變形縫檢驗批質量驗收記錄表格示例——

變形縫檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——
【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011)
【條文摘錄】
摘錄一:
3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:
1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批;
2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;
3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;
4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。
摘錄二:
5.2 變形縫
5.2.1 變形縫用止水帶、填縫材料和密封材料必須符合設計要求。
檢驗方法: 檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。
5.2.2 變形縫防水構造必須符合設計要求。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.2.3 中埋式止水帶埋設位置應準確,其中間空心圓環與變形縫的中心線應重合。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.2.4 中埋式止水帶的接縫應設在邊墻較高位置上,不得設在結構轉角處;接頭宜采用熱壓焊接,接縫應平整、牢固,不得有裂口和脫膠現象。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.2.5 中埋式止水帶在轉角處應做成圓弧形;頂板、底板內止水帶應安裝成盆狀,并宜采用專用鋼筋套或扁鋼固定。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.2.6 外貼式止水帶在變形縫與施工縫相交部位宜采用十字配件;外貼式止水帶在變形縫轉角部位宜采用直角配件。止水帶埋設位置應準確,固定應牢靠,并與固?ㄖ顧幕忝芴壞貿魷摯展摹⑶癱叩認窒蟆?/font>
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.2.7 安設于結構內側的可卸式止水帶所需配件應一次配齊,轉角處應做成450坡角,并增加緊固件的數量。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.2.8 嵌填密封材料的縫內兩側基面應平整、潔凈、干燥,并應涂刷基層處理劑;嵌縫底部應設置背襯材料;密封材料嵌填應嚴密、連續、飽滿,粘結牢固。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。
5.2.9 變形縫處表面粘貼卷材或涂刷涂料前,應在縫上設置隔離層和加強層。
檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。