發帖時間:2013-07-26 21:33:09 樓主

腳手架橫桿計算時如果選擇小橫桿在上,小橫桿數量默認為2,但是1.5米的縱距應該是3根小橫桿才能符合規范要求,研究計算書發現,軟件計算時的確按3根來計算的,但是,受力圖,剪力圖,彎矩圖都是按2根來畫的,請更正。

海豚
回帖時間:2013-07-29 08:56:48 1樓

您好:您可以在縱向水平桿上橫向水平桿根數里根據實際情況填寫。如您選擇3根的話,在縱向水平桿驗算中會出現相對應的三個集中荷載??鐢涤嬎阄覀円话闶歉鶕瓤暹B續梁進行計算的。
  • 壞壞2013-08-08 20:27:01回復

    樓上的可能沒完全看明白我說的,的確可以選擇3根,計算書計算時也是 按3根來計算的,就是計算簡圖畫錯了,受力圖,剪力圖,彎矩圖都是 按2根來畫的,是圖有問題 樓上的可能沒完全看明白我說的,的確可以選擇3根,計算書計算時也是 按3根來計算的,就是計算簡圖畫錯了,受力圖,剪力圖,彎矩圖都是 按2根來畫的,是圖有問題

其他類似問題

腳手架橫桿計算時如果選擇小橫桿在上,小橫桿數量默認為2,但是1.5米的縱距應該是3根小橫桿才能符合規范要求,研究計算書發現,軟件計算時的確按3根來計算的,但是,受力圖,剪力圖,彎矩圖都是按2根來畫的,請更正。...閱讀全文

壞壞 2013-07-26 4167 1

計算腳手架橫桿支座反力3、支座反力計算 承載能力極限狀態 Rmax=1.1qla=1.1×1.05×1.5=1.73kN 正常使用極限狀態 Rmax'=1.1q'la=1.1×0.76×1.5=1.25kN里面Rmax=1.1qla中1.1這個數值是怎么來的?...閱讀全文

味道 2012-07-15 6417 1

腳手板的自重標準值:P2=0.3×1.05÷(2+1)=1.05KN/m中為什么除以那個3???...閱讀全文

告訴我 2011-04-10 3697 1

進行滿堂腳手架驗算時,為何快速計算可以通過,設計計算書卻顯示存在問題,而且計算書里的參數與我輸入的參數不符合...閱讀全文

豆豆672 2022-08-01 802 2

我用的軟件是V10.5.1版的,在進行縱向水平桿驗算時,軟件用的公式是 抗彎驗算:Mmax=0.1qla2 σ=Mmax/W 撓度驗算:νmax=0.677q'la4/(100EI),但是舊版的品茗軟件和PKPM2015用的公式是:抗彎驗算:M1max=0.08q1l2 + 0.10q2l2 σ=Mmax/W 撓度驗算:νmax=(0.677q1l4 + 0.990q2l4)/100EI 想請教下各位,新版V10.5.1的計算公式出自那里?可以提供相關資料讓我看看嗎?...閱讀全文