請問大俠們,模板支撐體系高度5.95m需要做什么樣的方案,8m以上的跨度超過18m的做的是高大支模支撐專項方案需專家認證,那么8米以內5米以上的該怎么做方案。屬于高支模方案嗎?還是模板專項方案就可以?

lccw
回帖時間:2015-01-07 12:48:17 1樓

模板支撐體系高度8米以內5米以上的在廣東省需要做要一般的高支模方案(不要進行專家論證但要送安監站備案),如果在此高度內,因模板體系上的荷載達到以下條件:1、模板支架搭設跨度大于18m;2、施工總荷載大于15KN/m2;3、集中線荷載大于20KN/m。也要編制方案送專家論證,這類模板實際算高大模板了。

小熊
回帖時間:2015-01-05 18:02:19 2樓

模板方案一般分兩個類別編制:

1、達到論證要求的專家論證方案;

2、普通的模板方案

Ivan
回帖時間:2015-01-05 13:57:05 3樓

1.模板支架搭設高度大于8m
2.模板支架搭設跨度大于18m
3.施工總荷載大于15KN/m2

4.集中線荷載大于20KN/m

只要滿足其中任意一條就是高支模

其他類似問題

請問大俠們,模板支撐體系高度5.95m需要做什么樣的方案,8m以上的跨度超過18m的做的是高大支模支撐專項方案需專家認證,那么8米以內5米以上的該怎么做方案。屬于高支模方案嗎?還是模板專項方案就可以?...閱讀全文

o_彡豴ˋの′ 2015-01-05 8232 3

怎么總感覺不對勁啊,不太會用...閱讀全文

俊、 2020-03-14 3625 2

軟件怎么計算高支模,選哪項???...閱讀全文

小果子 2012-03-04 4755 2

我的加密鎖號Z1022844,怎么樣升級?...閱讀全文

龍游天下 2012-03-30 4224 2

該工程為住宅樓,高支模部位處于樓棟兩個單元間,由一條連廊連接兩個單元的樓梯間,連廊是每三層一道,連廊的寬度為2m,連廊間的高度距離為8.85m。根據架體的高寬比要求,采用了連廊每三道懸挑一次工字鋼,連廊兩邊的梁各有一邊的鋼管支架是從工字鋼上立起來的,一邊是從板上立起來的,像這種情況,梁的架體計算高度怎么考慮...閱讀全文

孫賢 2018-07-02 3424 1