亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

文章
發帖時間:2010-11-30 10:15:59 樓主

在模板的安全計算中,梁模板的支架計算高度是不是從樓面到上一層的梁底的高度?
問題補充:
在梁底能否增加承重立桿?為什么在軟件上能增加,而專家卻說不能增加?

西風瘦馬
回帖時間:2010-11-30 11:19:15 1樓

支架計算高度是指樓地面到擬澆注面之間的距離,即層高(JGJ162)。梁底可不可以增加承重立桿,要具體問題具體對待,一般情況下(梁截面不大時)不宜采用梁底增加立桿的方式,可通過調整梁兩側立桿間距。梁較大時,一般采用梁底增加立桿,但此時有構造要求,如采用可調托座、根數不少于2根等。
現實中很多工地過程中缺乏管理,支模架驗收時,多通過梁底增加1根立桿的方式來加固,而這種做法是相當危險的。

其他類似問題

在模板的安全計算中,梁模板的支架計算高度是不是從樓面到上一層的梁底的高度?問題補充:在梁底能否增加承重立桿?為什么在軟件上能增加,而專家卻說不能增加?...閱讀全文

文章 2010-11-30 8664 1

在模板的安全計算中,梁模板的支架計算高度如何確定?...閱讀全文

逗逗二十八號 2011-11-11 6295 1

品茗安全設施計算軟件的板模板支架計算高度最大值為4m,但是實際需要5.1米,怎么辦...閱讀全文

賀瀕鋒 2013-02-21 4855 1

混凝土柱測壓力計算位置處至新澆混凝土頂面高度如何確定...閱讀全文

xak 2013-09-22 3210 1

在荷載參數,風壓高對變化系數中有“模板支架頂部離建筑物地面的高度”選擇框內最小為5米,現場實際小于5米,卻不能改,如何處理?...閱讀全文

呂佳陽 2012-08-28 4672 1