亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

豆豆799
發帖時間:2022-10-18 21:03:11 樓主

1、有一個400*800矩形梁為汽車站走廊連接柱子的橫梁,無板架空,長5.4M,支模高度12m,設置盤扣架體尺寸為5.4*8.1m,抗傾覆穩定性驗算不通過,提示進行加固措施,請問這種高度架空梁支模架體尺寸如何考慮,才能滿足抗傾覆穩定性要求?

2
回帖時間:2022-10-19 08:40:19 1樓

計算不通過的話得加寬架體

其他類似問題

1、有一個400*800矩形梁為汽車站走廊連接柱子的橫梁,無板架空,長5.4M,支模高度12m,設置盤扣架體尺寸為5.4*8.1m,抗傾覆穩定性驗算不通過,提示進行加固措施,請問這種高度架空梁支模架體尺寸如何考慮,才能滿足抗傾覆穩定性要求?...閱讀全文

豆豆799 2022-10-18 1266 1

新澆混凝土梁板特性 體育館+8.90m,4~8軸交C軸KL12(5) 新澆混凝土樓板厚度(mm) 110混凝土梁截面尺寸(mm)【寬×高】 250×700 模板支架高度H(m) 8.9模板支架的縱向長度La(m) 34 模板支架的橫向長度Lb(m) 36.6 4、整體側向力驗算結構模板縱向擋風面積AF(m2) 33 F=0.85AFωkla/La=0.85×33×0.174×0.7/34=0.1kN N1=3FH/[(m+1)Lb]=3×0.1×8.9/[(4+1)×36.6]=0.015kN σ=(1.05Nut+N1)/(φAKH)=(1.05×9.218+0.015)×103/(0.308×457×0.976)=70.552N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 4、整體側向力驗算結構模板縱向擋風面積AF(m2) 33 F=0.85AFωkla/La=0.85×33×0.174×0.7/34=0.1kN N1=3FH/[(m+1)Lb]=3×0.1×8.9/[(4+1)×36.6]=0.015kN σ=(1.05Nut+N1)/(φAKH)=(1.05×9.218+0.015)×103/(0.308×457×0.976)=70.552N/mm2≤[f]=205N/mm2 符合要求! 4、整體側向力驗算結構模板縱向...閱讀全文

釋然 2011-03-11 6138 2

高支模9m單梁無板怎么計算?怎么架設剪力撐?用軟件哪個模塊計算?(廠房一層,主體為框架結構,屋面板為壓型鋼板,)哪位能解答下...閱讀全文

先學習吧 2013-05-10 5211 3

本工程18米高,懸挑3.2米欄板,應如何計算?...閱讀全文

托馬斯 2015-06-04 4330 2

在進行高支模方案中,主梁計算簡圖有時候顯示一種,有時候計算書顯示兩種,這與軟件中那個設置有關系?中板計算簡圖一中板計算簡圖二...閱讀全文

杜學亮 2018-06-06 2169 2