變形縫檢驗批質量驗收記錄表格示例——

變形縫檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號 】  《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.13   地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:

1  主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批;

2  特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;

3  排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;

4  各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。

摘錄二:

5.2   變形縫

5.2.1   變形縫用止水帶、填縫材料和密封材料必須符合設計要求。

檢驗方法:  檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。

5.2.2   變形縫防水構造必須符合設計要求。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.2.3   中埋式止水帶埋設位置應準確,其中間空心圓環與變形縫的中心線應重合。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.2.4   中埋式止水帶的接縫應設在邊墻較高位置上,不得設在結構轉角處;接頭宜采用熱壓焊接,接縫應平整、牢固,不得有裂口和脫膠現象。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.2.5   中埋式止水帶在轉角處應做成圓弧形;頂板、底板內止水帶應安裝成盆狀,并宜采用專用鋼筋套或扁鋼固定。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.2.6   外貼式止水帶在變形縫與施工縫相交部位宜采用十字配件;外貼式止水帶在變形縫轉角部位宜采用直角配件。止水帶埋設位置應準確,固定應牢靠,并與固?ㄖ顧幕忝芴壞貿魷摯展摹⑶癱叩認窒蟆?/font>

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.2.7   安設于結構內側的可卸式止水帶所需配件應一次配齊,轉角處應做成450坡角,并增加緊固件的數量。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.2.8   嵌填密封材料的縫內兩側基面應平整、潔凈、干燥,并應涂刷基層處理劑;嵌縫底部應設置背襯材料;密封材料嵌填應嚴密、連續、飽滿,粘結牢固。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.2.9   變形縫處表面粘貼卷材或涂刷涂料前,應在縫上設置隔離層和加強層。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

其他類似問題

變形縫檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 變形縫檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 8.1.2 細部構造工程各分項工程每個檢驗批應全數進行檢驗。 摘錄三: 8.6 變 形 縫 I 主控項目 8.6.1 變形縫的防水構造應符合設計要求。 檢驗方法:觀察檢查。 8.6.2 變形縫處不得有滲漏和積水現象。 檢驗方法:雨后觀察或淋水試驗。 Ⅱ 一般項目 8.6.3 變形縫的泛水高度及附加層鋪設應符合設計要求。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。 8.6.4 防水層應鋪貼或涂刷至泛水端的頂部。 檢驗方法:觀察檢查。 8.6.5 等高變形縫頂部宜加扣混凝土或金屬蓋板。混凝土蓋板的接縫應用密封材料封嚴;金屬蓋板應鋪釘牢固,搭接縫應順流水方向,并應做好防銹處理。 檢驗方法:觀察檢查。 8.6.6 高低跨變形縫在高跨墻面上的防水卷材封蓋和金屬蓋板,應用金屬壓條釘壓固定,并應用密封材料封嚴。 檢驗方法:觀察檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2716 0

變形縫檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 變形縫檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。 摘錄二: 5.2 變形縫 5.2.1 變形縫用止水帶、填縫材料和密封材料必須符合設計要求。 檢驗方法: 檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。 5.2.2 變形縫防水構造必須符合設計要求。 檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。 5.2.3 中埋式止水帶埋設位置應準確,其中間空心圓環與變形縫的中心線應重合。 檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。 5.2.4 中埋式止水帶的接縫應設在邊墻較高位置上,不得設在結構轉角處;接頭宜采用熱壓焊接,接縫應平整、牢固,不得有裂口和脫膠現象。 檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。 5.2.5 中埋式止水帶在轉角...閱讀全文

Better me 2018-08-02 3468 0

清水砌體勾縫檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 清水砌體勾縫檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同材料、工藝和施工條件的室外抹灰工程每500~1000 m2應劃為一個檢驗批,不足500 m2也應劃為一個檢驗批。 2 相同材料、工藝和施工條件的室內抹灰工程每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。 4.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 室內每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。 2 室外每個檢驗批每100m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。 摘錄二: 4.4 清水砌體勾縫工程 4.4.1 本節適用于清水砌體砂漿勾縫和原漿勾縫工程的質量驗收。 主控項目 4.4.2 清水砌體勾縫所用水泥的凝結時間和安定性復驗應合格。砂漿的配合比應符合設計要求。 檢驗方法: 檢查復驗報告和施工記錄。 4.4.3 清水砌體勾縫應無漏勾。勾縫材料應粘結牢固、無開裂。 檢驗方法: 觀察。 一般項目 4.4.4 清水砌體勾縫應橫平豎直,交接處應平順,寬度和深度應均勻,表面應壓實抹平。 檢驗方法: ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2004 0

施工縫檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 施工縫檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。 摘錄二: 5.1 施工縫 5.1.1 施工縫用止水帶、遇水膨脹止水條或止水膠、水泥基滲透結晶型防水涂料和預埋注漿管必須符合設計要求。 檢驗方法: 檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。 5.1.2 施工縫防水構造必須符合設計要求。 檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。 5.1.3 墻體水平施工縫應留設在高出底板表面不小于300mm的墻體上。拱、板與墻結合的水平施工縫,宜留在拱、板和墻交接處以下150mm~300mm處;垂直施工縫應避開地下水和裂隙水較多的地段,并宜與變形縫相結合。 檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。 5.1.4 在施工縫處繼續澆筑混凝土時,...閱讀全文

Better me 2018-08-02 3347 0

變形縫檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表范例: 變形縫檢驗批質量驗收記錄(GB50202-2018)填表說明: 【規范名稱及編號】《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208-2011)【條文摘錄】摘錄一:3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等施工段劃分檢驗批;2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規范的規定。摘錄二:5.2 變形縫Ⅰ 主 控 項 目5.2.1 變形縫用止水帶、填縫材料和密封材料必須符合設計要求。檢驗方法:檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。5.2.2 變形縫防水構造必須符合設計要求。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。5.2.3 中埋式止水帶埋設位置應準確,其中間空心圓環與變形縫的中心線應重合。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。Ⅱ 一 般 項 目5.2.4 中埋式止水帶的接縫應設在邊墻較高位置上,不得設在結構轉角處;接頭宜采用熱壓焊接,接縫應平整、牢固,不得有裂口和脫膠現象。檢驗方法:觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。5.2.5 中埋式止水帶在轉角處應做成圓弧形;頂板、底板內...閱讀全文

施工小茗02 2018-09-29 2516 0