穿墻管檢驗批質量驗收記錄表格示例——

穿墻管檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:
1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批;
2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。
摘錄二:
5.4 穿墻管
5.4.1 穿墻管用遇水膨脹止水條和密封材料必須符合設計要求。
檢驗方法: 檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。
5.4.2 穿墻管防水構造必須符合設計要求。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.4.3 固定式穿墻管應加焊止水環或環繞遇水膨脹止水圈,并作好防腐處理;穿墻管應在主體結構迎水面預留凹槽,槽內應用密封材料嵌填密實。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.4.4 套管式穿墻管的套管與止水環及翼環應連續滿焊,并作好防腐處理;套管內表面應清理干凈,穿墻管與套管之間應用密封材料和橡膠密封圈進行密封處理,并采用法蘭盤及螺栓進行固定。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.4.5 穿墻盒的封口鋼板與混凝土結構墻上預埋的角鋼應焊平,并從鋼板上的預留澆注孔注入改性瀝青密封材料或細石混凝土,封填后將澆注孔口用鋼板焊接封閉。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.4.6 當主體結構迎水面有柔性防水層時,防水層與穿墻管連接處應增設加強層。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.4.7 密封材料嵌填應密實、連續、飽滿,粘結牢固。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。