亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2018-08-02 13:59:37 樓主

穿墻管檢驗批質量驗收記錄表格示例——

穿墻管檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號 】  《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.13   地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:

1  主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批;

2  特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;

3  排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;

4  各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。

摘錄二:

5.4   穿墻管

5.4.1   穿墻管用遇水膨脹止水條和密封材料必須符合設計要求。

檢驗方法:  檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。

5.4.2   穿墻管防水構造必須符合設計要求。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.4.3   固定式穿墻管應加焊止水環或環繞遇水膨脹止水圈,并作好防腐處理;穿墻管應在主體結構迎水面預留凹槽,槽內應用密封材料嵌填密實。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.4.4   套管式穿墻管的套管與止水環及翼環應連續滿焊,并作好防腐處理;套管內表面應清理干凈,穿墻管與套管之間應用密封材料和橡膠密封圈進行密封處理,并采用法蘭盤及螺栓進行固定。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.4.5   穿墻盒的封口鋼板與混凝土結構墻上預埋的角鋼應焊平,并從鋼板上的預留澆注孔注入改性瀝青密封材料或細石混凝土,封填后將澆注孔口用鋼板焊接封閉。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.4.6   當主體結構迎水面有柔性防水層時,防水層與穿墻管連接處應增設加強層。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.4.7   密封材料嵌填應密實、連續、飽滿,粘結牢固。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

其他類似問題

穿墻管檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 穿墻管檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。 摘錄二: 5.4 穿墻管 5.4.1 穿墻管用遇水膨脹止水條和密封材料必須符合設計要求。 檢驗方法: 檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。 5.4.2 穿墻管防水構造必須符合設計要求。 檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。 5.4.3 固定式穿墻管應加焊止水環或環繞遇水膨脹止水圈,并作好防腐處理;穿墻管應在主體結構迎水面預留凹槽,槽內應用密封材料嵌填密實。 檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。 5.4.4 套管式穿墻管的套管與止水環及翼環應連續滿焊,并作好防腐處理;套管內表面應清理干凈,穿墻管與套管之間應用密封材料和橡膠密封圈進行密封處理,并采用法蘭盤及...閱讀全文

Better me 2018-08-02 2499 0

UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— UPS及EPS安裝檢驗批質量驗收記錄8.1主控項目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆變、靜態開關、儲能電池或蓄電池組的規格、型號應符合設計要求。內部接線應正確、可靠不松動,緊固件應齊全。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:核對設計圖并觀察檢查。8.1.2 UPS及EPS的極性應正確,輸入、輸出各級保護系統的動作和輸出的電壓穩定性、波形畸變系數及頻率、相位、靜態開關的動作等各項技術性能指標試驗調整應符合產品技術文件要求,當以現場的最終試驗替代出廠試驗時,應根據產品技術文件進行試驗調整,且應符合設計文件要求。 檢查數量:全數檢查。 檢查方法:試驗調整時觀察檢查并查閱設計文件和產品技術文件及試驗調整記錄。8.1.3 EPS應按設計或產品技術文件的要求進行下列檢查: 1.核對初裝容量,并應符合設計要求; 2.核對輸入回路斷路器的過載和短路電流整定值,并應符合設計要求; 3.核對各輸出回路的負荷量,且不應超過EPS的額定最大輸出功率; 4.核對蓄電池備用時間及應急電源裝置的允許過載能力,并應符合設計要求; 5.當對電池性能、極性及電源轉換時間有異議時,應由制造商負責現場測試,并應符合設計要求; 6.控制同路的動作試驗,...閱讀全文

Better me 2018-08-10 5024 0

信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 信息導引及發布系統調試檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《智能建筑工程質量驗收規范》(GB 50339-2013) 【條文摘錄】 14 信息導引及發布系統 14.0.1 信息引導及發布系統可由信息播控設備、傳輸網絡、信息顯示屏(信息標識牌)和信息導引設施或查詢終端等組成,檢測和驗收的范圍應根據設計要求確定。 14.0.2 信息引導及發布系統檢測應以系統功能檢測為主,圖像質量主觀評價為輔。 14.0.3 信息引導及發布系統功能檢測應符合下列規定: 1 應根據設計要求對系統功能逐項檢測; 2 軟件操作界面應顯示準確、有效; 3 檢測結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.4 信息引導及發布系統檢測時,應檢測顯示性能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.5 信息引導及發布系統檢測時,應檢查系統斷電后再次。恢復供電時的自動恢復功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.6 信息引導及發布系統檢測時,應檢測系統終端設備的遠程控制功能,且結果符合設計要求的應判定為合格。 14.0.7 信息導引及發布系統的圖像質量主觀評價,應符合本規范第11.0.4條第2款的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-08 2850 0

熱源及輔助設備絕熱檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 熱源及輔助設備絕熱檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 4.4.8 管道及設備保溫層的厚度和平整度的允許偏差應符合表4.4.8的規定。...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1454 0

輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 輔助設備及管道安裝檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《建筑給水排水及采暖工程質量驗收規范》(GB 50242-2002) 【條文摘錄】 13.3 輔助設備及管道安裝 主控項目 13.3.1 輔助設備基礎的混凝土強度必須達到設計要求,基礎的坐標、標高、幾何尺寸和螺栓孔位置必須符合本規范表13.2.1的規定。 13.3.2 風機試運轉,軸承溫升應符合下列規定: 1. 滑動軸承溫度最高不得超過60℃。 2. 滾動軸承溫度最高不得超過80℃。 檢驗方法:用溫度計檢查。 軸承徑向單振幅應符合下列規定: 1. 風機轉速小于1000r/min 時,不應超過0.10mm; 2. 風機轉速為1000~1450r/min 時,不應超過0.08mm。 檢驗方法:用測振儀表檢查。 13.3.3 分汽缸(分水器、集水器)安裝前應進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 檢驗方法:試驗壓力下10min內無壓降、無滲漏。 13.3.4 敞口箱、罐安裝前應做滿水試驗;密閉箱、罐應以工作壓力的1.5倍作水壓試驗,但不得小于0.4MPa。 檢驗方法:滿水試驗滿水后靜置24h不滲不漏;水壓試驗在試驗壓力下10...閱讀全文

施工小茗 2018-08-07 1841 0

售前客服