現塔吊廠方提供基礎為5500×5500×1350,配筋為面筋和底筋都為縱、橫向30根25的二級鋼,其他計算都沒問題,但是滿足不了最小配筋率,求解。謝謝各位

aijun12321
回帖時間:2012-09-26 16:03:04 1樓

以前沒有塔基行業規范,所以主要參考地基基礎規范為主,自《塔式起重機混凝土基礎技術規程》JGJ187-2009出臺之后,相應的塔基的要求就有了標準,最小配筋率肯定是要滿足的。減小承臺尺寸或增加配筋等來滿足相應要求。
  • 老劉2012-09-26 16:16:50回復

    那么配筋率取值就是(0.2,45ft/fy)中大的了么? 那么配筋率取值就是(0.2,45ft/fy)中大的了么?

  • aijun123212012-09-26 19:15:08回復

    對的 對的

  • 老劉2012-09-28 17:45:01回復

    有這樣一個情況: 取值是45ft/fy,我按計算書提供的數值算能過,但是軟件自己算,同樣的數字,算出來的就要大一點,剛好過不了,請問是要考慮個系數么? 有這樣一個情況: 取值是45ft/fy,我按計算書提供的數值算能過,但是軟件自己算,同樣的數字,算出來的就要大一點,剛好過不了,請問是要考慮個系數么?

  • aijun123212012-09-28 18:55:54回復

    軟件計算過程中小數點后的精度取值跟我們手算有些區別。 軟件計算過程中小數點后的精度取值跟我們手算有些區別。

其他類似問題

現塔吊廠方提供基礎為5500×5500×1350,配筋為面筋和底筋都為縱、橫向30根25的二級鋼,其他計算都沒問題,但是滿足不了最小配筋率,求解。謝謝各位...閱讀全文

老劉 2012-09-26 4105 1

塔吊承臺算得必須要滿足最小配筋率0.002嗎,承臺底板單向最小配筋率按承臺整個側面的0.002計算,這個值比計算得到的配筋率高太多了,是否準確或者太保守了些...閱讀全文

cw 2013-09-04 3662 1

塔吊基礎計算式承臺配筋最小配筋率應該取多少?...閱讀全文

aotusnelin 2013-05-18 8664 1

塔基軟件計算號如何使用,請各位專家指導,謝謝。...閱讀全文

青海人 2011-10-08 4857 1

為什么塔基軟件里沒有三樁的模型,最少是四樁的模型?...閱讀全文

同同 2010-08-24 4891 2