亚洲视频影院,国产h视频,免费看黄色三级电影,日本久久高清,午夜伦理久久,成年看片

?。。。
發帖時間:2020-07-06 14:56:22 樓主

品茗里面關于施工電梯坐落在地下室頂板上的計算,我的地下室頂板恒載設計為28KN/㎡,活載5KN/㎡。但是根據板配筋品茗算出來為為39KN/㎡,計算能夠通過,想問一下,這樣可以認為施工電梯可以直接放在地下室頂板上嗎

逗逗567
回帖時間:2020-07-07 08:45:36 1樓

朋友,你確定你算的正確  ,50噸左右的重物放在地下室頂板上不用回頂,樓板的配筋能計算通過?
  • ?。。。2020-07-14 20:51:14回復

    算下來是474KN,但是除以面積5.9×3.8后,就是21KN/㎡,咨詢過廠家及設計,廠家意思有梁地方就不用加固了,沒有梁地方就需要適當支撐,設計也是滿足的 算下來是474KN,但是除以面積5.9×3.8后,就是21KN/㎡,咨詢過廠家及設計,廠家意思有梁地方就不用加固了,沒有梁地方就需要適當支撐,設計也是滿足的

其他類似問題

品茗里面關于施工電梯坐落在地下室頂板上的計算,我的地下室頂板恒載設計為28KN/㎡,活載5KN/㎡。但是根據板配筋品茗算出來為為39KN/㎡,計算能夠通過,想問一下,這樣可以認為施工電梯可以直接放在地下室頂板上嗎...閱讀全文

?。。。 2020-07-06 1467 1

地下室頂板使用升降機,如果不計算砼基礎的自重,又怎么知道基礎是否符合升降機所受力,只有驗算符合后,基礎再加上升降機的重量再對地下室頂板樓板驗算,但是品茗計算里頂板上升降機基礎驗算沒有,請行家指點。...閱讀全文

釋然 2011-11-02 4278 1

1、我們想在人防地下室頂板上放置人貨電梯,電梯總荷載為500KN,人貨梯的基礎尺寸為5.4x3.5;導軌尺寸為0.8x0.8,我們計劃把導軌直接用地腳螺栓固定在地下室頂板上,不做基礎了;那么這樣算來地下室導軌下每平方的計算荷載是多少?2、品茗計算軟件上好像是利用500/5.4*3.5...閱讀全文

nini 2014-03-10 4690 1

地下室頂板防水做法:頂板砼結構自防水-找坡層-找平層-涂抹-防水卷材-聚苯板-保護層,這里的防水屬于地基基礎分部-地下防水子分部-主體結構防水分項,還是裝飾裝修-建筑地面-基層鋪設中的隔離層?...閱讀全文

一寢夢塵埃 2018-04-17 2101 2

吊車在地下室頂板上吊裝時,由于由吊車四個支腿集中受力或兩個支腿偏心集中受力,支腿處受力支撐驗算又怎么計算呢...閱讀全文

天河馬 2015-07-03 6703 2