接地裝置檢驗批只做基礎底板就行了?地下室頂板和夾層要不要做,萌新剛開始接觸資料

緣楓
回帖時間:2018-12-02 17:18:33 1樓

是的,接地只有基礎里有,往上就是避雷引下線了,地下室頂板和夾層里是沒有接地的。
  • 新手請多多指點2018-12-09 13:40:17回復

    大哥我也是新手,這樣說的話就是地下室不需要做防雷接地嗎 大哥我也是新手,這樣說的話就是地下室不需要做防雷接地嗎

  • 緣楓2018-12-11 09:04:12回復

    沒有接地了 但是地下室柱子里有避雷引下線需要做 沒有接地了 但是地下室柱子里有避雷引下線需要做

  • 新手請多多指點2018-12-15 09:16:10回復

    @緣楓:謝謝 @緣楓:謝謝

其他類似問題

接地裝置檢驗批只做基礎底板就行了?地下室頂板和夾層要不要做,萌新剛開始接觸資料...閱讀全文

萌新萌新 2018-12-01 1729 1

1、基礎接地裝置這個表是什么報審的,回填后首層測試點盒子安裝好再報審嗎? 2、還有接地電阻測試什么做的?基礎防雷施工的時候報審還是等竣工驗收防雷機構過來測試后再報驗的?...閱讀全文

豆豆793 2022-12-14 795 1

基礎接地體隱蔽驗收時間是填寫焊接接地體的時間還是土方回填的時間?...閱讀全文

2015-08-18 2865 3

接地裝置檢驗批質量驗收和接地裝置安裝檢驗批質量驗收有什么不一樣?兩張表是不是都要做?如果都要做的話需不需要每層都做?...閱讀全文

豆豆441 2020-07-16 1007 1

接地裝置隱蔽資料和檢驗批是每層都做還是只做基礎底板層,現施工工地地下室三層,地上5棟32層,每個電井和電梯間有外接鍍鋅扁鐵做等電位。...閱讀全文