亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

wukong
發帖時間:2013-12-19 19:00:41 樓主

像這樣施工層下邊沒有板,將模板支撐系統支在工字鋼上,工字鋼搭在下部框架梁上,這時如何計算工字鋼選用規格以及支撐系統對已澆筑框架梁的安全影響。軟件里有沒有這方面計算。
問題補充:
怎么追問點不了啊。沒找到擱置主梁模塊啊,我用鋼結構模塊的單跨梁算的。對已澆筑的框架梁的荷載影響軟件里沒有吧,以后增加嗎

Ivan
回帖時間:2013-12-20 15:20:14 1樓

您好,您可以采取腳手架模塊中的擱置主梁驗算模塊,進行上方支架對工字鋼的影響驗算

其他類似問題

像這樣施工層下邊沒有板,將模板支撐系統支在工字鋼上,工字鋼搭在下部框架梁上,這時如何計算工字鋼選用規格以及支撐系統對已澆筑框架梁的安全影響。軟件里有沒有這方面計算。問題補充:怎么追問點不了啊。沒找到擱置主梁模塊啊,我用鋼結構模塊的單跨梁算的。對已澆筑的框架梁的荷載影響軟件里沒有吧,以后增加嗎...閱讀全文

wukong 2013-12-19 5392 1

品茗軟件能計算模板支撐體系立桿放在工字鋼上,工字鋼鋪在地梁上嗎...閱讀全文

等花開、看花謝 2020-07-19 1624 3

遇樓梯洞口處設水平工字鋼,洞口尺寸大于一般住宅樓梯洞口,工字鋼上立鋼管的模板支撐計算軟件不知道有沒有相應的模塊喲...閱讀全文

延續 2013-10-14 4315 1

8.4m的懸挑工字鋼支模架,驗算主梁要采用擱置主梁驗算還是采用多排懸挑架主梁驗算?主梁錨固點部位梁板配筋驗算是必須計算的嗎,邊梁配筋驗算總是不符合要求該怎樣處理?...閱讀全文

豆豆708 2020-09-18 2123 2

工字鋼懸挑腳手架(陽角B)錨固長度是否一定要按1.25倍懸挑長度布置?問題是采用1.25倍布置計算老提示1號工字鋼鋼絲繩不符,需加大型號,不按1.25倍布置反而能通過,各位大神請問這是什么原因?...閱讀全文

西西 2018-05-25 5015 2