塔吊承臺算得必須要滿足最小配筋率0.002嗎,承臺底板單向最小配筋率按承臺整個側面的0.002計算,這個值比計算得到的配筋率高太多了,是否準確或者太保守了些

博樂
回帖時間:2013-09-04 13:37:09 1樓

您好,塔吊承臺配筋是根據GB50010-2010進行取值,取值為0.2%、45ft/fy%中的較大值(其中ft指混凝土軸心抗壓強度設計值,fy指鋼筋強度設計值)

其他類似問題

塔吊承臺算得必須要滿足最小配筋率0.002嗎,承臺底板單向最小配筋率按承臺整個側面的0.002計算,這個值比計算得到的配筋率高太多了,是否準確或者太保守了些...閱讀全文

cw 2013-09-04 3665 1

塔吊基礎計算式承臺配筋最小配筋率應該取多少?...閱讀全文

aotusnelin 2013-05-18 8665 1

塔吊基礎承臺板式配筋,底面和頂面鋼筋需要彎錨嗎?...閱讀全文

隨遇而安 2013-11-30 4010 1

現塔吊廠方提供基礎為5500×5500×1350,配筋為面筋和底筋都為縱、橫向30根25的二級鋼,其他計算都沒問題,但是滿足不了最小配筋率,求解。謝謝各位...閱讀全文

老劉 2012-09-26 4107 1

塔吊單樁基礎樁鋼筋按最小配筋率有沒有問題,樁直徑1500mm?有的話會出現什么情況?...閱讀全文

高山流水 2017-07-14 2587 1