在施工升降機安全計算中,施工電梯安裝在地下室頂板上,但也需要澆筑井架基礎,請問在軟件中基礎混凝土荷載如何輸入?且軟件中其它荷載輸入有最大限制,基礎混凝土荷載也不能合并在其它項目中。

西風瘦馬
回帖時間:2010-11-09 14:42:11 1樓

軟件模型是:
1 基礎非樓板時,需設基礎;為樓板時,不設基礎;
2 不設基礎的原因:
1)增加了樓板荷載,對結構不利;
2)基礎的配筋驗算仍會以樓板受力來復核。

若用戶現場電梯基礎為后置時,一般多另設基礎,可通過調整“施工荷載”的參數值來計算。施工荷載的標準值上限為5kN/m2,設計值則為1.4*5=7kN/m2;一般的鋼筋混凝土標準值25kN/m3,基礎厚度取200mm,則設計值為1.2*25*0.2=6.0kN/m2。

軟件后續會修改參數輸入區間。謝謝反饋!

其他類似問題

在施工升降機安全計算中,施工電梯安裝在地下室頂板上,但也需要澆筑井架基礎,請問在軟件中基礎混凝土荷載如何輸入?且軟件中其它荷載輸入有最大限制,基礎混凝土荷載也不能合并在其它項目中。...閱讀全文

lan 2010-11-07 6552 1

施工電梯安裝在地下室頂板上,下部支撐軟件如何計算?如何操作?請詳細說明問題補充:如果地下室頂板上沒有梁如何設置?????...閱讀全文

yb9527 2011-08-15 4604 1

品茗里面關于施工電梯坐落在地下室頂板上的計算,我的地下室頂板恒載設計為28KN/㎡,活載5KN/㎡。但是根據板配筋品茗算出來為為39KN/㎡,計算能夠通過,想問一下,這樣可以認為施工電梯可以直接放在地下室頂板上嗎...閱讀全文

?。。。 2020-07-06 1468 1

1、我們想在人防地下室頂板上放置人貨電梯,電梯總荷載為500KN,人貨梯的基礎尺寸為5.4x3.5;導軌尺寸為0.8x0.8,我們計劃把導軌直接用地腳螺栓固定在地下室頂板上,不做基礎了;那么這樣算來地下室導軌下每平方的計算荷載是多少?2、品茗計算軟件上好像是利用500/5.4*3.5...閱讀全文

nini 2014-03-10 4693 1

1、地下室400mm厚無梁板C30,是否可以取消施工電梯說明書中的300mm砼板基礎,減小地下室頂板承截,也滿足施工電梯基礎安裝要求。 2、截圖1中的底籠是不是就是施工電梯的底架護欄,施工荷載如何取值? 3、截圖2中的板下尺寸(無梁板地下室頂板設計時)按施工電梯基礎(4400*3800)寬每邊附加800mm寬是否可行。 4、按截圖3意思板面只要配置附加筋,不用通長配筋,但實際都是配置雙層雙向 5、截圖——吊籠門距外架外立桿間距200mm,是否偏大?施工電梯基礎邊離后澆邊距離如果地下室有鋼管頂撐的話,這個距離應該沒有限制要求吧,取800mm是否可行?...閱讀全文