??? 工字鋼懸挑腳手架(陽角B)錨固長度是否一定要按1.25倍懸挑長度布置?問題是采用1.25倍布置計算老提示1號工字鋼鋼絲繩不符,需加大型號,不按1.25倍布置反而能通過,各位大神請問這是什么原因?

明朗的天
回帖時間:2018-05-26 19:04:39 1樓

就按通過的做

西西
回帖時間:2018-05-25 19:10:24 2樓

如圖驗算沒問題,但是錨固長度按1.25倍布置就驗算不通過

其他類似問題

工字鋼懸挑腳手架(陽角B)錨固長度是否一定要按1.25倍懸挑長度布置?問題是采用1.25倍布置計算老提示1號工字鋼鋼絲繩不符,需加大型號,不按1.25倍布置反而能通過,各位大神請問這是什么原因?...閱讀全文

西西 2018-05-25 5014 2

8.4m的懸挑工字鋼支模架,驗算主梁要采用擱置主梁驗算還是采用多排懸挑架主梁驗算?主梁錨固點部位梁板配筋驗算是必須計算的嗎,邊梁配筋驗算總是不符合要求該怎樣處理?...閱讀全文

豆豆708 2020-09-18 2122 2

一個懸挑的樓梯要進行支模,采用工字鋼懸挑支模,請問品茗里怎么計算...閱讀全文

Lionel Andrés Messi 2014-06-18 9199 1

主樓機房層90多米高有個造型板,外出主體結構大約2.2米(板厚120,邊梁200*400),方案是用外挑工字鋼上面搭設支模架,怎么用品茗安全計算工字鋼是否能達到要求。...閱讀全文

豆豆417 2020-07-26 1234 2

如圖這種多級工字鋼懸挑支模架怎么算呢?...閱讀全文

彭建軍 2022-09-15 1316 1