達到本規范規定的質量標準,認定為合格;一般項目80%以上的檢查點(處)符合本規范規定的質量要求,其他檢查點(處)不得有明顯影響使用,且最大偏差值不超過允許偏差值的50%為合格。凡達不到質量標準時,應按現行國家標準《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300的規定處理。摘...閱讀全文

Better me 2018-08-28 2903 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信