一般性樓蓋驗算界面參數表  
一、基本參數
新澆樓板單元名稱
M軸、P軸/1軸、2軸
單/雙向板
單向板
單向板計算跨度L0(m)
2.9
單向板計算跨數
5
二、當前施工層支架參數
當前施工層數
2
施工層樓蓋厚度(mm)
130
施工層下設支架層數
2


三、層間支架參數



第1層層高(m)
10.05
第1層立桿橫向間距La(m)
0.8
第1層立桿縱向間距Lb(m)
0.8
第1層支座周長(m)
0.8
第-1層層高(m)
5
第-1層立桿橫向間距La(m)
0.8
第-1層立桿縱向間距Lb(m)
0.8
第-1層支座周長(m)
0.8
四、樓蓋板單元結構參數
第1層正筋鋼筋等級
HRB335
第1層正筋鋼筋直徑(mm)
10
第1層正筋鋼筋間距(mm)
200
第1層負筋鋼筋等級
HRB335
第1層負筋鋼筋直徑(mm)
10
第1層負筋鋼筋間距(mm)
200
第1層砼的齡期(天)
21
第1層砼的實測抗壓強度(MPa)
12.87
第1層砼的實測抗拉強度(MPa)
1.287
第1層鋼筋彈性模量(MPa)
200000
第1層砼彈性模量實測值(MPa)
29400
第1層砼樓蓋厚度(mm)
130
第1層砼強度等級
C30
第1層單/雙層配筋
雙層配筋
第-1層正筋鋼筋等級
HRB335
第-1層正筋鋼筋直徑(mm)
14
第-1層正筋鋼筋間距(mm)
150
第-1層負筋鋼筋等級
HRB335
第-1層負筋鋼筋直徑(mm)
14
第-1層負筋鋼筋間距(mm)
150
第-1層砼的齡期(天)
28
第-1層砼的實測抗壓強度(MPa)
14.3
第-1層砼的實測抗拉強度(MPa)
1.43
第-1層鋼筋彈性模量(MPa)
200000
第-1層砼彈性模量實測值(MPa)
30000
第-1層砼樓蓋厚度(mm)
400
第-1層砼強度等級
C30
第-1層單/雙層配筋
雙層配筋
五、模板支架參數
板底模板型號
膠合板
支撐材料
鋼管支撐
鋼管型號
Φ48×2.7
六、荷載參數
鋼筋混凝土自重(kN/m3)
25.1
模板自重(kN/m2)
0.3
當前施工層每根立桿傳遞荷載(kN)
10.16

     -1層下已經是基礎,不能多加支撐。驗算通不過,請教可采取什么措施,軟件中如何體現?

云中飛鶴
回帖時間:2018-12-04 07:36:07 1樓

驗算不過,要看是是什么情況,如果僅僅是裂縫驗算不過的話----保留下面的支模架立桿不拆除即可,如果是承載力或抗沖切不夠,需要增加立桿減少單根立桿荷載或增大立桿墊板面積
  • ljix2018-12-04 13:10:07回復

    謝謝!是承載力不夠,下層加密,對計算也不影響。不知怎么設置了。 謝謝!是承載力不夠,下層加密,對計算也不影響。不知怎么設置了。

  • 云中飛鶴2018-12-05 07:41:10回復

    是施工層加密 是施工層加密

  • ljix2018-12-10 11:40:43回復

    謝謝,我試試 謝謝,我試試

其他類似問題

一般性樓蓋驗算界面參數表 一、基本參數新澆樓板單元名稱M軸、P軸/1軸、2軸單/雙向板單向板單向板計算跨度L0(m)2.9單向板計算跨數5二、當前施工層支架參數當前施工層數2施工層樓蓋厚度(mm)130施工層下設支架層數2三、層間支架參數第1層層高(m)10.05第1層立桿橫向間距La(m)0.8第1層立桿縱向間距Lb(m)0.8第1層支座周長(m)0.8第-1層層高(m)5第-1層立桿橫向間距La(m)0.8第-1層立桿縱向間距Lb(m)0.8第-1層支座周長(m)0.8四、樓蓋板單元結構參數第1層正筋鋼筋等級HRB335第1層正筋鋼筋直徑(mm)10第1層正筋鋼筋間距(mm)200第1層負筋鋼筋等級HRB335第1層負筋鋼筋直徑(mm)10第1層負筋鋼筋間距(mm)200第1層砼的齡期(天)21第1層砼的實測抗壓強度(MPa)12.87第1層砼的實測抗拉強度(MPa)1.287第1層鋼筋彈性模量(MPa)200000第1層砼彈性模量實測值(MPa)29400第1層砼樓蓋厚度(mm)130第1層砼強度等級C30第1層單/雙層配筋雙層配筋第-1層正筋鋼筋等級HRB335第-1層正筋鋼筋直徑(mm)14第-1層正筋鋼筋間距(mm)150第-1層負筋鋼筋等級HRB335第-1層負筋鋼筋直徑(mm)14第-1層負筋鋼筋間距(mm)150第-1層砼的齡期(天)28第-1層砼的實測抗壓強度...閱讀全文

ljix 2018-12-02 2745 1

顯示:塔身上部第一附著點(塔身懸臂支承端)的支承反力最大,應取該反力值作為附著裝置及建筑物支承裝置的計算載荷。我的QTZ63塔吊的基礎上來24米一道,上面18米一道,18米一道,12米一道,懸臂距9.5米,這樣設置就是顯示第一道附著點反力不是最大,為什么我的工作狀態抗傾覆力矩是1350KN,非工作狀態下是1520KN。請貴公司提供技術支持,不勝感激!...閱讀全文

笑天狂 2018-03-10 6428 3

TC6013塔吊5.5*5.5*1.4的板式基礎,驗算偏心距通不過什么情況?安裝高度約50米附墻 獨立基礎承載力約160-220,參照塔中及使用基礎說明書是可以的。而且我們之前有一個工地也是沒有附墻,安裝高度40米,5*5*1.4都沒有問題。請教下問題在那。起重荷截標準值是不是塔吊最大吊重即60KN...閱讀全文

dejjivf@sohu.com 2014-11-14 9717 2

地下室支撐未拆除、混凝土齡期輸入最大值要驗算失敗。...閱讀全文

亂世佳人 2024-01-30 671 0

資料分部編碼錯誤,造成資料大面積重做,電氣06等編碼與新版資料不符,軟件分類模糊,不清晰,隱蔽電氣有消防、動力、照明、弱電等,分部分項不明晰...閱讀全文

豆豆248 2015-06-22 2466 1

售前客服

售后客服

咨詢電話

0571-56665700

關注有禮

掃碼關注公眾號 資料千貨免費獲取

品茗曉筑

關閉

品茗AI啟動失敗

請重新登錄后繼續操作

請使用驗證碼賬號密碼登錄,請勿使用微信