亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

Better me
發帖時間:2018-08-02 11:31:39 樓主

施工縫檢驗批質量驗收記錄表格示例——

施工縫檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明——

【規范名稱及編號 】  《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011)

【條文摘錄】

摘錄一:

3.0.13   地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定:

1  主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批;

2  特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批;

3  排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批;

4  各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。

摘錄二:

5.1   施工縫

5.1.1   施工縫用止水帶、遇水膨脹止水條或止水膠、水泥基滲透結晶型防水涂料和預埋注漿管必須符合設計要求。

檢驗方法:  檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。

5.1.2  施工縫防水構造必須符合設計要求。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.1.3   墻體水平施工縫應留設在高出底板表面不小于300mm的墻體上。拱、板與墻結合的水平施工縫,宜留在拱、板和墻交接處以下150mm~300mm處;垂直施工縫應避開地下水和裂隙水較多的地段,并宜與變形縫相結合。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.1.4   在施工縫處繼續澆筑混凝土時,已澆筑的混凝土抗壓強度不應小于1.2MPa。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.1.5   水平施工縫澆筑混凝土前,應將其表面浮漿和雜物清除,然后鋪設凈漿、涂刷混凝土界面處理劑或水泥基滲透結晶型防水涂料,再鋪30mm~50mm厚的1:1水泥砂漿,并及時澆筑混凝土。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.1.6   垂直施工縫澆筑混凝土前,應將其表面清理干凈,再涂刷混凝土界面處理劑或水泥基滲透結晶型防水涂料,并及時澆筑混凝土。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.1.7   中埋式止水帶及外貼式止水帶埋設位置應準確,固定應牢靠。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.1.8   遇水膨脹止水帶應具有緩膨脹性能;止水條與施工縫基面應密貼,中間不得有空鼓、脫離等現象;止水條應牢固地安裝在縫表面或預埋凹槽內;止水條采用搭接連接時,搭接寬度不得小于30mm。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.1.9   遇水膨脹止水膠應采用專用注膠器擠出粘結在施工縫表面,并做到連續、均勻、飽滿、無氣泡和孔洞,擠出寬度及厚度應符合設計要求;止水膠擠出成型后,固化期內應采取臨時保護措施;止水膠固化前不得澆筑混凝土。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

5.1.10   預埋式注漿管應設置在施工縫斷面中部,注漿管與施工縫基面應密貼并固定牢靠,固定間距宜為200mm~300mm;注漿導管與注漿管的連接應牢固、嚴密,導管埋入混凝土內的部分應與結構鋼筋綁扎牢固,導管的末端應臨時封堵嚴密。

檢驗方法:  觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。

其他類似問題

施工縫檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 施工縫檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。 摘錄二: 5.1 施工縫 5.1.1 施工縫用止水帶、遇水膨脹止水條或止水膠、水泥基滲透結晶型防水涂料和預埋注漿管必須符合設計要求。 檢驗方法: 檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。 5.1.2 施工縫防水構造必須符合設計要求。 檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。 5.1.3 墻體水平施工縫應留設在高出底板表面不小于300mm的墻體上。拱、板與墻結合的水平施工縫,宜留在拱、板和墻交接處以下150mm~300mm處;垂直施工縫應避開地下水和裂隙水較多的地段,并宜與變形縫相結合。 檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。 5.1.4 在施工縫處繼續澆筑混凝土時,...閱讀全文

Better me 2018-08-02 3345 0

變形縫檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 變形縫檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】《屋面工程質量驗收規范》(GB 50207-2012) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.14 屋畫工程各分項工程宜按屋面面積每500m2~10OOm2劃分為一個檢驗批,不足500m2應按一個檢驗批;每個檢驗批的抽檢數量應按本規范第4~8章的規定執行。 摘錄二: 8.1.2 細部構造工程各分項工程每個檢驗批應全數進行檢驗。 摘錄三: 8.6 變 形 縫 I 主控項目 8.6.1 變形縫的防水構造應符合設計要求。 檢驗方法:觀察檢查。 8.6.2 變形縫處不得有滲漏和積水現象。 檢驗方法:雨后觀察或淋水試驗。 Ⅱ 一般項目 8.6.3 變形縫的泛水高度及附加層鋪設應符合設計要求。 檢驗方法:觀察和尺量檢查。 8.6.4 防水層應鋪貼或涂刷至泛水端的頂部。 檢驗方法:觀察檢查。 8.6.5 等高變形縫頂部宜加扣混凝土或金屬蓋板。混凝土蓋板的接縫應用密封材料封嚴;金屬蓋板應鋪釘牢固,搭接縫應順流水方向,并應做好防銹處理。 檢驗方法:觀察檢查。 8.6.6 高低跨變形縫在高跨墻面上的防水卷材封蓋和金屬蓋板,應用金屬壓條釘壓固定,并應用密封材料封嚴。 檢驗方法:觀察檢查。...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2715 0

清水砌體勾縫檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 清水砌體勾縫檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號】 《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》(GB 50210-2001) 【條文摘錄】 摘錄一: 4.1.5 各分項工程的檢驗批應按下列規定劃分: 1 相同材料、工藝和施工條件的室外抹灰工程每500~1000 m2應劃為一個檢驗批,不足500 m2也應劃為一個檢驗批。 2 相同材料、工藝和施工條件的室內抹灰工程每50個自然間(大面積房間和走廊按抹灰面積30 m2為一間)應劃分為一個檢驗批,不足50間也應劃分為一個檢驗批。 4.1.6 檢查數量應符合下列規定: 1 室內每個檢驗批應至少抽查10%,并不得少于3間;不足3間時應全數檢查。 2 室外每個檢驗批每100m2應至少抽查一處,每處不得小于10 m2。 摘錄二: 4.4 清水砌體勾縫工程 4.4.1 本節適用于清水砌體砂漿勾縫和原漿勾縫工程的質量驗收。 主控項目 4.4.2 清水砌體勾縫所用水泥的凝結時間和安定性復驗應合格。砂漿的配合比應符合設計要求。 檢驗方法: 檢查復驗報告和施工記錄。 4.4.3 清水砌體勾縫應無漏勾。勾縫材料應粘結牢固、無開裂。 檢驗方法: 觀察。 一般項目 4.4.4 清水砌體勾縫應橫平豎直,交接處應平順,寬度和深度應均勻,表面應壓實抹平。 檢驗方法: ...閱讀全文

Better me 2018-08-03 2003 0

變形縫檢驗批質量驗收記錄表格示例—— 變形縫檢驗批質量驗收記錄表格填寫說明—— 【規范名稱及編號 】 《地下防水工程質量驗收規范》(GB50208- 2011) 【條文摘錄】 摘錄一: 3.0.13 地下防水工程的分項工程檢驗批和抽樣檢驗數量應符合下列規定: 1 主體結構防水工程和細部構造防水工程應按結構層、變形縫或后澆帶等 施工段劃分檢驗批; 2 特殊施工法結構防水工程應按隧道區間、變形縫等施工段劃分檢驗批; 3 排水工程和注漿工程應各為一個檢驗批; 4 各檢驗批的抽樣檢驗數量:細部構造應為全數檢查,其他均應符合本規 范的規定。 摘錄二: 5.2 變形縫 5.2.1 變形縫用止水帶、填縫材料和密封材料必須符合設計要求。 檢驗方法: 檢查產品合格證、產品性能檢測報告和材料進場檢驗報告。 5.2.2 變形縫防水構造必須符合設計要求。 檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。 5.2.3 中埋式止水帶埋設位置應準確,其中間空心圓環與變形縫的中心線應重合。 檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。 5.2.4 中埋式止水帶的接縫應設在邊墻較高位置上,不得設在結構轉角處;接頭宜采用熱壓焊接,接縫應平整、牢固,不得有裂口和脫膠現象。 檢驗方法: 觀察檢查和檢查隱蔽工程驗收記錄。 5.2.5 中埋式止水帶在轉角...閱讀全文

Better me 2018-08-02 3468 0

混凝土施工檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格示例—— 混凝土施工檢驗批質量驗收記錄 GB50204-2015表格填寫說明—— 7.4混凝土施工 主控項目7.4.1混凝土的強度等級必須符合設計要求。用于檢驗混凝土強度的試件應在澆筑地點隨機抽取。 檢查數量:對同一配合比混凝土,取樣與試件留置應符合下列規定: 1每拌制100盤且不超過100m3時,取樣不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盤時,取樣不得少于一次; 3連續澆筑超過1000m3時,每200m3取樣不得少于一次; 4每一樓層取樣不得少于一次: 5每次取樣應至少留置一組試件。 檢驗方法:檢查施工記錄及混凝土強度試驗報告。 一般項目7.4.2后澆帶的留設位置應符合設計要求。后澆帶和施工縫的留設及處理方法應符合施工方案要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察。7.4.3混凝土澆筑完畢后應及時進行養護,養護時間以及養護方法應符合施工方案要求。 檢查數量:全數檢查。 檢驗方法:觀察,檢查混凝土養護記錄。...閱讀全文

Better me 2018-08-10 8662 0

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信