計算腳手架橫桿支座反力
3、支座反力計算
承載能力極限狀態
Rmax=1.1qla=1.1×1.05×1.5=1.73kN
正常使用極限狀態
Rmax'=1.1q'la=1.1×0.76×1.5=1.25kN
里面Rmax=1.1qla中1.1這個數值是怎么來的?

回帖時間:2012-07-16 10:33:11 1樓

你這個不是計算腳手架橫桿支座反力的部分,是縱向水平桿的支座反力計算。這里是因為縱向水平桿是按三等跨梁來計算的,不是簡支梁。詳見結構力學

其他類似問題

計算腳手架橫桿支座反力3、支座反力計算 承載能力極限狀態 Rmax=1.1qla=1.1×1.05×1.5=1.73kN 正常使用極限狀態 Rmax'=1.1q'la=1.1×0.76×1.5=1.25kN里面Rmax=1.1qla中1.1這個數值是怎么來的?...閱讀全文

味道 2012-07-15 6416 1

腳手架橫桿計算時如果選擇小橫桿在上,小橫桿數量默認為2,但是1.5米的縱距應該是3根小橫桿才能符合規范要求,研究計算書發現,軟件計算時的確按3根來計算的,但是,受力圖,剪力圖,彎矩圖都是按2根來畫的,請更正。...閱讀全文

壞壞 2013-07-26 4166 1

Rmax=q(lb+a1)2/(2lb)?這個公式是怎么來的?...閱讀全文

豆豆26 2024-04-02 526 0

腳手板的自重標準值:P2=0.3×1.05÷(2+1)=1.05KN/m中為什么除以那個3啊?...閱讀全文

告訴我 2011-04-10 3697 1

進行滿堂腳手架驗算時,為何快速計算可以通過,設計計算書卻顯示存在問題,而且計算書里的參數與我輸入的參數不符合...閱讀全文

豆豆672 2022-08-01 802 2

售前客服