亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

孫賢
發帖時間:2018-07-02 20:18:35 樓主

該工程為住宅樓,高支模部位處于樓棟兩個單元間,由一條連廊連接兩個單元的樓梯間,連廊是每三層一道,連廊的寬度為2m,連廊間的高度距離為8.85m。根據架體的高寬比要求,采用了連廊每三道懸挑一次工字鋼,連廊兩邊的梁各有一邊的鋼管支架是從工字鋼上立起來的,一邊是從板上立起來的,像這種情況,梁的架體計算高度怎么考慮

云中飛鶴
回帖時間:2018-07-03 09:41:41 1樓

按基地高度到梁面高度
  • 孫賢2018-07-04 13:23:06回復

    好的,還有工字鋼挑梁要驗收嗎,驗收時采用哪個模塊 好的,還有工字鋼挑梁要驗收嗎,驗收時采用哪個模塊

  • 云中飛鶴2018-07-05 10:15:46回復

    懸挑腳手架中的多排腳手架懸挑梁驗算 懸挑腳手架中的多排腳手架懸挑梁驗算

其他類似問題

該工程為住宅樓,高支模部位處于樓棟兩個單元間,由一條連廊連接兩個單元的樓梯間,連廊是每三層一道,連廊的寬度為2m,連廊間的高度距離為8.85m。根據架體的高寬比要求,采用了連廊每三道懸挑一次工字鋼,連廊兩邊的梁各有一邊的鋼管支架是從工字鋼上立起來的,一邊是從板上立起來的,像這種情況,梁的架體計算高度怎么考慮...閱讀全文

孫賢 2018-07-02 3423 1

高支模的腳手架搭設高度是多少...閱讀全文

奮斗 2024-06-19 2140 1

在模板的安全計算中,梁模板的支架計算高度是不是從樓面到上一層的梁底的高度?問題補充:在梁底能否增加承重立桿?為什么在軟件上能增加,而專家卻說不能增加?...閱讀全文

文章 2010-11-30 8667 1

怎么總感覺不對勁啊,不太會用...閱讀全文

俊、 2020-03-14 3624 2

請問大俠們,模板支撐體系高度5.95m需要做什么樣的方案,8m以上的跨度超過18m的做的是高大支模支撐專項方案需專家認證,那么8米以內5米以上的該怎么做方案。屬于高支模方案嗎?還是模板專項方案就可以?...閱讀全文

o_彡豴ˋの′ 2015-01-05 8231 3