高支模專項方案只計算梁板就行了是嗎?求教

MR.鄭
回帖時間:2016-09-10 22:11:57 1樓

看看工程有沒地下室,板厚有些也要算的
mya
回帖時間:2016-09-10 16:47:42 2樓

還有梁側模版及對樓蓋的影響驗算

其他類似問題

高支模專項方案只計算梁板就行了是嗎?求教...閱讀全文

笑開 2016-09-10 3241 2

四川消防資料是不是只看施工指南就行了?...閱讀全文

足跡 2019-12-25 838 1

接地裝置檢驗批只做基礎底板就行了?地下室頂板和夾層要不要做,萌新剛開始接觸資料...閱讀全文

萌新萌新 2018-12-01 1729 1

一、參數信息本算例中,取WKL23作為計算對象。梁的截尺寸為450mm×1000mm,模板支架計算長度為8.4m,梁支撐架搭設高度H(m):4,梁段集中線荷載(kN/m):18.131。根據《建筑施工扣件式鋼管模板支架技術規程》DB33/1035-2006屬高大模板工程,須組織專家論證。結合工程實際情況及公司現有施工工藝采用梁底支撐小楞平行梁跨方向的支撐形式。這是品茗軟件老版本計算的直接得出來數字,梁段集中荷載18.131kN/m是怎么計算出來的,有計算公式嗎?...閱讀全文

釋然 2011-01-31 4974 1

1、有一個400*800矩形梁為汽車站走廊連接柱子的橫梁,無板架空,長5.4M,支模高度12m,設置盤扣架體尺寸為5.4*8.1m,抗傾覆穩定性驗算不通過,提示進行加固措施,請問這種高度架空梁支模架體尺寸如何考慮,才能滿足抗傾覆穩定性要求?...閱讀全文